Ilmalämpöpumput eli ILPit

Ite tein kans aikanaan 75mm viemäriputkella tallin seinän sisään ilpin putkille reitin ja todella siisti tulee noin. Putkien asennus on sitten kahden kaverin homma kun ei ne oikein mielellään mene 75mm viemäriputkeen, mutkiin varsinkaan - tehtävissä kuitenkin.
Juu.
75mm on kohtuu moneen ratkaisuun riittävä halkaisija, kunhan suunnan muutokset tehdään 15-45° osilla ja viemäri on kauttaaltaan kannakoitu jämäkästi.
Kaveria ja liukastetta tarvitaan tekniikan vetämiseen putkeen.
110mm on sitten ylihyvä koko
 
Joo, läpivientivaraus oli betoniseinässä - piirretty 15v sitten varalle. Mutta koska Daikinin huoltamista varten varauduin roottorin irrottamiseen, niin näin laitatin kuitenkin. Ei tuohon nyt kuole, kun ei kukaan koko ajan katsele huoneen kattoon/nurkkaan.
Yläkerran sisäyksikkö on suoraan laitteen takaa seinän läpi, niin ei näy röörit sisällä (eikä ulkona, kun menee terassikatoksen tolpan ja seinän välissä).
Kuva vääristää ihmeellisesti. Tuossa on oikeasti seinään enemmän matkaa kuin mitä sisäyksikkö on leveä. Kattoonkin on ~10cm, niin saa ilmaa.

kuva1.png
 
Viimeksi muokattu:
Tässä kuva eräästä kohteesta, jossa tarvittiin yläkerran aulaan pääasiallisesti jäähdytys käyttöön ilmalämpöpumppua.
Kylmäaineputki reitti kulki ullakon kautta aulan väliseinään, ja sisäyksikön kondensiputki kytkeytyi WC-tilan allashajulukkoon.

Tässäkin asennuksessa kylmäaineputket tulivat katseilta, linnuilta ja auringolta piiloon.

original_31c011eb-773b-4076-9a08-b7f48d51dfb4_IMG_20250903_131057680.jpg

IMG_20250903_131130063~2.jpg

IMG_20250903_131150383.jpg
 
Tuo on jo HC asennus kun seinän ja koneen välissäkin on suojakouru, sen perinteisen ilmassa roikkuvan valkoisen pötkön sijaan.
 
Tuo on jo HC asennus kun seinän ja koneen välissäkin on suojakouru, sen perinteisen ilmassa roikkuvan valkoisen pötkön sijaan.

Pidän sitä normaalina käytäntönä, ja ihmettelen miksi hyväksytään tai jopa kehutaan asennuksia tai asentajia, jotka jättävät kylmäaineputket näkyviin, poislukien tietysti sellaiset asennukset jossa asiakkaan valinnat tai tahtotila on johtanut kylmäaineputkien näkyviin jäämiseen.

Asentajan tulee osata toteuttaa tämä niin, että ulkoyksikön tärinät eivät välity talon runkoon häiritsevästi.
 
Viimeksi muokattu:
Tässä kuva eräästä kohteesta, jossa tarvittiin yläkerran aulaan pääasiallisesti jäähdytys käyttöön ilmalämpöpumppua.
Kylmäaineputki reitti kulki ullakon kautta aulan väliseinään, ja sisäyksikön kondensiputki kytkeytyi WC-tilan allashajulukkoon.

Tässäkin asennuksessa kylmäaineputket tulivat katseilta, linnuilta ja auringolta piiloon.

original_31c011eb-773b-4076-9a08-b7f48d51dfb4_IMG_20250903_131057680.jpg

IMG_20250903_131130063~2.jpg

IMG_20250903_131150383.jpg

Tuo on kyllä siisti asennus. Itsekkin tulee pumppuja aina silloin tällöin laitettua jos joku kysyy. Käytät tuossa jotain isompaa kourua normi 80x60 sijaan?
 
Tässä asennuskuvat jäähdytys käytön pumpusta, jonka kondensinvesi tuli sankoon kerättäväksi.

Tässäkin asennuksessa kylmäaineputket tulivat katseilta, linnuilta ja auringolta piiloon.

Pakkaustyroksit jätin asennukseen patteriputkien väliin sen ajaksi, että muovin liimaus kuivuu.

IMG_20250619_121032629_HDR.jpg

IMG_20250619_121048310.jpg

IMG_20250619_121041321.jpg

IMG_20250619_121006533_HDR.jpg

IMG_20250619_120950466_HDR.jpg

IMG_20250619_120956805.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Tuo on kyllä siisti asennus. Itsekkin tulee pumppuja aina silloin tällöin laitettua jos joku kysyy. Käytät tuossa jotain isompaa kourua normi 80x60 sijaan?

En muista tähän hätään kourun mallia, mutta ei ollut Hager CLM, vaan oli siitä pienempää.

Tässä aikaisemmin kirjoittamani viesti aiheesta:

Olen käyttänyt kouruna lähes vain Hager Clm 65 (65*90mm) , poislukien asiakkaiden pyynnöt, missä on täytynyt olla jotain muuta väriä kuin valkoinen.

Tällaisen 65*90 kourun sisään mahtuu kahden ilpin putkitukset ja kaapelit.

CLM 65 sisällä on lenkkipisteet nippusiteille.
65*90 poikkimitta pitää huolen, että jos kourun reitille osuu haitta tai tasoero, niin kourun sisällä on mahdollista ryhmittää ilpin putket ja kaapelit niin, että itse kouruun ei tarvitse välttämättä tehdä suunnanmuutoksia.
Eli vaikka vesipatteriputket voivat tilan viennin näkökulmasta lävistää tällaisen kourun, koska sen sisällä on tilaa järjestää tekniikat väistämään patterinputkea.

Putkien 90° suunnanmuutokset menevät jouhevammin, kun kouruksi ei ole valittu pienintä mahdollista

Ulkoseinän eritaso kourutuksen toteutan niin että kahden eri tason kourut kohtaavat saman suuntaisesti, ja ne yhdistetään toisiinsa ulkokulmalla, muokaten ulkokulma syleilemään peltisaksileikkauksella syvemmällä olevan kourun muotoja.
Vesipelti on hyvin usein sellainen, että sitä ei tarvitse leikata, kun mukailee sen muodot kourun pintaosaan ja ulkokulmaan, ja vaikka vesipelti veisikin kourun sisältä huomattavasti tilaa, niin Hager CLM 65 -kourun sidällä on tilaa, että ilppi tekniikat voi väistää vesipellin.
Kourun ja osien muotoleikattujen reunojen työstövirheet peittää nätisti Casco multitech valkoinen, jota on helppo muokata IPA:lla.
 
Viimeksi muokattu:
Tässä asennuskuvat jäähdytys käytön pumpusta, jonka kondensinvesi tuli sankoon kerättäväksi.

Tässäkin asennuksessa kylmäaineputket tulivat katseilta, linnuilta ja auringolta piiloon.

Pakkaustyroksit jätin asennukseen patteriputkien väliin sen ajaksi, että muovin liimaus kuivuu.

IMG_20250619_121032629_HDR.jpg

IMG_20250619_121048310.jpg

IMG_20250619_121041321.jpg

IMG_20250619_121006533_HDR.jpg

IMG_20250619_120950466_HDR.jpg

IMG_20250619_120956805.jpg

Paljon mutkia niin tuo isompi kouru kyllä helpottaa. Vähän olis jännittänyt että jäiskö sisäyksikön liitokset just putkien taakse tuossa 😂
 
Paljon mutkia niin tuo isompi kouru kyllä helpottaa. Vähän olis jännittänyt että jäiskö sisäyksikön liitokset just putkien taakse tuossa 😂
Taisi jäädä tuohon suoralle, ja toisaalta ennakoivasti se laippaliitospiste tulee katsottua ja mitattua, sitä konepaikkaa valitessa.

Jännitystä poistaa reilusti se, kun laippojen tekoon on panostanut, niin niissä esiintyvät vuotoa tuottavat asennusvirheet ovat hyvin harvinaisia itselle.

Mutta siis jos sisäyksikön rikkoutumisen takia joutuisi kourut avaamaan, niin laitteen elinkaaren ajalle puhutaan niin pienestä riskistä, että jos joutuu vähänkin monimutkaiset kourutukset avaamaan, niin en laita liiaksi painoarvoa sen jännittämiseen.
 
Viimeksi muokattu:
Ehdottomasti kyll samaa mieltä parin edellisen kanssa, että ulkoseinässä nyt saa olla kourua sen mitä tarttee, mutta sisälle asuntoon en kourua haluaisi metriäkään.
 
Daikinista puheenollen. Jos sen vasemman päädyn joutuu laittamaan niin, ettei puhallin mahdu tulemaan sieltä ulos, kuinka vaikeaksi huoltaminen menee?
 
Ketjussa varmasti ollut jo keskustelua tästä, mutta kysellään nyt vielä:

Meinasin jo laittaa tilaukseen LämpöYkkösen kautta Toshiba Seiya 13 Classic mallin. Löysin kuitenkin keskustelua forumeilta, että ulkolaite pitää sirinää. Veikkaisin, että tämä saattaisi itseäni ärsyttää. Onkohan samaa myös tässä Classic mallissa vai pelkästään uudemmassa Plus mallissa? Onko kokemuksia että jollain Toshiban mallilla tuota sirinää ei ole? Tästä kyselin eri firmoilta, mutta asentajilla ei tuntunut olevan tietoa kyseisestä äänestä tai, että ääni saattaisi olla normaalia toimintaa.

LämpöYkkönen mainosti ilmaista etukäteiskartoitusta, mutta tätä pyydettäessä tuntui tulevan vastahankaa ja mainittiin, että asennus voidaan perua vielä asennuspäivänä, jos asennuspaikkaa ei löytyisi. Tämä tuntui hieman erikoiselta. Onko PK-seudulla vinkata luotettavia ja siistiä jälkeä tekevistä yrityksistä?
 
Viimeksi muokattu:
LämpöYkkönen mainosti ilmaista etukäteiskartoitusta, mutta tätä pyydettäessä tuntui tulevan vastahankaa ja mainittiin, että asennus voidaan perua vielä asennuspäivänä, jos asennuspaikkaa ei löytyisi. Tämä tuntui hieman erikoiselta. Onko PK-seudulla vinkata luotettavia ja siistiä jälkeä tekevistä yrityksistä?
Ottamatta kantaa itse pumppuun, niin mainitsen vain että LämpöYkköstä on monessa tapauksessa taidettu mainita sanoin: "kairaa asiakasta kakkoseen". Itse olen yläkerran pumppuni sieltä tilannut ja ei heidän kanssa ole ongelmia toistaiseksi ollut. Alakerran pumppuni tilasin paikalliselta toimijalta vähän varmuudeksi. :) Ja ihan hyvä tukea paikallisia yrityksiä.
 
Onko PK-seudulla vinkata luotettavia ja siistiä jälkeä tekevistä yrityksistä?

PK-seudullekkin saa siistin jäljen tekijä, kun maksaa reilun kilometrikorvauksen 😏

Jos sinulle merkitsee nämä, niin painottaisin pumppu asentajaa valitessa, että onko hän kyvykäs tuottamaan putkistot täysin peittävän, siististi toteutetun asennuksen, ilman haitariosia tai suojausteippauksia.

Ja toinen asia on sähkösyötön asiallisuus, kun moni pyrkii toteuttamaan ne asiattomasti pistotulpalla tai muunlaisilla ratkaisuilla.

Sisäyksikön kylmäaineputkien liitokset tulevat jäädä lämpimään tilaan, jonka asian kutsumuksella varustettu asentaja tietää.
Jos liitokset eivät tule lämpimään tilaan, niin takuuajan jälkeisenä aikana vikadiagnoosin myötä, se mahdollistaa sen että asiakkaan maksamana, asentajan tulee purkaa ulkokourutus laajasti, jonka jälkeen ulkoseinän läpivienti tulee puhdistaa, jonka jälkeen vasta saadaan sisäyksikkö irti sisäseinästä.
 
Viimeksi muokattu:
Ottamatta kantaa itse pumppuun, niin mainitsen vain että LämpöYkköstä on monessa tapauksessa taidettu mainita sanoin: "kairaa asiakasta kakkoseen". Itse olen yläkerran pumppuni sieltä tilannut ja ei heidän kanssa ole ongelmia toistaiseksi ollut. Alakerran pumppuni tilasin paikalliselta toimijalta vähän varmuudeksi. :) Ja ihan hyvä tukea paikallisia yrityksiä.

Mutsille omakotitaloon tehtiin viime kesänä öljylämmityksen poisto ja uuden lämmitysjärjestelmän VILP asennus + ilmalämpöpumpun uusiminen ja urakan toteutti Lämpöykkönen ja kyllä, siinä oli pari mutkaa matkassa, mutta ei mitään vakavaa.

Ensimmäinen VILP oli viallinen, toki se ei ollut lämpöykkösten vika ja toki se vaihdettiin, mutta aiheutti parin viikon viivästyksen, että saatiin uusi yksikkö tilalle.

Ilmalämpöpumppu oli tilattu villennys+lämmitys, niin sieltä tuli pelkkä viilentävä malli aluksi, no onneksi huomattiin heti kun saapui ja sekin saatiin korjattua ja lopulta asennukset ja käyttöön otto sujui ihan hyvin ilman valittamista ja ennen kaikkea, järjestelmä on toiminut hyvin ja luotettavasti vaikka hirmu pakkasia olikin.

Hintaakin hyvitettiin sattuneiden kommelluksien takia joten mitään pahaa sanottavaa ei lopulta jäänyt.
 
K-Raudasta alle 2 vuotta sitten ostettu Panasonic on mennyt rikki. Tarkemmin netin kautta tilattu. Kävin liikkeessä kyselemässä silti ja sain jonkun paperin täytettäväksi sähköpostiin.

Ilmeisesti pumpun asentanut yritys on ehtinyt mennä jo konkurssiin (K-Raudan "määräämä" asenataja siis).

Täytyy nyt seuraavaksi etsiä asennuspaperit, että saa asiaa eteenpäin. Pumppu vielä jollain lailla toimii, mutta lämmintä ei oikein tule.
 
K-Raudasta alle 2 vuotta sitten ostettu Panasonic on mennyt rikki. Tarkemmin netin kautta tilattu. Kävin liikkeessä kyselemässä silti ja sain jonkun paperin täytettäväksi sähköpostiin.

Ilmeisesti pumpun asentanut yritys on ehtinyt mennä jo konkurssiin (K-Raudan "määräämä" asenataja siis).

Täytyy nyt seuraavaksi etsiä asennuspaperit, että saa asiaa eteenpäin. Pumppu vielä jollain lailla toimii, mutta lämmintä ei oikein tule.
Jos vaan selviää lopulta, niin mielelläni haluan tietää, että onko syy joku näistä:
-Laippaliitosmutteri haljennut, kylmäaineet vuotaneet.
-Kylmäaineputkissa ruttua, jolloin tuottaa virtausvastusta liikaa, jolloin kompressori vikaantunut.
-kylmäaineputket liian pitkät, jolloin tuottaa virtausvastusta liikaa, jolloin kompressori vikaantunut.
 
Jos vaan selviää lopulta, niin mielelläni haluan tietää, että onko syy joku näistä:
-Laippaliitosmutteri haljennut, kylmäaineet vuotaneet.
-Kylmäaineputkissa ruttua, jolloin tuottaa virtausvastusta liikaa, jolloin kompressori vikaantunut.
-kylmäaineputket liian pitkät, jolloin tuottaa virtausvastusta liikaa, jolloin kompressori vikaantunut.
Eikös paskoja muttereita ole lähinnä ultimateissa jne halppiksissa, joihin panasonic ei kuulu?

Mennyt pakkasjakso hajoitti ilmeisesti jonkinverran mitsun pumppuja (Jotain muutamaa vuotta vanhaa mallia) s.e. kompura ei vain enää kykene tekemään painetta. -> Toimii, mutta hönkii vain inasen lämmintä....

Pakkasjakso sa myöskin nyt talvella helposti ne pumput jäähän, joissa on rautainen ritilä. Muovipaskat ei jäätyneet, jotain hyvää niissäkin..
 