Juu, toinen puolisko näyttäisi olevan LK 545. Tuon pitäisi rajoittaa lämpimänveden lämpötilaksi max 65c, jos päästää kuumenpaa läpi niin ehkä tuon termarissa vikaa.
Hmm... Googlella tuli vastaan tuohon korjaussarja, jonka ohjeessa oli jonkinlainen kalibrointiohje sikälimikäli ruotsinkielistä ohjetta osasin lukea. Eli tuon ohjeen mukaisesti tekemällä tuo rajoittaisi lämpötilan 38-65 asteen välille mutta jos kalibrointi on pielessä niin läpi saattaisi tulla jotain muuta. No, ehkä ensimmäisenä kokeilen jos tuota lämpötilasäätönuppia kääntämällä veden lämpötila muuttuu, ja jos sillä konstilla ei saa säädettyä viileämmälle niin sitten ehkä pitää jossain vaiheessa pistää tuo korjaten.
 
Mitenhän lähtisi huoltamaan Oras Optima 2606 hanaa, joka on alle vuoden vanha ja on nyt melko yhtäkkiä alkanut tulla kylmää vettä huonolla paineella? Myös käsisuihkusta tulee huonosti kylmää. Lämpimän kanssa ei mitään ongelmia. Eikä talon muiden hanojen. Poresuuttimessa oli vähän kuin muutama hiekanjyvä, mutta sen puhdistaminen ei juuri vaikuttanut. Onko letkuissa jotain sihtejä ja/tai itse termostaatissa, joka olisi jotenkin tukkeutunut? Netissä on miljoona ohjetta suihkuhanoille, muttei allashanoille.
Letku irti sulusta ja jos sulusta tulee normaalilla paineella vettä niin vika on letkussa tai säätöosassa. osa kerrallaan testaa missä tukos on niin selviää. Putsaa sihti jos sellainen on. Monesti roska on löytynyt sieltä letkusta hanan päästä jossa se kapenee kun liittyy hanan runkoon. Letku vain irti ja roskat pois.
 
Ihmettelin kun vessassa on lattia märkä kaivon luota, katselin mistä oikein on valuttanut niin lämminvesivaraajan varoventtiili päästäny vettä urakalla? Siinä on tuollanen ämpäri kun jokusen tipan joskus on päästäny, ja ne on kuivunu sit..
Mutta nyt ämpäri oli täpötäynnä, ja siitä lattialle valuttanu vedet ja viemäriin. Onneksi muovimattoa joka paikassa, että mitää vahinkoa se ei tee, mutta jotain siis on vikana lämminvesivaraajassa / tuossa varoventtiilissä.

Onko vaihdettava uutee, vai mistä alottas homman?

1777019119496.png


Edit. Uutta varoventtiiliä kait tilattava, varmaan ihan standardi kierteillä ovat? Millä paineella mahtaa olla sopiva, kun näkyy oleva erilaisia?
 
Viimeksi muokattu:
Tuohan pitäisi vetää siihen kaivolle kun siitä saattaa tulla vettä riippuen lämpimänveden käytöstä. Luultavasti dn15 uk ja pitää olla 1MPa.
 
Tuohan pitäisi vetää siihen kaivolle kun siitä saattaa tulla vettä riippuen lämpimänveden käytöstä. Luultavasti dn15 uk ja pitää olla 1MPa.

Nyt laitoinkin siihen putken joka menee viemäriin. Ei ole ennen tullut ikinä kuin pikku tilkka vaan, vaikka olisi useampi vieraskin ollut viikon käymässä. Kerenny aina kuivumaan ämpäristä vedet..

Näyttäisi 10 bar lukevan tuossa entisessä, eli 10 bar mukanen samallainen vua sitte? Mittailin, että n. 20mm olisi tuo läpimitta tuolla. Eli taitaa olla 3/4"?

1777029215562.png


Sivulla sisäkierteillä tuo poisto, ja sisääntulokin kierteillä joka laitetaa tuohon putkeen sit?
1777029319554.png


1777029306482.png



Kun eikös se tämä osa ainoastaan vaihdeta?

1777029394848.png



Edit. Tuota nimeä kun googlasi niin löyty nämä tiedot:

PRESSURE RELIEF VALVE PN10 1115 110º 10 BAR 1/2"​

 
Viimeksi muokattu:
Jos kerrostalossa suihkussa lämpöasetus on mallia 35-0C, niin missä silloin vika? Sekoittajassa/termostaatissa? Ja kenen vastuulle nuo kuuluu, taloyhtiön (huoltoyhtiön) vai asukkaan (yksityisen putkimiehen)?

Kylppärin hanasta tulee ihan kuumaakin, mutta suihkusta ei. Veden virtauksella ei vaikuta olevan hirveästi eroa, hetkeksi saattaa lämmetä asteen-pari, jos kääntää isommalle.
 
Jos kerrostalossa suihkussa lämpöasetus on mallia 35-0C, niin missä silloin vika? Sekoittajassa/termostaatissa? Ja kenen vastuulle nuo kuuluu, taloyhtiön (huoltoyhtiön) vai asukkaan (yksityisen putkimiehen)?

Kylppärin hanasta tulee ihan kuumaakin, mutta suihkusta ei. Veden virtauksella ei vaikuta olevan hirveästi eroa, hetkeksi saattaa lämmetä asteen-pari, jos kääntää isommalle.
Ellei vastuunjakotaulukkoon ole tehty muutoksia, huoltoyhtiön joka sitten tilaa putkarin ellei osaa vaihtaa lämmönsäätöosaa. Tuo on yleisin vika mitä termostaattihanoissa on.

[Poikkeuksena hanat joita asukkaat/osakkaat ovat itse vaihtaneet ja mallit on luokkaa netrauta, ei yleisimpiä pohjoismaisia. Tällaisien vastuu yleensä kuuluu osakkaalle]
 
Ellei vastuunjakotaulukkoon ole tehty muutoksia, huoltoyhtiön joka sitten tilaa putkarin ellei osaa vaihtaa lämmönsäätöosaa. Tuo on yleisin vika mitä termostaattihanoissa on.

[Poikkeuksena hanat joita asukkaat/osakkaat ovat itse vaihtaneet ja mallit on luokkaa netrauta, ei yleisimpiä pohjoismaisia. Tällaisien vastuu yleensä kuuluu osakkaalle]

Onkohan mahdollista, että ainoastaan se "lämpötilan kalibrointi" olisi mennyt jotenkin sekaisin? Ei ihan samaa mallia, mutta Oraksen hana kuitenkin, vasemmalla auki-kiinni ja oikealla lämpötila.

Eli tatti vedetään irti (tarvittaessa kevyellä väännöllä) ja asetetaan kevyesti takaisin paikalleen, etsitään oikea lämpötila (38C) ja painetaan kunnolla paikalleen?

 
Nyt laitoinkin siihen putken joka menee viemäriin. Ei ole ennen tullut ikinä kuin pikku tilkka vaan, vaikka olisi useampi vieraskin ollut viikon käymässä. Kerenny aina kuivumaan ämpäristä vedet..

Näyttäisi 10 bar lukevan tuossa entisessä, eli 10 bar mukanen samallainen vua sitte? Mittailin, että n. 20mm olisi tuo läpimitta tuolla. Eli taitaa olla 3/4"?

1777029215562.png


Sivulla sisäkierteillä tuo poisto, ja sisääntulokin kierteillä joka laitetaa tuohon putkeen sit?
1777029319554.png


1777029306482.png



Kun eikös se tämä osa ainoastaan vaihdeta?

1777029394848.png



Edit. Tuota nimeä kun googlasi niin löyty nämä tiedot:

PRESSURE RELIEF VALVE PN10 1115 110º 10 BAR 1/2"​

Tuo näyttää samalta kuin oraksen vanha varoventtiili, siihen pitää asentaa adapteri että saa uuden 1/2 kierteellä olevan paikoilleen.
 
Jos kerrostalossa suihkussa lämpöasetus on mallia 35-0C, niin missä silloin vika? Sekoittajassa/termostaatissa? Ja kenen vastuulle nuo kuuluu, taloyhtiön (huoltoyhtiön) vai asukkaan (yksityisen putkimiehen)?

Kylppärin hanasta tulee ihan kuumaakin, mutta suihkusta ei. Veden virtauksella ei vaikuta olevan hirveästi eroa, hetkeksi saattaa lämmetä asteen-pari, jos kääntää isommalle.
Termari uusiksi, esim oraksen 178780V on sellainen että muutaman vuoden jälkeen nykyään alkaa reistaamaan. Uutta vain tilalle. Ilmoitus huoltoyhtiölle niin hoitavat kuntoon. (tai ainakin pitäisi hoitaa). Useita kymmeniä noita tulee vaihdettua vuodessa.
 
Nyt laitoinkin siihen putken joka menee viemäriin. Ei ole ennen tullut ikinä kuin pikku tilkka vaan, vaikka olisi useampi vieraskin ollut viikon käymässä. Kerenny aina kuivumaan ämpäristä vedet..

Näyttäisi 10 bar lukevan tuossa entisessä, eli 10 bar mukanen samallainen vua sitte? Mittailin, että n. 20mm olisi tuo läpimitta tuolla. Eli taitaa olla 3/4"?

1777029215562.png


Sivulla sisäkierteillä tuo poisto, ja sisääntulokin kierteillä joka laitetaa tuohon putkeen sit?
1777029319554.png


1777029306482.png



Kun eikös se tämä osa ainoastaan vaihdeta?

1777029394848.png



Edit. Tuota nimeä kun googlasi niin löyty nämä tiedot:

PRESSURE RELIEF VALVE PN10 1115 110º 10 BAR 1/2"​

Kuten sanottua DN15 uk ja 1Mpa.
Tuo on kiinni Oraksen syöttöventtiilissä ja muistaakseni tuo kohta missä tuo varo on, on DN10 (3/8). Siksi siihen on laitettu väliin luultavasti 12-DN15sk puserrusliittimen runko.
Mutta juu, jos varo ei koko ajan tiputa vettä niin tuskin on mitään vikaa.
 
Kuten sanottua DN15 uk ja 1Mpa.
Tuo on kiinni Oraksen syöttöventtiilissä ja muistaakseni tuo kohta missä tuo varo on, on DN10 (3/8). Siksi siihen on laitettu väliin luultavasti 12-DN15sk puserrusliittimen runko.
Mutta juu, jos varo ei koko ajan tiputa vettä niin tuskin on mitään vikaa.

Nyt seuraillu vähäsen, ja pikkusen tiputteleepi.

Menin äsken käymään siellä taas, ja nyt oli koko helvetin lattia märkä, matto märkä, ja kynnykselle ja seinille asti roiskinu vettä.. en tiedä tuleeko muka niin kovalla paineella ettei kerkeä lattiakaivokaa vetämään?

Pakko työpäivän ajaksi ja yöksi sulkea vedentulo varmaan, ettei pääse mitään isompaa tapahtumaa..
1777051192022.png
 
Kuten sanottua DN15 uk ja 1Mpa.
Tuo on kiinni Oraksen syöttöventtiilissä ja muistaakseni tuo kohta missä tuo varo on, on DN10 (3/8). Siksi siihen on laitettu väliin luultavasti 12-DN15sk puserrusliittimen runko.
Mutta juu, jos varo ei koko ajan tiputa vettä niin tuskin on mitään vikaa.
Tuo voi olla irrallinenkin. Vanhoissa oraksen syöttösekoitusventtiileissä on varon pesä kiinteästi kiinni rungossa. Piti tilata adapteri orakselta että sai paikoilleen. Ei oo vakio kierteellä.

IMG20260112084814.jpgScreenshot_2026-04-24-20-33-41-56_5686986d479b8c1a329470ba344c0767.jpg
Screenshot_2026-04-24-20-37-08-90_5686986d479b8c1a329470ba344c0767.jpg
 
Nyt seuraillu vähäsen, ja pikkusen tiputteleepi.

Menin äsken käymään siellä taas, ja nyt oli koko helvetin lattia märkä, matto märkä, ja kynnykselle ja seinille asti roiskinu vettä.. en tiedä tuleeko muka niin kovalla paineella ettei kerkeä lattiakaivokaa vetämään?

Pakko työpäivän ajaksi ja yöksi sulkea vedentulo varmaan, ettei pääse mitään isompaa tapahtumaa..
1777051192022.png
Voi olla, että varoon on vaan jäänyt moskaa väliin ja siksi falskaa. Laukase jokunen kerta varoventtiili, jos putsaantuisi sillä ja lakkaa vuotamasta.
 