Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Ja servolle menee 5V kuten kuuluukin jostain muualta kuin arduinon kautta ?@Nasty76 , joo skoopilla just tsekkasin. Sama just menee servon johdolle. Mitä ihmettä?
Mittasin myös yleismittarilla, että maa ja signaali on oikein päin, niin kyllä. Onkohan signaalissa kuitenkin sitten vielä jotain vialla, jota skooppi ei näy? Luultavasti ei. Koska taajuus: check, pulssisuhde: check, pulssin pituus: check. Kaikki samat, mitä tulee sieltä testi-Arduinostakin.
Oman päähän ei muuta tässä mahdu, kuin että servon ja servojohdon liittimessä on katkos. Joka on kyllä äärimmäisen vaikeaa olla totta, koska samalla liittimellä toimii testi-Arduinolla, ja tuossa kokoonpanon tulossa on ne dupont-piikit, jotka varmasti menee liittimeen tiukasti.
Kannattaisi vetää servolle omat 3 johdinta suoraan ohjauspurkilta eikä maata moottorin rungon kautta.Kyllä se on pojat niin, että tuo hässäkkä toimii nyt. Servon vika oli maapisteessä. Moottorin kyljessä olikin yhden ulkoisten paneelien kiinnitysruuvin, johon maapiste oli kytketty, kierteet aivan korkanneet. Pitää siihen laittaa vaikkapa M10 (alkup. M8) joskus. No kun siirsin maapisteen eri paikkaan, niin alkoi luotettavasti kuulkaas servo inahtelemaan paikalleen!
"Varsinaista" toimitilaa, eli jännitekynnyksellä laukeavaa, ei keritty testaamaan, mutta ihme olisi, jos se ei toimisi. Sammutuskin toimi oikein.
Kovasti on vielä hienosäätämistä ja semmoista. Nyt voisi alkaa rakentelemaan lopullista putkirunkoa ehkä, ellei talvi tule päälle. Varmasti koodiapuakin saattaa vielä tarvia.
Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta tämä sivusto toimisi, ja valinnaisia evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi.