Ilmalämpöpumput eli ILPit

ILPin sulatusvesikaukalo

Menee vaan coppi pieneksi, jos hehkuttaa rautalankaa aina ku pakastaa.
 

Menee vaan coppi pieneksi, jos hehkuttaa rautalankaa aina ku pakastaa.
Tuo on vissiin joku sähkärinasennettava kiinteästi asennettava? Kelpaisi vaikka sama jos löytyy pistokemalli
 
Laitoin nyt Daikin Perfera 40N pumpun tarveohjaukselle ja säätö 95%. Tehonkulutus 624W. Lämpötilapyynti siis 30 astetta, mutta sitä saa vähän laskea, että ei kohta tule liian kuuma.

Jäätä on kiitettävästi tullut. 120m2, 1981, Etelä-Pohjanmaa. Ei muuta lämmitystä. Mutta aivan ei sentään pumpun pohjaan yllä tuo kasa. Palju siis jäätyi pohjasta kiinni, niin se jäi tuohon "tukkeeksi".

IMG_20260226_160801~2.jpg

Helmikuun kulutusta:
Screenshot_2026-02-27-16-13-22-357_cloud.shelly.smartcontrol.jpg
 
Jäätä on kiitettävästi tullut. 120m2, 1981, Etelä-Pohjanmaa. Ei muuta lämmitystä. Mutta aivan ei sentään pumpun pohjaan yllä tuo kasa. Palju siis jäätyi pohjasta kiinni, niin se jäi tuohon "tukkeeksi".
Etelässä tässä nuo aiemmin jo moneen kertaan mainitut 2 uutta daikinia. Jäätä on kyllä n kertaa enemmän muodostunut tammi-helmikuussa. Maassa useamman neliön alueella 1-10 senttiä + pumppujen alla myös kallion päällä. Olisiko täällä ollut kosteampi keli useammin - tai siis varmasti on. Helmikuun kulutus 2 pumpulla nyt 690kWh ja lämpöteho 2070 kWh äpin mukaan (molemmat lukemat). Ihan hyvä. Pyynti vakiintunut nyt yläkerrassa 21 ja alhaalla 21,5. Noilla menee pumppujen kulutukset muutaman prosentin sisällä samaan. Ylhäällä enemmän ikkunapintaa, mutta alakerrasta nousee lämpöä kompensoimaan.
edit. äkkiä arvioituna jäätä voisi olla vähintään 400 litraa. jaa- jos jm82 palju on 90 litraa(?), niin onhan siinäkin kuvassa reilusti jäätä.
 
Viimeksi muokattu:
Helmikuun kulutus 2 pumpulla nyt 690kWh ja lämpöteho 2070 kWh äpin mukaan (molemmat lukemat). Ihan hyvä.
Tästä vuodesta tulee melko 100 varmasti kylmempi, kuin viime vuodesta.

Aika samanlaisia lukemia täällä, mutta yksi pumppu vaan.

Viime vuoden lämpötehoksi arvio 9872kWh
Tämä vuosi jo 4130kWh lukemassa tässä vaiheessa vuotta.

Screenshot_2026-02-27-18-52-52-194_com.daikineurope.online.controller.jpg
 
Kesän helteille viilentävää yksikköä hakusessa ja hieman kahden vaiheilla kumman valitsisi 50neliöiseen käytävämäiseen kerrostalokaksioon avokeittiöllä ja "avo" makkarilla.
Panasonic TZ35TCKEW

Vai

Mitsubishi Electric HR35VFK

Vai joku muu?

Tarkoitus varmaan asentaa pitkälle sivuseinälle varmaan 3m päähän parvekkeen kulmasta. Optimaalisin olisi varmaan asentaa keskelle sivuseinää että olisi käytävämäisen huoneiston ns keskellä mutta en oikein tykkäisi kauhean pitkistä vedoista.
 
Viimeksi muokattu:
Kesän helteille viilentävää yksikköä hakusessa ja hieman kahden vaiheilla kumman valitsisi 50neliöiseen käytävämäiseen kerrostalokaksioon avokeittiöllä ja "avo" makkarilla.
Panasonic TZ35TCKEW

Vai

Mitsubishi Electric HR35VFK

Vai joku muu?

Tarkoitus varmaan asentaa pitkälle sivuseinälle varmaan 3m päähän parvekkeen kulmasta. Optimaalisin olisi varmaan asentaa keskelle sivuseinää että olisi käytävämäisen huoneiston ns keskellä mutta en oikein tykkäisi kauhean pitkistä vedoista.
Varmaan molemmat ajaa asiansa. Tuo 35 sarjan pumppu voi olla jäähdytykseen 50m2 asuntoon ylitehoinen. Jos on ylitehoinen alkaa sisäyksikkö herkemmin käymään ärsyttävää katkokäyntiä. Molemmista löytyy myös 25 sarjan versiot.
 
Varmaan molemmat ajaa asiansa. Tuo 35 sarjan pumppu voi olla jäähdytykseen 50m2 asuntoon ylitehoinen. Jos on ylitehoinen alkaa sisäyksikkö herkemmin käymään ärsyttävää katkokäyntiä. Molemmista löytyy myös 25 sarjan versiot.
Riippuu paljonko ikkunoita ja mihin suuntaan. Voi jäädä 25 malli alitehoiseksi jos isot ikkunat etelään ja asunnossa aina kuuma.
 
Varmaan molemmat ajaa asiansa. Tuo 35 sarjan pumppu voi olla jäähdytykseen 50m2 asuntoon ylitehoinen. Jos on ylitehoinen alkaa sisäyksikkö herkemmin käymään ärsyttävää katkokäyntiä. Molemmista löytyy myös 25 sarjan versiot.
Perus -50 luvun tiilitalo, ylin kerros ja aurinko paistaa sisälle myöhään iltaan asti
 
Kesän helteille viilentävää yksikköä hakusessa ja hieman kahden vaiheilla kumman valitsisi 50neliöiseen käytävämäiseen kerrostalokaksioon avokeittiöllä ja "avo" makkarilla.
Panasonic TZ35TCKEW

Vai

Mitsubishi Electric HR35VFK

Vai joku muu?

Tarkoitus varmaan asentaa pitkälle sivuseinälle varmaan 3m päähän parvekkeen kulmasta. Optimaalisin olisi varmaan asentaa keskelle sivuseinää että olisi käytävämäisen huoneiston ns keskellä mutta en oikein tykkäisi kauhean pitkistä vedoista.
En nyt juuri tuosta mallista osaa sanoa, mutta mulla on kokemusta useammasta Panasonicista, ja ne ei oo hirveen mairittelevia. Asennutin edelliselle kämpälle uuden Panasonicin ja se meni hajalle 1kk sisään asennuksesta. Takuukäsittelyssä meni 1,5v että saatiin uusi laite. Kaksi aiempaa Panasonicia, joita oon asennuttanut, on olleet äänimaailmaltaan aika ärsyttäviä; sisäyksiköt poksuu ja paukkuu, ihan kuin jokin muovi eläisi siellä vähän liikaa. Nykyiselle kämpälle asennutin Toshiban ja se on toiminut moitteetta.

Tää on nyt toki vaan mun kokemus, mutta tuo käsittämättömän huono takuukäsittely sai aikaan, etten ainakaan suosittele kyseistä ILP-merkkiä.

Tuon Toshiban asentanut yrittäjä itse asiassa mainitsi, että lopetti Panasonicin myymisen, koska ongelmia on ja takuu ei toimi.
 
En nyt juuri tuosta mallista osaa sanoa, mutta mulla on kokemusta useammasta Panasonicista, ja ne ei oo hirveen mairittelevia. Asennutin edelliselle kämpälle uuden Panasonicin ja se meni hajalle 1kk sisään asennuksesta. Takuukäsittelyssä meni 1,5v että saatiin uusi laite. Kaksi aiempaa Panasonicia, joita oon asennuttanut, on olleet äänimaailmaltaan aika ärsyttäviä; sisäyksiköt poksuu ja paukkuu, ihan kuin jokin muovi eläisi siellä vähän liikaa. Nykyiselle kämpälle asennutin Toshiban ja se on toiminut moitteetta.

Tää on nyt toki vaan mun kokemus, mutta tuo käsittämättömän huono takuukäsittely sai aikaan, etten ainakaan suosittele kyseistä ILP-merkkiä.

Tuon Toshiban asentanut yrittäjä itse asiassa mainitsi, että lopetti Panasonicin myymisen, koska ongelmia on ja takuu ei toimi.
Okei no tollasia just en haluaisi laitteelta ja siksi olisin valmis ostamaan sen markkinoiden parhaimman laitteen mutta kun ei näistä laitteista tiedä mitään mikä on hyvä ja mikä budjetti ja mikä huono.
 
Okei no tollasia just en haluaisi laitteelta ja siksi olisin valmis ostamaan sen markkinoiden parhaimman laitteen mutta kun ei näistä laitteista tiedä mitään mikä on hyvä ja mikä budjetti ja mikä huono.
Sisäyksiköissä usein tulee ongelmaksi, että ne eivät taivu jäähdys käytössä tarpeeksi pienille tehoille vaan sammuttavat herkästi sisäyksikön, kun tavoitelämpötila on sen sisäyksikössä olevan anturin mukaan saavutettu, eli alkavat käymään katkokäyntiä. Tämä on ärsyttävää, jos tilassa samaan aikaan oleskellaan. Jäähdytyskäytössä olisi järkevintä laittaa sisäyksikkö 24/7 heti kesän alussa pienenne puhallukselle jäähdyttämään. Tällä vältytään rakenteiden lämpiäminen. Jos betoniseinät, lattia ja katto ovat päässeet lämpiämään ne hohkaavat lämpöä sisäänpäin ja niiden viileäksi saaminen on mille tahansa ilp:lle kova työ. Daikin Stylish Cool 25/35 on premium pumppu. Sitä voi suositella vaikka onkin hinnaltaan sieltä kalleimmasta päästä.
 
Ei kai suomessa mistään ilpistä teho lopu jäähdytyksessä. Lämpötila eroa halutaan vain 5-10 astetta. Talvella lämpötila eroa on 40 astetta.
 
Sisäyksiköissä usein tulee ongelmaksi, että ne eivät taivu jäähdys käytössä tarpeeksi pienille tehoille vaan sammuttavat herkästi sisäyksikön, kun tavoitelämpötila on sen sisäyksikössä olevan anturin mukaan saavutettu, eli alkavat käymään katkokäyntiä. Tämä on ärsyttävää, jos tilassa samaan aikaan oleskellaan. Jäähdytyskäytössä olisi järkevintä laittaa sisäyksikkö 24/7 heti kesän alussa pienenne puhallukselle jäähdyttämään. Tällä vältytään rakenteiden lämpiäminen. Jos betoniseinät, lattia ja katto ovat päässeet lämpiämään ne hohkaavat lämpöä sisäänpäin ja niiden viileäksi saaminen on mille tahansa ilp:lle kova työ. Daikin Stylish Cool 25/35 on premium pumppu. Sitä voi suositella vaikka onkin hinnaltaan sieltä kalleimmasta päästä.
niin tässä täytyis sit heittää kolikkoa kumpi olisi parempi 25 vai 35. ainakaan 3.5kw lattiamallinen siirrettävä viilennyslaite ei kämppää tareeksi viilentänyt. tosin sitä ei melun takia tullut pidettyä kuin tarpeen mukaan päällä ja silloinkin pikkusen ikkunoita raolla jottei vedä korvausilmoja viemäreistä.
 
Tuon Toshiban asentanut yrittäjä itse asiassa mainitsi, että lopetti Panasonicin myymisen, koska ongelmia on ja takuu ei toimi.

Panasonic on erinomainen pumppu, mutta joskus vaan käy paska mäihä ja laitteessa on vikaa - ja sitten ollaankin kusessa, koska se panasonicin maahantuoja on ihan....

Sisäyksiköissä usein tulee ongelmaksi, että ne eivät taivu jäähdys käytössä tarpeeksi pienille tehoille vaan sammuttavat herkästi sisäyksikön, kun tavoitelämpötila on sen sisäyksikössä olevan anturin mukaan saavutettu, eli alkavat käymään katkokäyntiä. Tämä on ärsyttävää, jos tilassa samaan aikaan oleskellaan. Jäähdytyskäytössä olisi järkevintä laittaa sisäyksikkö 24/7 heti kesän alussa pienenne puhallukselle jäähdyttämään. Tällä vältytään rakenteiden lämpiäminen. Jos betoniseinät, lattia ja katto ovat päässeet lämpiämään ne hohkaavat lämpöä sisäänpäin ja niiden viileäksi saaminen on mille tahansa ilp:lle kova työ. Daikin Stylish Cool 25/35 on premium pumppu. Sitä voi suositella vaikka onkin hinnaltaan sieltä kalleimmasta päästä.

Eihän tuo sisäyksikkö mitään rajoita normaalissa ilpissä. Toki termostaatti on tietysti sisällä, mutta kyllä se on se ulkoyksikkö joka määrää sen ilpin minimi ja maksimitehot.

Jos puhutaan multisplitistä, tai jostain vrf järjestelmästä, niin sisäyksikkö on se rajoittava, mutta ei normaalissa ilpissä jossa on vain se seinäsyylä ja sen kaveri ulkona.
 
niin tässä täytyis sit heittää kolikkoa kumpi olisi parempi 25 vai 35. ainakaan 3.5kw lattiamallinen siirrettävä viilennyslaite ei kämppää tareeksi viilentänyt. tosin sitä ei melun takia tullut pidettyä kuin tarpeen mukaan päällä ja silloinkin pikkusen ikkunoita raolla jottei vedä korvausilmoja viemäreistä.
Jos päädyt tuohon Daikin Stylish Cool 25 malliin, jonka itse 50m2 asuntoon valitsisin, niin tässä hiukan teknistä tietoa jota tulet todennäköisesti tarvitsemaan. RXA25A mallin ottoteho on jäähdytyksessä maksimissaan 0,78 kW = 3,39A ja lämmityksessä (jota ei koskaan siis käytetä) 1,22 kW = 5,30A. 10A sulake on riittävä. Daikin antaa myös Maximum fuse amps (MFA) arvon. Stylish Cool 25 ja 35 laitteissa se on 13. Joissain vanhoissa Daikinin esitteissä se oli virheellisesti käännetty vaatimukseksi 13A sulakkeesta. Olen Itse tuon merkityksen Daikinilta tarkistanut ja se tarkoittaa nimensä mukaisesti maksimi sulaketta (A) jonka taakse laite voidaan kytkeä. 13A sulake on Ruotsissa käytössä, mutta Suomessa harvoin.

Daikin Power input.png


Maximum fuse amps (MFA).png
 
Jos päädyt tuohon Daikin Stylish Cool 25 malliin, jonka itse 50m2 asuntoon valitsisin, niin tässä hiukan teknistä tietoa jota tulet todennäköisesti tarvitsemaan. RXA25A mallin ottoteho on jäähdytyksessä maksimissaan 0,78 kW = 3,39A ja lämmityksessä (jota ei koskaan siis käytetä) 1,22 kW = 5,30A. 10A sulake on riittävä. Daikin antaa myös Maximum fuse amps (MFA) arvon. Stylish Cool 25 ja 35 laitteissa se on 13. Joissain vanhoissa Daikinin esitteissä se oli virheellisesti käännetty vaatimukseksi 13A sulakkeesta. Olen Itse tuon merkityksen Daikinilta tarkistanut ja se tarkoittaa nimensä mukaisesti maksimi sulaketta (A) jonka taakse laite voidaan kytkeä. 13A sulake on Ruotsissa käytössä, mutta Suomessa harvoin.

Daikin Power input.png


Maximum fuse amps (MFA).png
kyllä. saa asennusukkelit tulla laitteen asentamaan kun ei taloyhtiössä itse nuita saa mennä asentamaan.
 
kyllä. saa asennusukkelit tulla laitteen asentamaan kun ei taloyhtiössä itse nuita saa mennä asentamaan.
Jep, luvanvaraista hommaa asennukset, mutta joudut isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle muutostyöilmoituksen tekemään. Asennusfirmat tekevät asennussuunnitelman. Se ja laitteen esite liitteeksi, niin pääsee alkuun. 10A sulake on yleinen parvekkeen pistorasiassa. Siihen saa ilp:n pistotulpalla kytkeä. Olettaen, että se pistorasia on talon rakennusvaiheessa sinne asennettu. Mitään erillistä turvakytkintä ei ilp:n pistotulppa asennuksessa vaadita.
 
Sisäyksiköissä usein tulee ongelmaksi, että ne eivät taivu jäähdys käytössä tarpeeksi pienille tehoille vaan sammuttavat herkästi sisäyksikön, kun tavoitelämpötila on sen sisäyksikössä olevan anturin mukaan saavutettu, eli alkavat käymään katkokäyntiä. Tämä on ärsyttävää, jos tilassa samaan aikaan oleskellaan.
Kuten sanottua, tämä ei varsinaisesti ole sisäyksikön asia. Kun jäähdytystarve on minimitehoa pienempi, seuraa katkokäyntiä, jolloin siis kompressori pysähtyy. Normaaleissa yleisesti meillä päin kiinteässä asennuksessa käytettävissä "ilpuissa" eli minisplit-koneissa kompressori on ulkoyksikössä. Kyllähän se sisäyksikön tuuletin voi pyöriä tai olla pyörimättä samalla kun itse lämpöpumppu lepää. Yleensä ja toivottavasti pyörii ainakin vähän aikaa kylmäkoneen pysähdyttyä, jotta ei ala levon pitkittyessä homehtumaan.

Viilennettäviä kohteita on hyvin monen tyylisiä. Jossain viileässä mökkerössä voi katkokäynti olla pienessäkin koneessa ihan varma läpi kesän, sen verran suuria ovat pieneksi haukutut "25"-luokan ilpit. Voi olla vaikka keskellä kesää viikon kausi ilman yhtään käyntijaksoa. Minun piti 2024 vai oliko se 2025 laittaa kesäkuussa välillä lämmitys päälle.

Vastaavasti oikein kovasti auringon lämpöä keräävä akvaario tai betoni- ja peltibunkkeri voi vaatia jatkuvaa käyntiä vähän isommallakin teholla, vaikka neliöt ja kuutiot olisivat samaa luokkaa.

Yhdessä käyttötapauksessani näyttäisi parin vuoden otoksella lämmityskauden sähkönkulutus(ilmalämpöpumpun vastatessa suurimmasta osasta vaan ei kokonaisuudesta huoneiston lämmityksessä) olevan noin 2500 kWh ja jäähdytyskauden noin 250 kWh. Tavoite on noin 23 molemmissa, lämmityskaudella sitä ei täysin saavuteta ja viilennyskaudella saavutetaan helposti, katkokäyntiä esiintyy ja kuten edellä todettu, myös koko viilennyskausi voi katketa moneksi päiväksi.

Jos päädyt tuohon Daikin Stylish Cool 25 malliin, jonka itse 50m2 asuntoon valitsisin, niin tässä hiukan teknistä tietoa jota tulet todennäköisesti tarvitsemaan. RXA25A mallin ottoteho on jäähdytyksessä maksimissaan 0,78 kW = 3,39A ja lämmityksessä (jota ei koskaan siis käytetä) 1,22 kW = 5,30A.
Näihin suhtautuisin suurella varauksella. Ainakin lämmityskäytössä on empirian kautta havaittu, että pakkasjakson aikana tunteja jatkuva ottoteho voi olla suurempi kuin mikään datashiteissa mainittu lukema. Tämä ei toki koske Daikinia mutta yleisesti ilmoitetut speksit näyttävät olevat "terveisiä perseestä".
 
Kuten sanottua, tämä ei varsinaisesti ole sisäyksikön asia. Kun jäähdytystarve on minimitehoa pienempi, seuraa katkokäyntiä, jolloin siis kompressori pysähtyy. Normaaleissa yleisesti meillä päin kiinteässä asennuksessa käytettävissä "ilpuissa" eli minisplit-koneissa kompressori on ulkoyksikössä. Kyllähän se sisäyksikön tuuletin voi pyöriä tai olla pyörimättä samalla kun itse lämpöpumppu lepää. Yleensä ja toivottavasti pyörii ainakin vähän aikaa kylmäkoneen pysähdyttyä, jotta ei ala levon pitkittyessä homehtumaan.

Viilennettäviä kohteita on hyvin monen tyylisiä. Jossain viileässä mökkerössä voi katkokäynti olla pienessäkin koneessa ihan varma läpi kesän, sen verran suuria ovat pieneksi haukutut "25"-luokan ilpit. Voi olla vaikka keskellä kesää viikon kausi ilman yhtään käyntijaksoa. Minun piti 2024 vai oliko se 2025 laittaa kesäkuussa välillä lämmitys päälle.

Vastaavasti oikein kovasti auringon lämpöä keräävä akvaario tai betoni- ja peltibunkkeri voi vaatia jatkuvaa käyntiä vähän isommallakin teholla, vaikka neliöt ja kuutiot olisivat samaa luokkaa.

Yhdessä käyttötapauksessani näyttäisi parin vuoden otoksella lämmityskauden sähkönkulutus(ilmalämpöpumpun vastatessa suurimmasta osasta vaan ei kokonaisuudesta huoneiston lämmityksessä) olevan noin 2500 kWh ja jäähdytyskauden noin 250 kWh. Tavoite on noin 23 molemmissa, lämmityskaudella sitä ei täysin saavuteta ja viilennyskaudella saavutetaan helposti, katkokäyntiä esiintyy ja kuten edellä todettu, myös koko viilennyskausi voi katketa moneksi päiväksi.


Näihin suhtautuisin suurella varauksella. Ainakin lämmityskäytössä on empirian kautta havaittu, että pakkasjakson aikana tunteja jatkuva ottoteho voi olla suurempi kuin mikään datashiteissa mainittu lukema. Tämä ei toki koske Daikinia mutta yleisesti ilmoitetut speksit näyttävät olevat "terveisiä perseestä".
Näillä valmistajan antamilla spekseillä on kuitenkin mentävä. Otetaan esimerkiksi Daikinin MFA arvo. Jos se on 13A, niin koneen johdotusta ei ole valmistajan mukaan mitoitettu suuremmalle virralle. Jos sen asentaa 16A tai 20A sulakkeen taakse, niin voipi olla että jossain piikkiteho tilanteessa sulake ei napsahda vaan napsahtaa kone. Sitten on myös Daikinin taulukoissa MCA eli Min Circuit Amps arvo. En ala siitä enempää tarinoimaan, koska nuo max power input ja MFA on ne millä mennään.
 
niin tässä täytyis sit heittää kolikkoa kumpi olisi parempi 25 vai 35. ainakaan 3.5kw lattiamallinen siirrettävä viilennyslaite ei kämppää tareeksi viilentänyt. tosin sitä ei melun takia tullut pidettyä kuin tarpeen mukaan päällä ja silloinkin pikkusen ikkunoita raolla jottei vedä korvausilmoja viemäreistä.
Jos puhut siirrettävästä pingviinistä 3,5kW jäähdytysteholla, niin ILPpiä ei moiseen edes kannata verrata, puhutaan kertaluokkaa erilaisesta jäähdytysetehoista.

Varmasti riittää pienempi Daikin, isommalla pidän isohkon omakotialonkin lämpimänä talvella.
 
Näillä valmistajan antamilla spekseillä on kuitenkin mentävä. Otetaan esimerkiksi Daikinin MFA arvo. Jos se on 13A, niin koneen johdotusta ei ole valmistajan mukaan mitoitettu suuremmalle virralle. Jos sen asentaa 16A tai 20A sulakkeen taakse, niin voipi olla että jossain piikkiteho tilanteessa sulake ei napsahda vaan napsahtaa kone. Sitten on myös Daikinin taulukoissa MCA eli Min Circuit Amps arvo. En ala siitä enempää tarinoimaan, koska nuo max power input ja MFA on ne millä mennään.
No kun ne nimenomaan eivät ole se, millä mennään. Toki "25" ilpin kanssa uskon että ei oikeasti tarvita 13 A sulaketta, mutta mihinkään 1200 watin suurimpaan pyyntöön ei kannata uskoa. Se perkele voi hyvinkin vetää tuntikausia 1600 ihan anteeksi pyytelemättä. Datashitti on pelkästään viitteellinen mitä tulee näihin pölhöpropeleihin.

Asia erikseen on joku idioottimainen maksimisulakekoko. Sehän ei vastaa mihinkään normaaliin järkeen. Kaikenlaisia kiertopumppuja joihin kuuluisi 2,5 A sulake pyöritetään 10 tai 16 A syötöllä. Eikä edes jokainen tietokone ole omassa 6 A sulakkeen rajoittamassa ryhmässään. Tuohan on ihan sekoilua.
 
Viimeksi muokattu:
niin tässä täytyis sit heittää kolikkoa kumpi olisi parempi 25 vai 35. ainakaan 3.5kw lattiamallinen siirrettävä viilennyslaite ei kämppää tareeksi viilentänyt. tosin sitä ei melun takia tullut pidettyä kuin tarpeen mukaan päällä ja silloinkin pikkusen ikkunoita raolla jottei vedä korvausilmoja viemäreistä.
Meillä on 25 sarjan Pana lämmittänyt talvet ja viilentänyt kesät nyt jonkun 9 vuotta, ei ole teho loppunut kesken 125 neliöisen ok-talon jäähdytyksessä. Suurin haaste ei ole toosan teho, vaan miten saada viileä leviämään eri huoneisiin, tätä joutuu tehostamaan kovimmilla helteillä tuulettimilla koska luonnollinen ilman siirtymä ei riitä.

Talo on aikalailla avoimella pellolla ja aurinko paistaa taloon kesällä koko päivän.
 
Sisäyksiköissä usein tulee ongelmaksi, että ne eivät taivu jäähdys käytössä tarpeeksi pienille tehoille vaan sammuttavat herkästi sisäyksikön, kun tavoitelämpötila on sen sisäyksikössä olevan anturin mukaan saavutettu, eli alkavat käymään katkokäyntiä. Tämä on ärsyttävää, jos tilassa samaan aikaan oleskellaan. Jäähdytyskäytössä olisi järkevintä laittaa sisäyksikkö 24/7 heti kesän alussa pienenne puhallukselle jäähdyttämään. Tällä vältytään rakenteiden lämpiäminen. Jos betoniseinät, lattia ja katto ovat päässeet lämpiämään ne hohkaavat lämpöä sisäänpäin ja niiden viileäksi saaminen on mille tahansa ilp:lle kova työ. Daikin Stylish Cool 25/35 on premium pumppu. Sitä voi suositella vaikka onkin hinnaltaan sieltä kalleimmasta päästä.
Rakenteiden lämpeneminen tai mikään muukaan ei kyllä suomen kesässä ole homma eikä mikään ilpille. Lämpötilat mitä vastaan työtä tehdään on kuitenkin pieniä. Kerrostaloasuja voi ihan hyvin kesällä mökkiviikon ajaksi sammuttaa pumpun ja laittaa etänä päälle vaikka päivä ennen kuin tulee takaisin.
 
Meillä on 25 sarjan Pana lämmittänyt talvet ja viilentänyt kesät nyt jonkun 9 vuotta, ei ole teho loppunut kesken 125 neliöisen ok-talon jäähdytyksessä. Suurin haaste ei ole toosan teho, vaan miten saada viileä leviämään eri huoneisiin, tätä joutuu tehostamaan kovimmilla helteillä tuulettimilla koska luonnollinen ilman siirtymä ei riitä.

Talo on aikalailla avoimella pellolla ja aurinko paistaa taloon kesällä koko päivän.
Itellä pitkänmallinen käytännössä yksiöön verrattava 50neliöinen huone lämmitettävänä missä ei tosiaan ole muutakuin vessassa väliovi.

Pingviinillä viilentäessä makkarin leveä oviaukko aika hyvin blokkas viileän ilman leviämistä makkariin joka tosiaan huoneen toisessa päädyssä missä pingviini oli mut eiköjän tuo 2.5kw malli sit hoida tollaisen hyvin avonaisen huoneiston hyvin.

En tiedä sitten miten tulee vaikuttaan tehoihin se että ulkoyksikkö tulee olemaan tulikuumassa lasitetulla parvekkeella johon porottaa auringonlaskuun asti aurinko kesähelteillä.
 
Rakenteiden lämpeneminen tai mikään muukaan ei kyllä suomen kesässä ole homma eikä mikään ilpille. Lämpötilat mitä vastaan työtä tehdään on kuitenkin pieniä.
Lämpötilat joita vastaan työtä tehdään ovat neukkukuutiossa mahdollisesti valtavia. Niissä tukala kuumuus voi kestää maaliskuusta lokakuulle ja betoni on kesällä kuumaa. Aurinko pahentaa tilannetta suuren osan vuorokaudesta läpi kesän.

Ihan eri juttu jossain viileässä hirsimökissä, jossa ei välttämättä edes ole viilennystarvetta jos kesään ei osu pahoja hellekausia.
Kerrostaloasuja voi ihan hyvin kesällä mökkiviikon ajaksi sammuttaa pumpun ja laittaa etänä päälle vaikka päivä ennen kuin tulee takaisin.
Voi toki, mutta turhaa ja tyhmää jalkaan ampumista se olisi. Vuoden sähkönkulutus on joka tapauksessa noin nolla.

Jos kerrostaloasuja on niin äärimmäisen saita kalevi että moista edes miettii, kantavin etäohjaus on todennäköisesti kaukosäädin olohuoneen kirjahyllyssä.
 
Onko daikin edelleen hiljaisin ja paras vaihtoehto, lähinnä miettinyt 82m2 rivariin pääasiallinen lämmitysmuoto (eteläsuomi) . Nykyinen on kohta 17v täyttävä mitsun 25:n.

Daikini oli pari vuotta sit tutkien hiljaisin pääasiassa varmaan sen takia että sisäyksikkö oli isompi kun muissa ja näin on ollen pienemmällä kierrosluvulla pyörittää sisäpuhallinta. Vai onko muilla merkeillä jotain ylivertaista tarjota nyky markkinoilla.
 
Lämpötilat joita vastaan työtä tehdään ovat neukkukuutiossa mahdollisesti valtavia. Niissä tukala kuumuus voi kestää maaliskuusta lokakuulle ja betoni on kesällä kuumaa. Aurinko pahentaa tilannetta suuren osan vuorokaudesta läpi kesän.

Ihan eri juttu jossain viileässä hirsimökissä, jossa ei välttämättä edes ole viilennystarvetta jos kesään ei osu pahoja hellekausia.

Voi toki, mutta turhaa ja tyhmää jalkaan ampumista se olisi. Vuoden sähkönkulutus on joka tapauksessa noin nolla.

Jos kerrostaloasuja on niin äärimmäisen saita kalevi että moista edes miettii, kantavin etäohjaus on todennäköisesti kaukosäädin olohuoneen kirjahyllyssä.
Ei ne lämpötilaerot niin isoja ole. Toki jos annat kämpän paahtua auringossa 30 asteiseksi niin joudut viilentämään sit sen 8 astetta tai ulkolämpötiloista riippuen ehkä jopa vähän vähemmänkin ennen kuin sisäilma on kuivaa ja ei niin kuumaa. Jos rakenteet nyt ehtisi varata lämpöä niin ei ne tuon kuumempia ole. Sisäilma jäähtyy nopeasti ja toki sen jälkeen rakenteista tulee lämpökuormaa sisäilmaan, jota joudutaan siirtämään ulos, mutta silti aika pienillä lämpötilaeroilla ja tehoilla toimitaan.

Edelleenkin noissa ilpeissä on kuitenkin talvella ne lämpötilaerot aivan toista luokkaa...
 
Itse sammutan ilpin kesällä pidempien reissujen ajaksi ihan vaan sen takia että viilennyksessä kondenssivesi syntyy sisäyksikössä jos jokin tukos sattuisi niin vesi olisi pitkin parkettilattiaa päiväkausia. Wifi on tästä syystä kätevä kun saa laitettua päälle hetken ennen paluuta eikä tosiaan helteelläkään kestä kauaa että viilenee sisätilat uudelleen.

Muokkaus: viilennykseltä sammuttaessa kannattaa myös muistaa käyttää pelkällä tuuletinmoodilla jokusen tunnin että sisäyksikkö ehtii kuivua.
 
Sulake on sähköjohtoa varten, ei laitetta. Laitteessa sitten oma sulakkeensa jos se sitä vaatii.

Eipäs nyt julisteta asioita omien mutujen perusteella.

Asia erikseen on joku idioottimainen maksimisulakekoko. Sehän ei vastaa mihinkään normaaliin järkeen. Kaikenlaisia kiertopumppuja joihin kuuluisi 2,5 A sulake pyöritetään 10 tai 16 A syötöllä. Eikä edes jokainen tietokone ole omassa 6 A sulakkeen rajoittamassa ryhmässään. Tuohan on ihan sekoilua.

Sotket nyt pistokeliitettäviä ja kiinteästi asennettavia laitteita samaan laariin ihan suruttomasti.

Se valmistaja määrittelee sen miten se laite pitää kytkeä sähköön. Jos kyseessä on jokin pistokeliitettävä laite, niin se laitteen sisäinen rakenne pitää suunnitella niin että se hajoaa hallitusti 16A sulakkeen takana, jonka takia esim briteissä jossa tavallisessa pistorasiassa voi olla 32A sulake, siinä itse pistotulpassa on sulake sisällä. Tuon takia yhtään laadukkaammissa pistokelaitteissa on jonkinlainen sulake, jos laite ei kestä sitä 16A virtaa.

Jos valmistaja on suunnitellut laitteen kiinteästi asennettavaksi, kuten nuo ilpot ovat, se voi samalla ilmoittaa suurimman sallitun sulakekoon, tai esim. joidenkin kiertovesipumppujen tapauksessa vaatimuksena voi olla käyttää ihan erillistä moottorisuojakytkintä, johon maksimivirta asetetaan ampeerin kymmenyksen tarkkuudella.
 
Sotket nyt pistokeliitettäviä ja kiinteästi asennettavia laitteita samaan laariin ihan suruttomasti.
En sotkenut. Tarkoitin kiinteästi asennettuja laitteita. Viittaus tietokoneeseen toki laajentaa tätä, mutta siinäkään ei ole fundamentaalia eroa.

Toki ilppejä asennetaan myös pistotulpalla ja se on hyvin neukkutyylistä. Tässä tulee lisäharmiksi vielä pistorasia, mahdollisesti vanva korpuksi kuivunut ulkorasia joka olisi jos speksin mukaan uutena ollut aika rajoilla.
 
En sotkenut. Tarkoitin kiinteästi asennettuja laitteita. Viittaus tietokoneeseen toki laajentaa tätä, mutta siinäkään ei ole fundamentaalia eroa.

Toki ilppejä asennetaan myös pistotulpalla ja se on hyvin neukkutyylistä. Tässä tulee lisäharmiksi vielä pistorasia, mahdollisesti vanva korpuksi kuivunut ulkorasia joka olisi jos speksin mukaan uutena ollut aika rajoilla.
Sehän on sen asentajan vastuulla, ja jos max 13A ilpoon laittaa pistotulpan, se on virheellinen asennus, varsinkin jos siinä on 16A pistorasia johon se kytketään.

Ja tietokoneen powerissa on jonkinlainen sulake, joka suojaa jos se vetää itsensä sellaiseen jojoon että alkaisi sulattaa itseään tasaisella 16A virralla.. Harvemmin toki enää mikään vaihdettava lasiputki, mutta jokin suojaus siellä on.

Kyllä valmistajalla on oikeus määrittää miten se laite asennetaan, ihan kuten sillä on oikeus vetäytyä vastuusta jos laitetta ei ole asennettu ammattitaitoisesti ja/tai ohjeiden mukaisesti. Nuo ilpit ei ole vastaavia kuluttajatuotteita kuin tietotokone, joilta voidaan odottaa että riittää että asiakas etsii kodistaan sopivan muotoisen reijän johon tunkee koneen mukana toimitetut pistotulpat.
 
Laitteet tulisi toki aina asentaa valmistajan asennusohjeiden mukaisesti, mutta en tiedä kuinka 13A vs 16A sulakekoko johtaisi tässä tapauksessa laitteen vikaantumiseen ja poistaisi valmistajan vastuun ennen aikojaan rikkoontuneesta laitteesta?
En muista että yksikään valmistaja olisi koskaan edes kysynyt minkä kokoisen suojan taakse pumppu on asennettu jos pumppu on rikkoontunut takuuaikana.
 
Laitteet tulisi toki aina asentaa valmistajan asennusohjeiden mukaisesti, mutta en tiedä kuinka 13A vs 16A sulakekoko johtaisi tässä tapauksessa laitteen vikaantumiseen ja poistaisi valmistajan vastuun ennen aikojaan rikkoontuneesta laitteesta?
En muista että yksikään valmistaja olisi koskaan edes kysynyt minkä kokoisen suojan taakse pumppu on asennettu jos pumppu on rikkoontunut takuuaikana.
En ole sähköalan ammattilainen, mutta luulisi että liian isosta kuormasta aiheutunut sulakkeen "palaminen" vain katkaisee sähköt pumpulta.
Eihän tuossa ole mitään ihmeellistä ? Viimeksi kun asentaja kävi ihmettelemässä pumppuni outoa sulatuskäyttäytyimistä, hän itse veti sähköt poikki pumpulta raaasti vain turvakytkimeltä. Ei pyytänyt esimerkksi, että voisitko sammuttaa pumpun ennen tuota.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
302 551
Viestejä
5 146 257
Jäsenet
82 192
Uusin jäsen
kallutin

Hinta.fi

Back