Kysymyksiä sähkömiehille

Jos niitä kokeilee ylösalaisin pistorasiaan niin syttyykö silloin? Ehkä vain väärä napaisuus.
Ei vaikutusta. Kyoritsulla mitattuna katkaisuvirta n. 24mA oliko tuo ok?

Vikis nimeltään AXEL (Clasun myymä?) napit ja valo samannäköiset kuin opalissa.
 
24mA on ok laukeamisvirta. Sen siis pitäisi olla jotain 15-30mA välillä.

Ainakin osassa noista ei ole mitään valoa, vaan siellä ikkunan takana on vain värillinen muovi.

Tuli muuten mieleen, että auttaako nämä yhtään mitään, jos vaikka miettii tällästä pahaa skenaariota?

Eli wc tilassa pistokkeella oleva lämpöpatteri (joka hyväksytty kosteisiin tiloihin). Siinä päällä kuitenkin ne ilmaritilät, josta lämmin ilma tulee.
Jos lapsi vaikka jotenkin onnistuisi kaatamaan / suihkuttamaan vettä sinne suoraan, niin estäisikö tuo pistorasiassa oleva vikavirtasuoja sähköiskun?
 
Tuli muuten mieleen, että auttaako nämä yhtään mitään, jos vaikka miettii tällästä pahaa skenaariota?

Eli wc tilassa pistokkeella oleva lämpöpatteri (joka hyväksytty kosteisiin tiloihin). Siinä päällä kuitenkin ne ilmaritilät, josta lämmin ilma tulee.
Jos lapsi vaikka jotenkin onnistuisi kaatamaan / suihkuttamaan vettä sinne suoraan, niin estäisikö tuo pistorasiassa oleva vikavirtasuoja sähköiskun?

Ei estä, mutta toimiessaan rajoittaa virran alle 30 milliampeeriin eli tälli ei ole kuolemaksi.
 
Eli voipi toisen tuollase laittaa siihen sitte. Ei haitaksi ainakkaa ole siis :)
Ongelma noissa elektronisissa vikavirtasuojissa on vain se, että jos sähköt käyvät hetkenkin pois niin vikavirtasuoja menee pois päältä ja se pitää manuaalisesti laittaa taas päälle eli mihinkään kriittisiin lämmityksiin tai kylmälaitteisiin noita ei kannata laittaa.
 
Ongelma noissa elektronisissa vikavirtasuojissa on vain se, että jos sähköt käyvät hetkenkin pois niin vikavirtasuoja menee pois päältä ja se pitää manuaalisesti laittaa taas päälle eli mihinkään kriittisiin lämmityksiin tai kylmälaitteisiin noita ei kannata laittaa.
Niinhä se näyttävästi tekikin. Eli ilman sitä oltava.

Mutta nyt katotaa, onko tosiaan nykyään sellaisia lämpöpattereita olemassa että sähkökatkon jälkeen ei osaa mennä itsestään takaisin päälle? Tuli tuollainen APT nura 1000 ostettua kun oli tarjouksessa, ja sopi kosteisiin tiloihin. (+ kompakti koko, ei mahdu sellainen pitkulaisen mallinen tuonne)



Kokeilin muutamaankin eri otteeseen ottaa sähköt pois tuosta, ja sitten vähän ajan päästä takaisin. Näyttöön ei mitään eloa ainakaan tullut kun virrat palasi, pitääpi seurata lämmittääkö se sitten ollenkaan sähkökatkon jälkeen..


Edit. Eli näyttävästi tämä on sellanen lämmitin, ettei sähkökatkon jälkeen osaa lämmittää. Eli palautukseen lähtee.
 
Viimeksi muokattu:
Eikö se mennyt jotenkin niin että kaksinkertainen vuotovirta nimelliseen nähden pitää katkaista sähkö 40ms..? Eli siis normi 30mA vikiksen tapauksessa 60mA?

Tuo 40ms tarkoittaisi kahden aallon mittaista sähköiskua.
 
Eikö se mennyt jotenkin niin että kaksinkertainen vuotovirta nimelliseen nähden pitää katkaista sähkö 40ms..? Eli siis normi 30mA vikiksen tapauksessa 60mA?

Tuo 40ms tarkoittaisi kahden aallon mittaista sähköiskua.

60mA vuotovirran pitää katketa maksimissaan 150ms ajassa henkilösuojauksessa, mutta vuotava virta voi laukaisuajan aikana kasvaa suuremmaksi kuin 60mA
 
Viimeksi muokattu:
60mA vuotovirran pitää katketa maksimissaan 150ms ajassa henkilösuojauksessa, mutta vuotava virta voi laukaisuajan aikana kasvaa suuremmaksi kuin 60mA
Oliko se noin pitkä..? Ei noita kyllä muista kun kaikki on aina joko ihan "normaalit", tai sitten viallisessa laitteessa jotain ihan älytöntä.
 
Olisi hituvirtakysymys:

Hommasin just toiseen veneeseen sähköperämoottorin ja 100 Ah lifepo-akun (12 V). Ajatuksena oli, että laitan tuon akun jonkinlaiseen sopivaan laatikkoon ja sitten siitä trukkiliittimillä virran sähkömotöörille ja tämän suhteen kuvio onkin aika selvä. Oli kuitenkin ajatus kokeilla onneani ja käyttää samaa akkua myös kaikuluotaimen kanssa, mutta kysymys kuuluu: mikä olisi hyvä pikaliitin tuollaiselle pienemmälle virralle (max 2A)? Ajatuksena siis laittaa siihen saman akkuboksin kylkeen toinen "pistorasia" tuota kaikua varten, koska käytän samaa kaikua toisessakin veneessä joten sen pitää olla helposti siirrettävä. Noita ns. "tupakansytytin"-liittimiä olen aiemmin käyttänyt vastaavissa hommissa, mutta ne on aika paskoja, varsinkin venekäytössä. SELV-liitin vaikuttaisi mielenkiintoiselta, mutta jotenkin ihan helvetin kalliilta vaikuttaa nuo, kun kaksi rasiaa ja yksi pistoke maksaa yhteensä yli 60€.
 
Olisi hituvirtakysymys:

Hommasin just toiseen veneeseen sähköperämoottorin ja 100 Ah lifepo-akun (12 V). Ajatuksena oli, että laitan tuon akun jonkinlaiseen sopivaan laatikkoon ja sitten siitä trukkiliittimillä virran sähkömotöörille ja tämän suhteen kuvio onkin aika selvä. Oli kuitenkin ajatus kokeilla onneani ja käyttää samaa akkua myös kaikuluotaimen kanssa, mutta kysymys kuuluu: mikä olisi hyvä pikaliitin tuollaiselle pienemmälle virralle (max 2A)? Ajatuksena siis laittaa siihen saman akkuboksin kylkeen toinen "pistorasia" tuota kaikua varten, koska käytän samaa kaikua toisessakin veneessä joten sen pitää olla helposti siirrettävä. Noita ns. "tupakansytytin"-liittimiä olen aiemmin käyttänyt vastaavissa hommissa, mutta ne on aika paskoja, varsinkin venekäytössä. SELV-liitin vaikuttaisi mielenkiintoiselta, mutta jotenkin ihan helvetin kalliilta vaikuttaa nuo, kun kaksi rasiaa ja yksi pistoke maksaa yhteensä yli 60€.
Mä olen käyttänyt XLR liitimiä vastaavissa projekteissa, veneessä vesisuojaus vois olla parempi?
 
Olisi hituvirtakysymys:

Hommasin just toiseen veneeseen sähköperämoottorin ja 100 Ah lifepo-akun (12 V). Ajatuksena oli, että laitan tuon akun jonkinlaiseen sopivaan laatikkoon ja sitten siitä trukkiliittimillä virran sähkömotöörille ja tämän suhteen kuvio onkin aika selvä. Oli kuitenkin ajatus kokeilla onneani ja käyttää samaa akkua myös kaikuluotaimen kanssa, mutta kysymys kuuluu: mikä olisi hyvä pikaliitin tuollaiselle pienemmälle virralle (max 2A)? Ajatuksena siis laittaa siihen saman akkuboksin kylkeen toinen "pistorasia" tuota kaikua varten, koska käytän samaa kaikua toisessakin veneessä joten sen pitää olla helposti siirrettävä. Noita ns. "tupakansytytin"-liittimiä olen aiemmin käyttänyt vastaavissa hommissa, mutta ne on aika paskoja, varsinkin venekäytössä. SELV-liitin vaikuttaisi mielenkiintoiselta, mutta jotenkin ihan helvetin kalliilta vaikuttaa nuo, kun kaksi rasiaa ja yksi pistoke maksaa yhteensä yli 60€.
Minulla oli kaikuluotainta varten akkukotelossa tuon tyyliset Pistorasia 12mm jousikannella | Motonet Oy ja 2-napainen pistoke 12V - Marinekauppa.com
 
Olisi hituvirtakysymys:

Hommasin just toiseen veneeseen sähköperämoottorin ja 100 Ah lifepo-akun (12 V). Ajatuksena oli, että laitan tuon akun jonkinlaiseen sopivaan laatikkoon ja sitten siitä trukkiliittimillä virran sähkömotöörille ja tämän suhteen kuvio onkin aika selvä. Oli kuitenkin ajatus kokeilla onneani ja käyttää samaa akkua myös kaikuluotaimen kanssa, mutta kysymys kuuluu: mikä olisi hyvä pikaliitin tuollaiselle pienemmälle virralle (max 2A)? Ajatuksena siis laittaa siihen saman akkuboksin kylkeen toinen "pistorasia" tuota kaikua varten, koska käytän samaa kaikua toisessakin veneessä joten sen pitää olla helposti siirrettävä. Noita ns. "tupakansytytin"-liittimiä olen aiemmin käyttänyt vastaavissa hommissa, mutta ne on aika paskoja, varsinkin venekäytössä. SELV-liitin vaikuttaisi mielenkiintoiselta, mutta jotenkin ihan helvetin kalliilta vaikuttaa nuo, kun kaksi rasiaa ja yksi pistoke maksaa yhteensä yli 60€.
Hituvirtakysymykset sopivat paremmin vaikka tuohon ketjuun:

 
Hankin uuden pyykinpesukoneen niin tulikin yllättävä ongelma, vanhan koneen sähköpistoke on jumittunut pistorasiaan eikä irtoa vaikka miten yritin.

Onko tuo jotenkin hitsautunut kiinni ja tilattava sähkömies vaihtamaan koko rasia uuteen?
 
Standardissa on tosiaan mainittu että silikonipohjaisia liukasteita ei saisi käyttää, mutta toisaalta geelijatkoksissa käytetään yleisesti silikonigeelejä eikä silikoniöljyn pitäisi tehdä mitään PVC-eristeisille kaapeleille kuten aiemmin jo mainittiin joten en kovin suurena rikoksena näkisi vaikka sitä käyttäisikin. Isompia ongelmia tuottaa astianpesuaineen tuuttaaminen putkiin.
 
Hankin uuden pyykinpesukoneen niin tulikin yllättävä ongelma, vanhan koneen sähköpistoke on jumittunut pistorasiaan eikä irtoa vaikka miten yritin.

Onko tuo jotenkin hitsautunut kiinni ja tilattava sähkömies vaihtamaan koko rasia uuteen?
Jos meinaat hoitaa homman by the book, niin kyllä ja kyllä. Jos taas oletetaan, että joku päätyisi tuollaisessa tapauksessa ranettamaan, niin vähemmän huono vaihtoehto on vaihtaa se rasia valistuneesti ranettamalla ja enemmän huono tapa on onnistua väkisin hakkaamaaan ja kankeamaan tulppa ulos ja juntata uusi tulppa epäilyksenalaiseen rasiaan. Jo "maallikkona" voi helposti kertoa, että hiiltyneitä tai muuten vaurioituneita tahi ylikuumentuneiksi epäiltyjä tai jeesuksenvanhoja jumittaneita pistorasioita ei tule ilman äärimmäistä hätätilaa lainkaan käyttää ja ne on vaihdettava mahdollisimman pian.
 
Mitenkään asiaa ei ole perusteltu -kielletään vain (SFS 6000-5-52 522.8.1).
Silikonia käytetään myös esim. 20kv PEX ja Polyeteeni eristeisten kaapelien päätteiden ja jatkosten asennuksessa joten ei se niitäkään vahingoita
 
Mitenkään asiaa ei ole perusteltu -kielletään vain (SFS 6000-5-52 522.8.1).
Silikonia käytetään myös esim. 20kv PEX ja Polyeteeni eristeisten kaapelien päätteiden ja jatkosten asennuksessa joten ei se niitäkään vahingoita
Mikä lie motiivina kieltoon? Ohuen kaapelin oletettu venymisvaurion riski pakottaessa ja kaikki moiseen liittyvä varmuuden vuoksi paheksuttua? Silikonin valuminen jonnekin missä se on epäkivaa kuten talosähköissä keskuksiin tai rasioihin? Silkka kieltämisen halu? Likaantuminen, Hitler jne?
 
Standardin ao. kohta menee kokonaisuudessaan näin:

522.8 Muut mekaaniset rasitukset (AJ)
522.8.1 Johtojärjestelmät on valittava ja asennettava siten, että vältetään kaapelien vaipan ja eristyksen
sekä liitäntälaitteiden mekaaninen vahingoittuminen asennuksen, käytön ja huollon aikana.

Silikoniöljyä sisältävien voiteluaineiden käyttö kaapelien ja johtimien pujottamiseksi asennusputkeen,
johtokanavaan tai kaapelihyllylle ei ole sallittua.
"
-522.8 jatkuu kyllä vielä useammallakin kohdalla, mutta ao. asiaa ei enää mitenkään sivuta.
 
Olisi hituvirtakysymys:

Hommasin just toiseen veneeseen sähköperämoottorin ja 100 Ah lifepo-akun (12 V). Ajatuksena oli, että laitan tuon akun jonkinlaiseen sopivaan laatikkoon ja sitten siitä trukkiliittimillä virran sähkömotöörille ja tämän suhteen kuvio onkin aika selvä. Oli kuitenkin ajatus kokeilla onneani ja käyttää samaa akkua myös kaikuluotaimen kanssa, mutta kysymys kuuluu: mikä olisi hyvä pikaliitin tuollaiselle pienemmälle virralle (max 2A)? Ajatuksena siis laittaa siihen saman akkuboksin kylkeen toinen "pistorasia" tuota kaikua varten, koska käytän samaa kaikua toisessakin veneessä joten sen pitää olla helposti siirrettävä. Noita ns. "tupakansytytin"-liittimiä olen aiemmin käyttänyt vastaavissa hommissa, mutta ne on aika paskoja, varsinkin venekäytössä. SELV-liitin vaikuttaisi mielenkiintoiselta, mutta jotenkin ihan helvetin kalliilta vaikuttaa nuo, kun kaksi rasiaa ja yksi pistoke maksaa yhteensä yli 60€.

Vuosikausia olen käyttänyt kaiutinterminaaleja erinäisten lisävärkkien laittoon, on se ollut soutuveneen pilssipumppu, kaiku, plotteri, ilotulitusten laukaisulaite tai mikä vaan ns. irtokarvoilla.

IMG_2360.jpeg

Tottakai, jos kaikki pysyy staattisena, niin joku oikea edellä mainituista liittimistä käyttöön.
 
Mitenkäs nämä määräykset taas menivätkään? Pitäisi saada vikavirtasuojattu ja maadoitettu pistorasia kylpyhuoneeseen. Rakennus on valmistunut 1980 ja paikkaan kyllä tulee vaihe ja nolla mutta ei keviä. Kurkkasin sen verran että putki näyttää aika ohkaiselta ja matkaa on about 30m joten kevin läpi saanti saattaa olla haastavaa eikä putkilankojen vaihto MMJ-kaapeliin todennäköisesti onnistuisi putken ahtauden takia. Toki alakeskus olisi muutaman metrin päässä josta voisi uuden syötön vetää mutta kaapelireitti ei olisi sieltäkään helppo ja pitäisi mennä vesieristyksen läpi jne.

Eli saisiko tuollaisessa tapauksessa kun on yksittäinen pistorasia kyseessä laitettua VVSK-pistorasian nollattuna tuossa tapauksessa? Toki aina olisi parempi jos kevin saisi vedettyä tuonne mutta se saattaa olla aikalailla mahdotonta.
 
Mitenkäs nämä määräykset taas menivätkään? Pitäisi saada vikavirtasuojattu ja maadoitettu pistorasia kylpyhuoneeseen. Rakennus on valmistunut 1980 ja paikkaan kyllä tulee vaihe ja nolla mutta ei keviä. Kurkkasin sen verran että putki näyttää aika ohkaiselta ja matkaa on about 30m joten kevin läpi saanti saattaa olla haastavaa eikä putkilankojen vaihto MMJ-kaapeliin todennäköisesti onnistuisi putken ahtauden takia. Toki alakeskus olisi muutaman metrin päässä josta voisi uuden syötön vetää mutta kaapelireitti ei olisi sieltäkään helppo ja pitäisi mennä vesieristyksen läpi jne.

Eli saisiko tuollaisessa tapauksessa kun on yksittäinen pistorasia kyseessä laitettua VVSK-pistorasian nollattuna tuossa tapauksessa? Toki aina olisi parempi jos kevin saisi vedettyä tuonne mutta se saattaa olla aikalailla mahdotonta.
Lainopillisesti ja teknisesti tähän vastaa tietenkin sähköalan glorifioitu ammattihenkilö, mutta kyllähän me voimme - siitä huolimatta että olen saastainen maallikko - todeta luonnontieteellisesti, että tuohan ei tule toteuttamaan sitä, mihin vikavirtasuojaus toiminnallisesti pyrkii. Kuulostaa vaaralliselta siitä riippumatta, onko se sallittua. E: tarkoitan, että tässä skenaariossa pistotulpalla kytketyn laitteen on mahdollista vikaantua sellaisella mekanismilla, että oikein toimiva VVSK ei helposti kuviteltavassa tätä seuraavassa tapahtumakulussa estä hengenvaarallista sähkötapaturmaa, vaikka talon sähköissä ei enää ole tähän lisäävää vikaa.
 
Lainopillisesti ja teknisesti tähän vastaa tietenkin sähköalan glorifioitu ammattihenkilö, mutta kyllähän me voimme - siitä huolimatta että olen saastainen maallikko - todeta luonnontieteellisesti, että tuohan ei tule toteuttamaan sitä, mihin vikavirtasuojaus toiminnallisesti pyrkii. Kuulostaa vaaralliselta siitä riippumatta, onko se sallittua. E: tarkoitan, että tässä skenaariossa pistotulpalla kytketyn laitteen on mahdollista vikaantua sellaisella mekanismilla, että oikein toimiva VVSK ei helposti kuviteltavassa tätä seuraavassa tapahtumakulussa estä hengenvaarallista sähkötapaturmaa, vaikka talon sähköissä ei enää ole tähän lisäävää vikaa.
Siis vikavirtasuojahan ei vaadi maadoitusta joten sinänsä se toimii ilman maajohtoakin kun VVSK mittaa vaihe- ja nollajohdossa kulkevan virran erotusta. Lähinnä tässä mietin että kun kylppäriä remppaa niin selviääkö pienellä työllä ilman vitutusta, tuleeko pieni vitutus vai tuleeko isompi vitutus jos joutuu vetelemään pidemmältä kaapelia tuohon tilaan tms että määräykset täyttyy.

Lähinnä siis kun rupeaa rakenteita purkamaan niin siinä vaihessa olisi helpoin vetää uutta narua jos on pakko, mutta mielellään koittaisi mennä mahdollisimman halvalla kun kylppäriremppaan muutenkin menee rahaa "vitusti".

(yksittäisiä valokytkimiä ja pistorasioita kyllä vaihtelen itsekin mutta isommat hommat pääsääntöisesti jätän oikealle sähkärille, vaikka vuosia olenkin tehnyt töissä sähkötöitä sähkönkäytönvalvojan armollisen silmän alla)
 