Talon lämmitysratkaisut

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TMK
  • Aloitettu Aloitettu
En tiedä mistä on peräisin se käsitys, että nuo anturit olisivat usein kovin vaikeasti vaihdettavissa. Aikoinaan tuli tehtyä enemmänkin noita energiaremppoja jossa vaihdettiin kaikki lattiatermostaatit ja ne tapaukset, joissa uutta anturia ei ole ollut mahdollista vaihtaa ovat laskettavissa kahden käden sormilla.
Parissa anturi on ollut valussa, muutamassa laastia ja betonimurua putkessa niin paljon että vanha anturi jumiutunut, osassa remppaukot jättäneet pystyosalta putken pois jolloin uutta anturia ei ole saanut paikalleen seinää avaamatta ja muutamassa putki syystä tai toisesta läjässä mutkakohdassa.
Mutta lähes poikkeuksetta se uusi anturi on mennyt putkeen samalle etäisyydelle kuin alkuperäinenkin, oli putki sitten jappia, jäykkää muovia tai kurttuputkea.
Itse ainakin koen sen enemmän niin, että seuraus pieleen menneestä vaihdosta on sen verran suuri, että turha yrittää ellei ole pakko. Helppohan työ tuo on, jos kaikki menee hyvin. Palkatulle asentajalle epäonnistuminen ei samalla tavalla näy riskinä, kun harvemmin joutuu vituiksi menemisen seuraamuksia (lämmitys sekoilee) kärsimään.
 
Antureissakin on eroa ja etenkin niiden kaapeleissa. Devin lämmityskaapelin mukana tuli anturi ja Heatitin termarin mukana oma. Molemmissa oli NTC mokkula samaa kokoluokkaa (~4x10mm) mutta Devin kaapeli oli hiukan jäykempää ja se meni sukkana sisään kuin toista sai rynkyttää ryppyputkeen vartin. Hankalaan kohteeseen voi sitten etsiä slimmimpää NTC päätäkin. Aliexpressistä saa senteillä kaapeleita sopivalla päällä ja haluamallaan NTC:llä, kaapelit noissa on sitten mitä sattuu tulemaan, joten YMMV.

Itse jätin kyllä 20v vanhat anturit vaihtamatta ja konffasin termariin vain oikean arvon. Vaihtaa sitten kun oikeasti hajoaa.
 