Niinpä toki kun vetää tuossa vaiheen ja nollan/maan yhteen. Tuli tuossa kohtaa mietittyä vain sitä vikavirtasuojausta eikä oikosulkusuojausta. My bad.No kyllähän sen nollatun laitteen jännite kuoressa vika pitäisi sulakkeen polttaa, aivan kuten ilmankin vikistä.
Tuota ei tiedä varmasti kuin asennuksen tekijä. Oma arvaus on, että rakennus on vanha ja ajalta ennen TN-S-järjestelmän yleistymistä, niin tuo kaapeli on vedetty esim. vanhan TN-C-jakokeskuksen olemassaolon aikana ja joku vanhan kaartin sähköasentaja ajatellut että kun verkossa ei ole erikseen nollaa ja maadoitusta, niin kytkenpä nuo johtimet yhteen.Tarkastin jakorasiaa, ja syöttökaapelissa on viisi johdinta: musta, musta-valkoraidallinen, ruskea, sininen, ja vihreä-keltainen. Eli kyseessä todennäköisesti 3-vaiheinen syöttö L1, L2, L3, N ja PE (tai oikeasti PEN ja PEN), olettaen, että N ja PE ei ole erotettu ryhmäkeskuksessa. Mutta mitä järkeä on ollut yhdistää nuo johdot (sininen ja vihreä-keltainen) uudelleen jakorasiassa? Sähkömies vain säästänyt sokerinpaloja, vai onko siinä jokin muu merkitys? Eikö olisi ollut parempi pitää ne erillään jakorasiasta eteenpäin, vaikka kyse olisi PEN-johdoista, kun ne kuitenkin tulevat erillisinä johtimina?