Sen verran vielä tarkennusta, että liesituuletin tarvitsee aina oman kanavansa vesikatolle. Ei voi yhdistää mihinkään.
 
Et voi yhdistää huippuimurijärjestelmään liesituuletinta - se työntää ylipaineen kanavaan ja mahdollisesti käryt lähimmästä venttiilistä ulos.
Kiitos. Mutta sellaisen hellanhan vois hankkia missä on se alaspäin imevä systeemi mitä ei ole pakko liittää talon ilmanvaihtoon? Hintaahan niillä kyllä on..
 
Kyllä sinne yläpuolellekin voi laittaa huoneilmaan palauttavan aktiivihiilisuodattimella varustetun liesituulettimen. Huipparille oma kytkin johonkin seinälle tms.
 
Joo, huoneilmaan palauttavat ovat toki oma juttunsa. Nuo eivät sitten poista kosteutta, lämpökuormaa eivätkä esimerkiksi häkää, eli niitä käyttäessä olisi hyvä saada yleisilmanvaihtoa tehostettua. Toki talvella tuo kosteus ja lämpö onkin mukava pitää sisällä.
 
Mikä miele pesukoneen osa ja mikä sen kytkentä kaava/toiminta periaate.. releeltä tulee sille 230 ja siitä lähtee toisista navoista lämmitysvastukselle ja sit siihe tulee viel kaksi pienenmpää piuhaa

20251231_171003.jpg
 
Mikä miele pesukoneen osa ja mikä sen kytkentä kaava/toiminta periaate.. releeltä tulee sille 230 ja siitä lähtee toisista navoista lämmitysvastukselle ja sit siihe tulee viel kaksi pienenmpää piuhaa

20251231_171003.jpg
"Dishwasher pressure switch. Adjusts water amount. Original spare part for many Miele G1000, G2000, G3000, G4000, G5000, G6000 -series models."
 
Google sanoo F24 virhekoodiksi Mielen omilla sivuilla lämpöreleen vikaa, ja tuo on painekytkin.

Mielen sivun ohje voi olla vähän suurpiirteinen. Jos painekytkin ei saa tietoa oikeasta veden määrästä niin ei liene pois suljettua et ruudulle tulee vaikka f24 ylikuumentumisen estämiseksi kuivana jne.

Mutta tutkimalla selvinnee syy. Onko jokin tukkinut pumpun mikä estää veden saannin tai jos nämä näyttää ok niin sit vaikka sitä lämpörelettä ihmetellä.
 
Siis releeltä tulee sähkö tolle painekytkimelle joka päästää sitten sähkön lämpövastukselle ja samalla näköjään katkasee sähkön parilta ohuemmalta piuhalta jotka menee jonnekkin ehkä piirilevylle? Tosiaan kun tota gooklas niin tohon myydään kalvoa mutta ei tuota avattua saa.. sain sitä painettua reiästä niin siellä on kumi ja sen takana pari relettä naksuu ja mitaten kärjet toimii.. siin toises liittimes vaan oli vesitippa..
 
Onko keskuslämmitys kattila osaajia? Minulla on högforsin karkki 2 kattila vuodelta 1960 muistaakseni. Niin sen toiminnasta haluaisin tietää. Googlella en löytänyt oikein mitään.
 
Omakotitalo, huippuimurilla, ei LTO:ta.
Keittiöremontin yhteydessä pitäisi uusia liesikupu. Nykyisessä oli samassa huippuimurin ohjaus, mutta ei mitään omaa tuuletinta. Ts. kokkakauksen ajaksi kun laittoi imun täysille niin oli vain huippari käytössä.

Kysymys kuuluu että nyt kun uutta hommaan niin voinko hommata sellaisen liesikuvun missä on myös itsessään tuuletin joka imee tehokkaammin esim ruuan teon aikana, vai sotkeeko tuo jotain tasapainoja ilmanvaihdossa?
RIippuen huipparin tehosta ja mitä kaikkea muuta kanavassa on, mutta meillä ainakin toimi ihan hyvin keittiörempan yhteydessä vaihtamani kupu. Siinä oli moottoroitu pelti eli avoimena pelti veti ilmanvaihdon "epätasapainoon" (suurempi osuus ilmasta keittiön kautta) ja huippari täysille niin ihan riittävästi veti käryjä ilman kummempaa melua.

Nykyisessä joku on laittanut kuvun tilalle liesituulettimen vaikka on huippari ja nuita huoneita samassa kanavassa, eli ekoja kertoja liesituuletinta käytettyäni ihmettelin miksi koko kämpässä on aikamoinen käry :cigarbeye:

Kunhan tässä pääsee keittiöremppaan asti niin pitää miettiä laittaako kuvun, ilmaa kierrättävän vai jotain muuta...
 
Perkules minulla on maalammön paisuntasäiliö tyhjä ja ylimäärinen maalämpöneste loppu. Minulla oli muutama litra talon mukana tullutta, mutta se on tainnut vuosien kuluessa mennä. Saako tuota mistään lisää "helposti" ilman tukkujen tilejä tms.?
Eiköhän paikallinen huoltofirma tule mielellään täyttämään säiliön ruhtinaallisella korvauksella, mutta onko nuo huoltofirmat myös ainoita joista mennä kerjäämään tavaraa mukaan?
 
Perkules minulla on maalammön paisuntasäiliö tyhjä ja ylimäärinen maalämpöneste loppu. Minulla oli muutama litra talon mukana tullutta, mutta se on tainnut vuosien kuluessa mennä. Saako tuota mistään lisää "helposti" ilman tukkujen tilejä tms.?
Eiköhän paikallinen huoltofirma tule mielellään täyttämään säiliön ruhtinaallisella korvauksella, mutta onko nuo huoltofirmat myös ainoita joista mennä kerjäämään tavaraa mukaan?
Lasketaanko netistä tilaaminen "helposti"?
 
Lasketaanko netistä tilaaminen "helposti"?
Kyllä sinänsä, tuossa on vaan 10-20 vuoden menekki nykyisellä tahdilla. Toki kyllähän omakotitaloon mahtuu kaikkea muutakin tarpeellista :cool:
Minä kuvittelin että tuo on ihan Puuilo/Motonet -kamaa, mutta nopealla googletuksella ei näkynyt kivijaloissa...

Laitat vettä sen mitä tarvii tällä kertaa?
Joo kävi mielessä. Ehkä soitan huomenna tuohon lähifirmaan ja jos ei irtoa niin lisään pelkkää vettä ja laitan pönikän tilaukseen.
 
Mutta jos -80 luvun tilanne on kumminkin jo valmiiksi niin että kaikki poistoputket ovat samassa ? Huononeeko se siitä kun katolla on kumminkin jonkinlainen jatkuva imu
Sen verran vielä tarkennusta, että liesituuletin tarvitsee aina oman kanavansa vesikatolle. Ei voi yhdistää mihinkään.
 
Mutta jos -80 luvun tilanne on kumminkin jo valmiiksi niin että kaikki poistoputket ovat samassa ? Huononeeko se siitä kun katolla on kumminkin jonkinlainen jatkuva imu
Silloin siinä täytyy olla liesikupu. Kanavaan puhaltavaa tuuletinta ei ole mahdollista liittää järjestelmään.
 
Mutta jos -80 luvun tilanne on kumminkin jo valmiiksi niin että kaikki poistoputket ovat samassa ? Huononeeko se siitä kun katolla on kumminkin jonkinlainen jatkuva imu
Ongelma on että sulla on useampihaarainen putkisto josta on tarkoitus imeä ilmaa muista haaroista läpi ja puhaltaa ulos yhdestä paikkaa. Puhaltamalla lisäksi sisään yhteen haaraan ilma ei kulje suunnitellusti. Toki yksinkertaistettuna jos huippari on aina tehokkaammalla kuin liesituuletin niin ilmamääräthän menevät oikein, mutta käytännössä asia ei ole noin yksinkertainen. Riippuen pohjasta, kanavista, säädöistä, korvausilmasta jne. voi olla että esim.
osa liesituulettimen työntämästä ilmasta puhalletaankin kanavaa pitkin naapurihuoneeseen ja tulee oviaukon kautta uudestaan liesituulettimelle tms. jolloin liesituuletin vain levittää käryä...
 