näyttää tee-se-itse viritelmältä, oisko joltain rasialta vedetty katon sisällä "jatkojohto" valaisimelle vai mitähän 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Ilman maadoitusta nuo ovat kumpikin yhtälailla väärin ulkovarastossa, mutta musta valaisin näyttäisi olevan enemmän väärin.
Näin tuo muuten taitaakin olla, edellinen omistaja ollut melkoinen asentaja..näyttää tee-se-itse viritelmältä, oisko joltain rasialta vedetty katon sisällä "jatkojohto" valaisimelle vai mitähän![]()
Kandee pyytää vaan sähkäri laittaa homma kuntoon eikä jatkaa huonosti tehdyllä.Saako suojamaadoitettua valaisinta (kuten kummatkin tuossa annetussa esimerkissä) kytkeä kattorasiaan missä on vain vaihe ja nolla?
Vai saako siinä tapauksessa kattorasiaan kytkeä ainoastaan suojaeristetyn valaisimen, missä siis ei ole maajohdinta ollenkaan?
Olen antanut itseni ymmärtää että saisi kytkeä, mutta silloin maadoitusjohdin jätetään vain kytkemättä kun sellaista ei ole.
Vai oliko tässä ongelmana se että tässä oli kyseessä ulkovarasto eikä sisätila?
Tuossa annetussa esimerkissä tosin näyttää katosta tuleva johto olevan tuollaista litteää (2x0.75mm2?)kalustejohtoa, joka ei varmaankaan täytä speksejä jos se tulee kattorasiasta...
Joo, siis kylmä ulkovarasto on kostea tila, jossa ei päde samat pykälät kuin asunnossa sisällä.Saako suojamaadoitettua valaisinta (kuten kummatkin tuossa annetussa esimerkissä) kytkeä kattorasiaan missä on vain vaihe ja nolla?
Vai saako siinä tapauksessa kattorasiaan kytkeä ainoastaan suojaeristetyn valaisimen, missä siis ei ole maajohdinta ollenkaan?
Olen antanut itseni ymmärtää että saisi kytkeä, mutta silloin maadoitusjohdin jätetään vain kytkemättä kun sellaista ei ole.
Vai oliko tässä ongelmana se että tässä oli kyseessä ulkovarasto eikä sisätila?
Tuossa annetussa esimerkissä tosin näyttää katosta tuleva johto olevan tuollaista litteää (2x0.75mm2?)kalustejohtoa, joka ei varmaankaan täytä speksejä jos se tulee kattorasiasta...
Kenelle sinun pitää postitella kelpoisuustodistuksia, jos vaihdat olohuoneen valokytkimiä? Vai tekeekö naapuri minusta ilmoituksen TUKESille, kun remontoin asuntoani omin lupineni?Virallisesti tähänkin täytyy olla kelpoisuustodistus eli maksaa rahaa todistuksen takia.
Ei kellekkään vaan se pitää hakea itse, kertaluonteisesti. Tämä oikeuttaa rajoituksin laillisesti tekemään. Itse todennut tarpeettomaksi, ennemmin tekee jonkun muun luvilla. Kukaan niitä ei kysy siihen asti kun jotain tapahtuu. Kysyttiinhän miten asia laillisesti on.Kenelle sinun pitää postitella kelpoisuustodistuksia, jos vaihdat olohuoneen valokytkimiä? Vai tekeekö naapuri minusta ilmoituksen TUKESille, kun remontoin asuntoani omin lupineni?![]()
Kiinteistön haltijalla on vastuu varmistaa, että tekijät ovat ammattitaitoisia ja tarvittavat luvat ovat kunnossa. Nopea poiminta netistä: "Luvattomasti tehdyt sähköasennukset voivat aiheuttaa vakavia turvallisuusriskejä – ja pahimmillaan mitätöidä kotivakuutuksen korvauskelpoisuuden vahinkotilanteessa. Sähköpalon tai sähköiskun sattuessa vastuu voi langeta kiinteistön omistajalle, jos työ on teetetty väärin tai epäpätevällä tekijällä."Ei kellekkään vaan se pitää hakea itse, kertaluonteisesti. Tämä oikeuttaa rajoituksin laillisesti tekemään. Itse todennut tarpeettomaksi, ennemmin tekee jonkun muun luvilla. Kukaan niitä ei kysy siihen asti kun jotain tapahtuu. Kysyttiinhän miten asia laillisesti on.
En nää itse mitään syytä olla vaihtamatta sitä pistorasiaa tai kytkintä jollekkin, oli lupia tai ei. Tekijä vastaa jos jotain käy, tai toisessa kädessä luvan haltia.
Minä ymmärsin että tuossa oli kyse asunto-osakkeesta eikä kiinteistöstä. Taloyhtiön säännöissä on todennäköisesti sanottu jotain sähkötöistä, kuten kuka niitä saa tehdä ja millä edellytyksin.En kyllä itsekkään näe mitään riskiä siinä, jos sähköalan ammattihenkilö tekee itselle omistamaansa kiinteistöön sähköasennuksia. Miten naapuri edes on päässyt kärryille mitä omien seinien sisäpuolella tehdään.
Tarviikos tuollaisesta pistorasian tai valokatkaisijan vaihtamisesta tehdä jotakin mittauspöytäkirjaa tms. dokumentaatiota, jos niinkun pykälien mukaan menee?
Juuri tämä. Ja jotkut isännöitsijät vaatii koko asuntoa koskevan tarkastuspöytäkirjan kun käyt nollaluokkaisen pistorasian ja kytkimen vaihtamassa ehjiin samanlaisiinPienimuotoisista sähkötöistä ei vaadita pöytäkirjaa, mutta mittaukset olisi tehtävä aina mahdollisuuksien mukaan ja mittaustulokset luovutettava asiakkaalle jos asiakas niin haluaa.
En kyllä ole koskaan jossain kytkimen vaihdossa testeriä kaivanut esille koska aika suoraviivainen hommahan tuo on. Poikkeuksena tietysti ne tilanteet, kun asennusten laatu on antanut aihetta epäillä aiemman asentajan ammattitaitoa mutta silloin ollaan jo enemmän vikakeikan puolella.
Muutenkin ne mittauksethan tehdään nimenomaan urakoitsijan oman perseen turvaamiseksi.
Kyllähän ne isännöitsijät voivat esittää vaatimuksia, mutta ei sähköurakoitsijalla ole velvollisuutta toimittaa pöytäkirja kuin tekemästään työstä.Juuri tämä. Ja jotkut isännöitsijät vaatii koko asuntoa koskevan tarkastuspöytäkirjan kun käyt nollaluokkaisen pistorasian ja kytkimen vaihtamassa ehjiin samanlaisiin![]()
Tuohan on vaan sitten lisälaskutettavaa työtä ja voisi ajatella laskutus rivin olevan joku sähkölaitteiston kuntokartoitus/tarkastus. Aika iso riski sinänsä tuossa jos lähdetään jollekin 70-luvun kohteelle tekemään ja sieltä löytyykin jotain piilosta, mikä johtaa koko kohteen käyttökieltoon ennen korjausta. Ei siinä, tuleepahan kuntoon/turvallistettua ja taas lisää työtä firmalle. Sinänsä hyvä tapa isännöitsijältä niin pysyy kaikki turvassa, mutta ei varmaan ymmärrä minkä pandoranlippaan tuollainen saattaa avata.Kyllähän ne isännöitsijät voivat esittää vaatimuksia, mutta ei sähköurakoitsijalla ole velvollisuutta toimittaa pöytäkirja kuin tekemästään työstä.
Tuohan on vaan sitten lisälaskutettavaa työtä ja voisi ajatella laskutus rivin olevan joku sähkölaitteiston kuntokartoitus/tarkastus. Aika iso riski sinänsä tuossa jos lähdetään jollekin 70-luvun kohteelle tekemään ja sieltä löytyykin jotain piilosta, mikä johtaa koko kohteen käyttökieltoon ennen korjausta. Ei siinä, tuleepahan kuntoon/turvallistettua ja taas lisää työtä firmalle. Sinänsä hyvä tapa isännöitsijältä niin pysyy kaikki turvassa, mutta ei varmaan ymmärrä minkä pandoranlippaan tuollainen saattaa avata.
Vastaavia tilanteita tullut vastaan. Joskus myös suututtu siitä, kun saatu kieltävä vastaus. Viimeisin tilanne oli asunnon myyntitilanteessa, jossa myyjä halusi raportin laajennusosaan tehdyistä sähköasennuksista. Sähkötöiden tekijästä ei ollut oikein selkeää muistikuvaa, vaikka laajennusosa oli melko tuore ja tehty kyseisen omistajan aikana.Meille on tänäkin vuonna soittanut asiakkaita ja pyytänyt "pöytäkirjan tekoa" jo valmiista asennuksista ja näille random soittelijoille on vastattu ei. Ei ole jälkikäteen mahdollista täysin varmistua siitä että miten se maallikko on vedellyt niitä kaapeleita ja sitten he odottavat että sähköliike kuittaisi heille laput parin tunnin laskutuksella.
Jos on vanha asiakas niin tapauskohtaisesti tuosta voi toki joustaa mutta ei tuossa ole juurikaan positiivista yrityksen kannalta, tee-se-ite -asiakkaat kun tahtovat olla jo valmiiksi tyytymättömiä siihen laskun loppusummaan. Palkkioksi tuosta teostasi saat kuitenkin vain haukut selän takana kun yhdestä paperista kehtasit veloittaa vaikket vetänyt yhtä ainoaa johtoa.
Ei tuossa minusta oikein riskit ja tuotto kohtaa.
Nämä tapaukset ovat tulleet pari-kolme viikkoa työn suorittamisen jälkeen. Laskukin on ollut yleensä jo maksettu. Heitä ei kuulemma kiinnosta mitä laki sanoo milloin vaatii tarkastuspöytäkirjan paperilla, ovat ”taloyhtiön hallituksen kanssa sopineet käytännöstä”. Tuttujen omistamia vuokra-asuntoja kun ovat olleet, niin ei ole ollut pienintäkään mielenkiintoa lähteä vuokralaisia häiritsemään. Ovat sitten ilmoittaneet, että mikäli ei pöytäkirjaa tule, päätyy heidän mustalle listalle. Näissä tapauksissa olen vain ilmoittanut, että laittakaa sinne vaan jonon jatkoksi. On helppoa kun voi tutuillekin sanoa etten tee mitään pikkuhommiakaan taloyhtiöihin enää. Ja nyt täytyy muistaa, että kohteet ovat olleet 60- ja 70- luvun kerrostaloasuntoja, joissa ei oikeasti ole käytännössä mitään mitattavaa mistä numeroita saisi. Tarkoitan siis työkohteita mitä olen tehnyt. Nollaamalla tehty lieden kytkentä, nollaamalla tehty työtasovalaisimen kytkentä, kytkimien vaihtoja ja nollaluokkaisten pistorasioiden ja antennin kehyksen vaihto. Ilmeisesti tähän tarkastuspöytäkirjaan liittyy sellainen juttu, että isännöitsijä voi laskuttaa asukasta pöytäkirjan käsittelystä/tarkastuksesta.Tuohan on vaan sitten lisälaskutettavaa työtä ja voisi ajatella laskutus rivin olevan joku sähkölaitteiston kuntokartoitus/tarkastus. Aika iso riski sinänsä tuossa jos lähdetään jollekin 70-luvun kohteelle tekemään ja sieltä löytyykin jotain piilosta, mikä johtaa koko kohteen käyttökieltoon ennen korjausta. Ei siinä, tuleepahan kuntoon/turvallistettua ja taas lisää työtä firmalle. Sinänsä hyvä tapa isännöitsijältä niin pysyy kaikki turvassa, mutta ei varmaan ymmärrä minkä pandoranlippaan tuollainen saattaa avata.
Joo ilman muuta isännöitsijän täytyy ymmärtää ettei tuo ole mikään nopea tunnin homma, eikä sellaisia kukaan tee. Jos haluaa koko kämpän niin käytännössä tarkoittaa joka rasian avaamista ja siihen sitten voi mennä vaikka viikko. Siitä sitten tulee työstä laskua. Mitä tuossa toinen sanonut, että perästä pyydellään niin se on sitten jo ihan uusi keikka. Toki tuollainen koko kämpän tarkastus on etukäteen sovittava jos sellaisen tahtoo eikä mikään "vilkasetko samalla ku oot siellä" -tason keikka.Meille on tänäkin vuonna soittanut asiakkaita ja pyytänyt "pöytäkirjan tekoa" jo valmiista asennuksista ja näille random soittelijoille on vastattu ei. Ei ole jälkikäteen mahdollista täysin varmistua siitä että miten se maallikko on vedellyt niitä kaapeleita ja sitten he odottavat että sähköliike kuittaisi heille laput parin tunnin laskutuksella.
Jos on vanha asiakas niin tapauskohtaisesti tuosta voi toki joustaa mutta ei tuossa ole juurikaan positiivista yrityksen kannalta, tee-se-ite -asiakkaat kun tahtovat olla jo valmiiksi tyytymättömiä siihen laskun loppusummaan. Palkkioksi tuosta teostasi saat kuitenkin vain haukut selän takana kun yhdestä paperista kehtasit veloittaa vaikket vetänyt yhtä ainoaa johtoa.
Ei tuossa minusta oikein riskit ja tuotto kohtaa.
Oikosulkuvirta.Mitä tuollaiseen käyttöönottomittaukseen kuuluu, tuollaisessa " vähäisessä" työssä? Otetaan vaikka keittiöremontin yhteydessä, vaihdetaan pistorasiat.
Suojajohtimen jatkuvuus, jos kohteessa vikavirtasuojat niin niiden laukaisu testerillä. Kuuluuko tuohon muuta?
Ihan samat mittaukset kuin ei vähäisessä. Äkkiseltään suojajohtimen jatkuvuus, eristysvastus, oikosulkuvirta ja tarvittaessa vikiksen tarpeelliset. Kolmivaiheisessa vaihejärjestyksen tarkastus. Samaten aistinvaraiset ja kaikki muukin, ei vaa tarvitse pöytäkirjaa niistä tehdä vähäisessä.Mitä tuollaiseen käyttöönottomittaukseen kuuluu, tuollaisessa " vähäisessä" työssä? Otetaan vaikka keittiöremontin yhteydessä, vaihdetaan pistorasiat.
Suojajohtimen jatkuvuus, jos kohteessa vikavirtasuojat niin niiden laukaisu testerillä. Kuuluuko tuohon muuta?
Oma veikkaus on että ohjain on hajonnut mutta varmaksihan tuota ei oikein voi sanoa ennen kuin tutkii asiaa tarkemmin. Vaikka kiuas on kytketty oikein niin kyllähän se voi hajota vanhuuttaan ja/tai jonkun komponentin pettäessä monellakin tavalla joten ensimmäisenä en epäilisi virheellistä kytkentää.Sähkökatkon jälkeen Helon Pikkutonttu-kiuas oli kytkeytynyt päälle ja Helo Digi II -ohjain pimentynyt. Lämpenemisen sai loppumaan vain sulakkeista virran katkaisemalla ja jos sulakkeet kääntää takaisin, alkaa kiuas taas lämmetä. Korjauksen ja uusimisen välillä pohdin, niin onkohan tuossa hajonnut ulkoinen ohjain vai itse kiuas? Jos kiuas on kytketty oikein, niin voiko se näin hajota?
Pienimuotoisista sähkötöistä ei vaadita pöytäkirjaa, mutta mittaukset olisi tehtävä aina mahdollisuuksien mukaan ja mittaustulokset luovutettava asiakkaalle jos asiakas niin haluaa.
En kyllä ole koskaan jossain kytkimen vaihdossa testeriä kaivanut esille koska aika suoraviivainen hommahan tuo on. Poikkeuksena tietysti ne tilanteet, kun asennusten laatu on antanut aihetta epäillä aiemman asentajan ammattitaitoa mutta silloin ollaan jo enemmän vikakeikan puolella.
Muutenkin ne mittauksethan tehdään nimenomaan urakoitsijan oman perseen turvaamiseksi.
Oma veikkaus on että ohjain on hajonnut mutta varmaksihan tuota ei oikein voi sanoa ennen kuin tutkii asiaa tarkemmin. Vaikka kiuas on kytketty oikein niin kyllähän se voi hajota vanhuuttaan ja/tai jonkun komponentin pettäessä monellakin tavalla joten ensimmäisenä en epäilisi virheellistä kytkentää.
Aika hurja vikaantumistapa että kiuas menee päälle vikaantumisen johdosta. Entä jos olisi ollut vaikka jossain lomareissulla kuukauden verran ja ensimmäisenä päivänä olisi ollut sähkökatko? Varmaan tuosta kannattaa ainakin valmistajalle pistää viestiä ja saattaa Tukeskin olla kiinnostunut tuollaisesta vikaantumistavasta, tuohan saattaa tietyissä tilanteissa olla vaarallinen ja sytyttää esim koko kämpän palamaan.
Se termarihan on siinä ohjaimessa ja jos ohjain on jumissa, niin kyllähän se töhöttää 24/7.Huh, mahtaako sielä termostaatti kuitenkin toimia, vai onko vastukset päällä kokoajan? Aika hasardilta kuulostaa...
Varmaan tuosta kannattaa ainakin valmistajalle pistää viestiä ja saattaa Tukeskin olla kiinnostunut tuollaisesta vikaantumistavasta, tuohan saattaa tietyissä tilanteissa olla vaarallinen ja sytyttää esim koko kämpän palamaan.
Huh, mahtaako sielä termostaatti kuitenkin toimia, vai onko vastukset päällä kokoajan? Aika hasardilta kuulostaa...
On se ku pitää tehdä nyky vehkeistä niin hienoja että hajoaa. Ei kiuas tarvi yhtää tietokone piiriä ohjaamaan sitä.
Ihan yhtälailla ne mekaanisetkin termarit jää jumiin.. Toki tuskin sähkökatkon takia.On se ku pitää tehdä nyky vehkeistä niin hienoja että hajoaa. Ei kiuas tarvi yhtää tietokone piiriä ohjaamaan sitä. Vanhakunnon kaksoismetalli kytkin hoiti hyvin hommat ennenkuin piti mennä kusemaan hommat siruilla ja piirilevyillä.
Naapuri tuli aidan takaa huutelemaan ettei tuollaista hommaa saa tehdä ilman sähköasentajaa, kun laitoin ulkoseinän MMJ-johtoa turvaan suojakourun taakse. Kerroin siinä sitten lyhyesti taustani, ja herra alkoi tenttaamaan että pitää olla asennusfirma ja nimetty sähkötöiden johtaja joka täyttää viralliset pöytäkirjat. Väitti olleensa SESKOlla tai vastaavassa virastossa töissä ennen eläköitymistään, ja esitti kaikkitietävää.Miten naapuri edes on päässyt kärryille mitä omien seinien sisäpuolella tehdään.
Naapuri tuli aidan takaa huutelemaan ettei tuollaista hommaa saa tehdä ilman sähköasentajaa, kun laitoin ulkoseinän MMJ-johtoa turvaan suojakourun taakse. Kerroin siinä sitten lyhyesti taustani, ja herra alkoi tenttaamaan että pitää olla asennusfirma ja nimetty sähkötöiden johtaja joka täyttää viralliset pöytäkirjat. Väitti olleensa SESKOlla tai vastaavassa virastossa töissä ennen eläköitymistään, ja esitti kaikkitietävää.
Meillä on käynyt ulkopuolinen sähköasentaja vaihtamassa kiukaan 3-vaihejohdon ja kytkemässä kiukaan ja sen ohjauslaitteet, ja sanoi ettei mitään mittauspöytäkirjoja tarvitse täyttää, koska käytetään jo olemassa olevaa asennusta. Sama juttu pätee myös noissa kuluneiden pistorasioiden, kytkimien ja MMJ-johtojen vaihtamisissa uusiin. Edellinen asunnon omistaja oli tehnyt omin päin nollauksia keittiön puolella, joihin en uskaltanut koskea mm. johtimien värit eivät olleet standardien mukaisia, vaan jätin asennukset ennalleen. Jos talo palaa näiden vanhojen asennusten takia, tuskin vastuu niistä tulee minulle vaikka olen vaihtanut viereisen huoneen pistorasioita?
Onko kyse taloyhtiöstä vai kiinteistöstä?Naapuri tuli aidan takaa huutelemaan ettei tuollaista hommaa saa tehdä ilman sähköasentajaa, kun laitoin ulkoseinän MMJ-johtoa turvaan suojakourun taakse. Kerroin siinä sitten lyhyesti taustani, ja herra alkoi tenttaamaan että pitää olla asennusfirma ja nimetty sähkötöiden johtaja joka täyttää viralliset pöytäkirjat. Väitti olleensa SESKOlla tai vastaavassa virastossa töissä ennen eläköitymistään, ja esitti kaikkitietävää.
Meillä on käynyt ulkopuolinen sähköasentaja vaihtamassa kiukaan 3-vaihejohdon ja kytkemässä kiukaan ja sen ohjauslaitteet, ja sanoi ettei mitään mittauspöytäkirjoja tarvitse täyttää, koska käytetään jo olemassa olevaa asennusta. Sama juttu pätee myös noissa kuluneiden pistorasioiden, kytkimien ja MMJ-johtojen vaihtamisissa uusiin. Edellinen asunnon omistaja oli tehnyt omin päin nollauksia keittiön puolella, joihin en uskaltanut koskea mm. johtimien värit eivät olleet standardien mukaisia, vaan jätin asennukset ennalleen. Jos talo palaa näiden vanhojen asennusten takia, tuskin vastuu niistä tulee minulle vaikka olen vaihtanut viereisen huoneen pistorasioita?
Haluaisin nähdä sen päivän, että vakuutusyhtiö evää korvaukset palaneesta talosta, koska rane oli tehnyt keittiön sähköasennukset päin helvettiä joskus 80-luvulla.47 §
Sähkölaitteiston haltijan vastuu sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
Sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta, sen ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossapidosta ja siitä, että laitteisto täyttää tämän lain vaatimukset.
Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
Nämä on virallisesti erillistaloja, joten taloyhtiö omistaa kiinteistön paperilla mutta osakkaat vastaavat remontoinneista itse, ja muutostyöilmoituksia tehdään korkeintaan jostain KPH ja ILP rempoista. Naapuri asuu viereisen kiinteistön rintamamiestalossa.Onko kyse taloyhtiöstä vai kiinteistöstä?
Onko teillä yhtiön säännöissä mainittu sähkötöistä?Haluaisin nähdä sen päivän, että vakuutusyhtiö evää korvaukset palaneesta talosta, koska rane oli tehnyt keittiön sähköasennukset päin helvettiä joskus 80-luvulla.
Nämä on virallisesti erillistaloja, joten taloyhtiö omistaa kiinteistön paperilla mutta osakkaat vastaavat remontoinneista itse, ja muutostyöilmoituksia tehdään korkeintaan jostain KPH ja ILP rempoista. Naapuri asuu viereisen kiinteistön rintamamiestalossa.
Yhtiön säännöissä on ote kiinteistöliiton ohjeesta koskien muutostyöilmoituksia esim. KPH remontit.Onko teillä yhtiön säännöissä mainittu sähkötöistä?
Lain mukaan et saa muutenkaan tehdä sähkötöitä ilman kelpoisuustodistusta tai sähköpätevyyttä eli naapurisi oli oikeassa.
Sähköturvallisuuslaki (luku 4 ja pykälät 55 § ja 56 §): Sähköturvallisuuslaki | 1135/2016 | Suomen säädöskokoelma | Finlex
Kelpoisuustodistuksesta: Kelpoisuustodistus - SETI - Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
Haluaisin nähdä sen päivän, että vakuutusyhtiö evää korvaukset palaneesta talosta, koska rane oli tehnyt keittiön sähköasennukset päin helvettiä joskus 80-luvulla.
Nämä on virallisesti erillistaloja, joten taloyhtiö omistaa kiinteistön paperilla mutta osakkaat vastaavat remontoinneista itse, ja muutostyöilmoituksia tehdään korkeintaan jostain KPH ja ILP rempoista. Naapuri asuu viereisen kiinteistön rintamamiestalossa.
Ei oikein innosta repiä vanhan rakennuksen seiniä auki ryhmäkeskukselle asti, ja laittaa lopulta ikivanha keskus vaihtoon ja lisätä vikavirtasuojat ja suojamaa jokaiseen lähtöön. Keskuksen uusimen alkaa jo vaatia sitä muutostyölupaa ja virallista sähköasennusliikettä tekemään mittauksia ja täyttämään pöytäkirjoja.Asuinrakennuksissa haltijan ymmärtämättömyys taitaa lieventää vastuuta. Enemmän olisin huolissani jos itse tai perhe on kotona palaessa.
Jos osaamista asennuksista löytyy eikö olisi parempi perata ja korjata ranetukset vaikka ei lupia löytyisikään?
Ei vanhoja sähköasennuksia tarvitse ryhtyä purkamaan vain siksi, etteivät ne vastaa nykypäivän standardeja. Niin kauan kuin järjestelmä toimii turvallisesti eikä siinä ole ilmeisiä vikoja, ei perusteettomia korjauksia tarvita tai välitöntä uusimista. Voihan toki olla, että vanhoissa asennuksissa piilee riskejä, joita ei välttämättä havaita ilman tarkastusta. Jos ne ovat kuitenkin toimineet kymmeniä vuosia, eivät riskit ole kovinkaan toteutuneet. Siksihän on näitä kaupustelijoita, jotka myyvät tarkastuksia ja siinä samalla alkavat sitten myydä myös perusteettomia sähköremontteja. Varsinkin ikäihmisille on myyty todella suolaisia remontteja todella ontuvin perusteluin. Kyllähän noissa korteissa kerrotaan sähköjärjestelmän elinikä, mutta se aika ei ole aina niin mustavalkoinen.Ei oikein innosta repiä vanhan rakennuksen seiniä auki ryhmäkeskukselle asti, ja laittaa lopulta ikivanha keskus vaihtoon ja lisätä vikavirtasuojat ja suojamaa jokaiseen lähtöön. Keskuksen uusimen alkaa jo vaatia sitä muutostyölupaa ja virallista sähköasennusliikettä tekemään mittauksia ja täyttämään pöytäkirjoja.
Isompi sähköremppa tulee taloyhtiön toimesta vuoteen 2030 mennessä, joten yritetään pärjäillä alkuperäisillä sähköasennuksilla siihen asti. Mekaanisesti paskana olevat pistorasiat ja kivikautiset valaisinkytkimet on uusittu, samoin muutamat pinta-asennukset vedetty siistimmin, koska paljasta kuparia alkoi pahimmillaan paistamaan eristeiden läpi ulkoseiniltä. Lisäksi pari valaisinta siirretty pinta-asennuksena parempaan paikkaan.
Tälleen amatöörinä epäilisin että vastus vuotaa jostain maihin.Saunan lämpenee hitaammin kuin ennen. Tänään huomasin että yksi kolmesta 16A tulppasulakkeista lämpenee huomattavasti enemmän kuin kaksi muuta. Tämä tuskin ihan normaalia?
Sellainen vinkki, että pura kiukaasta sen verran kiviä, että vastukset näkyvät. Lyö kiuas päälle ja pudota vesitippaa vuorotellen vastuksien päälle. Alkavatko kaikki vastukset kuumenemaan? Jos jokin vastus tai vastukset eivät lämpene, ovat todennäköisesti rikki.Saunan lämpenee hitaammin kuin ennen. Tänään huomasin että yksi kolmesta 16A tulppasulakkeista lämpenee huomattavasti enemmän kuin kaksi muuta. Tämä tuskin ihan normaalia?