Kysymyksiä sähkömiehille

Mitä se kalliimpi kaappi toisi enemmän?
Väitinkö että toisi? Pistää vaan miettimään, että onko urakoitsija koittanut optimoida omat tuottonsa valitsemalla halvimmat osat ja ehkä oikaisemalla muutenkin joissain asioissa, mutta laskuttaa ABB:n hinnaston mukaan.
 
Väitinkö että toisi? Pistää vaan miettimään, että onko urakoitsija koittanut optimoida omat tuottonsa valitsemalla halvimmat osat ja ehkä oikaisemalla muutenkin joissain asioissa, mutta laskuttaa ABB:n hinnaston mukaan.

Sori. En huomannut missään urakoitsijan käyttöä tai sen laskuttamista.
 
@Kiepahdus Ottamatta kantaa tuohon aiheeseen, niin onpas valittu autotallin ryhmäkeskukseksi joku halvin kaappi mitä löytynyt.
Todennäköisesti Onnisen kaappi joka täyttää siltä vaaditut sähköturvallisuusmääräykset ja pitää komponentit omilla paikoillaan ja kuorien sisäpuolella seuraavat +30v.

Mitä lisäarvoa siitä saa jos tuon tilalla olisi vastaava ABB:n kotelo?

( ONNLINE MODUULIKOTELO PINTA ONNLINE ONNFIN36C IP40 | Kotelot, kaapit ja tarvikkeet )
 
Väitinkö että toisi? Pistää vaan miettimään, että onko urakoitsija koittanut optimoida omat tuottonsa valitsemalla halvimmat osat ja ehkä oikaisemalla muutenkin joissain asioissa, mutta laskuttaa ABB:n hinnaston mukaan.
Tuo ei ole erityisen halpa. Isompihan se toki voisi olla, mutta jos halvan haluaa, niin ei sitä voi laadukkailla hagerin kaluilla täyttää.
 
Joo, sitten on liikaa 25A vikikselle

On kyllä aika paljon johdonsuojia yhden vikiksen takana.
Jesh, täytyy vaihtaa tuo 40A versioon kun seuraavan kerran tulee sähkäri tontille.

Itseasiassa tuo 26A on vielä speksin sisällä. Sitä vikistä saa ylikuormittaa jonkun kaavan mukaan. Mitä enemmän sen takana on johdonsuojia sen enemmän saa prosentuaalisesti ylikuormittaa.
Mites kun mökillä on UTU:n mittauskeskus (UTU Mittauskeskus IP34, pinta-asennukseen, In 50A, 1-T - COLLIE3806P631T+PR) ja siinä 25A vikiksen takana keskuksen 3-vaiherasia 3x16A + suko-pistorasialle erillinen 16A johdonsuoja. Ilmeisesti 25A vikistä saa siis kuormittaa jopa 32A ainakin yhdestä vaiheesta?

Tuleeko tuo tallin syöttö suoraan mittauskeskukselta? Eihän se satu kuitenkin tulemaan talon keskukselta, missä voisi olla 25 A johdonsuojat?
Joo tulee, kuvassa paksumpi valkoinen kaapeli (ulkohalkaisija 16-17 mm) ja tallin keskus heti seinän takana.

Mittauskeskuksen jalusta.jpg
 
Jesh, täytyy vaihtaa tuo 40A versioon kun seuraavan kerran tulee sähkäri tontille.


Mites kun mökillä on UTU:n mittauskeskus (UTU Mittauskeskus IP34, pinta-asennukseen, In 50A, 1-T - COLLIE3806P631T+PR) ja siinä 25A vikiksen takana keskuksen 3-vaiherasia 3x16A + suko-pistorasialle erillinen 16A johdonsuoja. Ilmeisesti 25A vikistä saa siis kuormittaa jopa 32A ainakin yhdestä vaiheesta?


Joo tulee, kuvassa paksumpi valkoinen kaapeli (ulkohalkaisija 16-17 mm) ja tallin keskus heti seinän takana.

Mittauskeskuksen jalusta.jpg
Lukeehan tossa valkoisessa kaapelissa 5*6mm²
?
 