Mitenkä huomasit tai kuinka laajalta alueelta villat ovat jäätyneet? Ja kuinka päättelit kosteuden tulevan alhaalta, eikä esim vuotavasta katosta tai kondenssivedestä?Meillä on yläpohjan puhallusvilla jäätynyt nyt kovilla pakkasilla. Höyrysulkuhan tuolta varmaan on rikki/tehty väärin. Kosteuttahan villaan on mennyt varmaan pidemmän aikaa niin kuinkahan herkkä tuo on homehtumaan.
Tuollaiselta max 2m suikaleelta. En käynyt vielä tarkemmin tutkimassa, kun ikävästi juuri kattopuiden välissä niin täytyy viritellä joku silta sinne.Mitenkä huomasit tai kuinka laajalta alueelta villat ovat jäätyneet? Ja kuinka päättelit kosteuden tulevan alhaalta, eikä esim vuotavasta katosta tai kondenssivedestä?
Mitä villaa siellä on ja pääseekö kunnolla tuulettumaan?
Meillä joskus piipun pellit vuosivat yläpohjan selluvillaan, satuin käymään katsomassa alkutalvesta ja nakkasin vain jäätyneen pallon roskiin.
Itse ajattelisin että sinne hiirenpaskan, kusen ja oravanraatojen sekaan varmasti muutama homeitiökin mahtuu. Kunhan tuulettuu kunnolla eikä vedä sitä kautta ilmaa taloon.
Tämän allekirjoitan vahvasti. Minullakin ensimmäisen vuoden säädöt ja ostokset on jälkeenpäin lähinnä jääneet potuttamaan, kun nyt talon ominaisuudet parin vuoden aikana oppineena olisi hankintalista näyttänyt aivan muulta. Termarit olisi voinut olla eri mallia, kotiautomaatiossa panostaa eri merkkiin eri ominaisuuksilla jne. Sitä alussa vaan lähti innokkaasti rakentamaan kaikkea, kun niin pitkään oli ehtinyt haaveilla ja suunnitella asioita. Talotekniikkaa tuli uusittua turhaan ynnä muuta.Eli voi olla mielekästä asua ensimmäinen kokonainen vuosi ennen kuin alkaa tekemään ainakaan oman budjetin ylälaidoilla olevia investointeja, koska niiden todellista tarkkaa hyötyä ei pysty toteamaan oikein mitenkään.
Lappeenrannan alueelta rintamamiestalo, "purulaatikko", hometalo, mitä näitä nimityksiä nyt on. Talo nähnyt vuosien varrella paljon remppoja ja alkaa olemaan vanhaa kunnioittaen tässä päivässä, eli viemärit muovia, peltikatto uudehko, lisäeristyksiä tehty (sisältäpäin + yläpohja).
Ainut mikä kyrpii, on kaukolämmön kova hinta ja menekki. Lähes 30mwh vuoteen, on toki neliöitäkin talossa + lämmin piharakennus.
Onko kellään kokemusta ilmalämpöpumpuista kl-talossa? Mielessä kävi, jos hommais pari kolme pumppua jotta saisi laskettua kaukolämmön käyrää reippaasti. Käytössä myös yksi varaava tulisija keskikerroksessa. Nyt ollaan menty pörssissä, mutta kiitos vihreän siirtymän, taitaa olla vipo talvi pörssisähkön varassa, vaikka sitä ei niin hirveästi kulukkaan.
Siksi se VILP jolla saat myös käyttöveden. Meidän seudulla pelkkä sähkönsiirto maksaa noin saman kuin energia kaukolämmössä, mutta kyllähän hyvällä cop:lla ILP:lla voi tulla pieni säästö. Ja toki saa samalla jäähdytyksen kesäksi tarvittaessa...Itse käytän ilppiä lämmitykseen kaukolämpökiinteistössä. Lämmitykseen tarvittavan energian hinta on alhaisempi etenkin jos ulkolämpötila on lähempänä nollaa ja arvioitu laskennallinen ero on ollut ehkä pari-kolmekymmentä euroa kuukaudessa keskellä talvea. Kk-maksua ei kannata ajatella, koska joudut maksamaan sen joka tapauksessa ihan jo lämpimän veden takia.
Jokaisen on tietysti syytä tehdä laskelmat kannattavuudesta. Kaukolämmön iso etu on sen valtavassa helppoudessa ja toimintavarmuudessa, VILPin kanssa joutunee harrastamaan selvästi enemmän varsinkin jos pörssisähköilee. MLP on siinä välissä ja jos itse jotain isompia ratkaisuja tekisin niin se olisi ehdottomasti oma valinta.Siksi se VILP jolla saat myös käyttöveden. Meidän seudulla pelkkä sähkönsiirto maksaa noin saman kuin energia kaukolämmössä, mutta kyllähän hyvällä cop:lla ILP:lla voi tulla pieni säästö. Ja toki saa samalla jäähdytyksen kesäksi tarvittaessa...
Jos myös maalämpövehkeet tarvitsevat uusimista tms. niin kannattaa miettiä kokonaan irtautumista.
Joo tuossa on paljon muuttujia sijainnin, talon yms. suhteen.Jokaisen on tietysti syytä tehdä laskelmat kannattavuudesta. Kaukolämmön iso etu on sen valtavassa helppoudessa ja toimintavarmuudessa, VILPin kanssa joutunee harrastamaan selvästi enemmän varsinkin jos pörssisähköilee. MLP on siinä välissä ja jos itse jotain isompia ratkaisuja tekisin niin se olisi ehdottomasti oma valinta.
Aikanaan kun kaukolämpöpaketti oli uusittava, harkitsin kaukolämmöstä pois siirtymistä, mutta lähinnä varaajan/varaajien tarvitsema tila esti miettimästä asiaa sen pidemmälle.


1 tasoinen. Koneellinen LTO lla. Säätöjä en ole itse tehnyt.Mikä ilmanvaihto? Onko kaksi kerrosta ja ongelma vain yläkerrassa?
Ei tuo normaalia ole. Ikkunoiden tiivisteistä lähtisin liikkeelle. Älä ainakaan availe sisempiä kuivatustarkoituksessa - kondensoi vaan lisää.
Sisäpuoli oli tiivis pl. sädekaihtimen reikä. Tiivistekatko oli reunassa ylhäällä ja alhaalla n 8cm-13cm. Pitäisikö laittaa isommaksi? Ulommassa ikkunassa siisSisäpuolen ikkunan puitteen pitäisi olla tiivis eli siitä kannattaa tsekata tiivisteet ja laittaa tarvittaessa sopivalla profiililla ja paksuudella olevaa uutta ikkunatiivistettä. Sinitarralla tms. voi sopivaa paksuutta mitata.
Ulkopuolen ikkunankin tiivisteet kannattaa tsekata, on huomioitava kuitenkin, että siinä pitäisi olla tiivisteissä tuuletusrako ylä- ja alareunassa eli katko tiivisteissä, leveys riippuu ikkunan koosta, mutta ehkä 10-20 cm.
Tiivistyksen jälkeen jään sulattelu ja veden kuivaus pokien välistä vaikka talouspaperilla.
Itsellä nuo toimenpiteet auttoivat vanhempiin ikkunoihin, jotka tekivät tuota samaa. Toki kesällä aika paljon helpompaa tehdä tiivistys![]()
Mulla myös alkanut kosteus tiivistyä kylmiin pintoihin eli lähinnä ikkunalasiin sen jälkeen kun hommasin ilmankostuttimen.
Kosteusprosentin pitänyt kuitenkin maltillisena 30-40%
(ei omakotitalo, vaan vuokrayksiö, koneellinen poisto)
Töissä eräässä koulussa oli Fenestran ikkunat ja ne oli talvisin aivan märät ja jäässä.
Asiaa tutkittiin hyvin tarkkaan ja lopputulema oli se että on normaalia.
No nyt koulu on ollut jo pari vuotta käyttökiellossa ja menossa purkuun (kyseinen osa kiinteistöstä rakennettu 2006) ...Fenestrakin kyllä ollut konkurssissa jo yli 10v![]()
Tuo ongelma sopisi kaiken kaikkiaan siihen, että ilmanvaihto on ylipaineinen ja puskee kosteaa ilmaa ikkunoiden väliin. Juurikin vaikka tuo sälekaihtimen narun reikä on mainio reitti ilmalle jos IV on ylipaineinen.1 tasoinen. Koneellinen LTO lla. Säätöjä en ole itse tehnyt.
Jos sisällä on todella kosteaa, niin vasta sitten IV:n tehostaminen voi olla ratkaisu. Silloinkin luultavasti kosteus tiviistyisi ensin sisäikkunan sisäpintaan tai kylmiin ovenkahvoihin, eikä tuonne väliin.mitenköhän tuota ilmanvaihtoa pystyisi tehostamaan?
Mitenkö sitten säätö, meneekö ammattimiesten hommiksi vai itse jotenkin? IV:n säätö siisTuo ongelma sopisi kaiken kaikkiaan siihen, että ilmanvaihto on ylipaineinen ja puskee kosteaa ilmaa ikkunoiden väliin. Juurikin vaikka tuo sälekaihtimen narun reikä on mainio reitti ilmalle jos IV on ylipaineinen.
Voit yrittää kokeilla vaikka jonkun tuuletusikkunan pienestä raosta tai em. sälekaihtimen narun reiästä sytkärillä mihin suuntaan ilma liikkuu. Jos on viitteitä ilman liikkumisesta ulospäin, niin on aiheellista säätää ilmanvaihto mahdollisimman pian uusiksi.
Jos sisällä on todella kosteaa, niin vasta sitten IV:n tehostaminen voi olla ratkaisu. Silloinkin luultavasti kosteus tiviistyisi ensin sisäikkunan sisäpintaan tai kylmiin ovenkahvoihin, eikä tuonne väliin.
Jos ilma on asunnossa kuivaa säädä tuloa pykälän pienemmälle? Jos ei koneesta saa suoraan niin kurista/tarkista tuloilmaventtiilit.Mitenkö sitten säätö, meneekö ammattimiesten hommiksi vai itse jotenkin? IV:n säätö siis
Jos on siis koneellinen tulo ja poisto niin kyllä, IV mittaus ja säätö vaatii ammattilaisen mittalaitteiden kanssa paikalle. Onko okt?Mitenkö sitten säätö, meneekö ammattimiesten hommiksi vai itse jotenkin? IV:n säätö siis
ilmanvaihtokoneen kulutusta ei tiedossa, mutta se säädetty 18 asteeseen
Onks tämä siis se sisään tulevan ilman jälkilämmityksen lämpötila, mahdollisen LTO lämmönvaihtimen jälkeen? Tuo voi kuluttaa yllättävänkin paljon, jos näillä pakkasilla pelkkä LTO ei tuloilmaa saa noin lämpimäksi niin se lämmittää sähkövastuksella saadakseen tuloilman sinne 18 asteeseen.
Itse taisin asettaa tuon vähän suositellun alle jotta ei hehkuta niin paljoa kovilla pakkasilla ja ilppi sais lämmitettyä enemmän. Ei ole tuntunut kuitenkaan epämukavalta kämpässä vaikka tuloilma ei ole ihan ”mukavuuslämmöissä” vaan vähän alle 15 säädössä.
Vaatii energiamittauksen että voi sanoa yhtään mitään mistään. Mulla on shellyn pistorasia LTO-koneen johdon välissä, ja huomasin yhden asteen pyyntilämpötilan laskun pienentävän merkittävästi jälkilämmityspatterin kulutusta.Tuloilma oli aiemmin 18 astetta, käänsin sen nyt 17 asteeseen säätimen mukaan, pitäiskö laskea vielä lisää. Hmm..
Puolisen vuotta omakotitaloasumista niin kaikki on vähä uutta ja hakemista, että mikä on hyvä.
No ehkä jos putket menee eristämättömänä höyrynsulun sisäpuolella. Suurimmalla osalla kuitenkin mennee yläpohjassa eristettyinä.Eikö tuloilmaputkiin tiivisty kosteus jos jälkilämmitys on kokonaan pois päältä?
Itsekin pidin kyllä yhden talven sitä pois, mutta en sitten viitsinyt jättää enää kokonaan pois tuosta kosteusriskistä johtuen.
Tuo ongelma sopisi kaiken kaikkiaan siihen, että ilmanvaihto on ylipaineinen ja puskee kosteaa ilmaa ikkunoiden väliin. Juurikin vaikka tuo sälekaihtimen narun reikä on mainio reitti ilmalle jos IV on ylipaineinen.
Voit yrittää kokeilla vaikka jonkun tuuletusikkunan pienestä raosta tai em. sälekaihtimen narun reiästä sytkärillä mihin suuntaan ilma liikkuu. Jos on viitteitä ilman liikkumisesta ulospäin, niin on aiheellista säätää ilmanvaihto mahdollisimman pian uusiksi.
Jos sisällä on todella kosteaa, niin vasta sitten IV:n tehostaminen voi olla ratkaisu. Silloinkin luultavasti kosteus tiviistyisi ensin sisäikkunan sisäpintaan tai kylmiin ovenkahvoihin, eikä tuonne väliin.
Jos ilma on asunnossa kuivaa säädä tuloa pykälän pienemmälle? Jos ei koneesta saa suoraan niin kurista/tarkista tuloilmaventtiilit.
Jos on siis koneellinen tulo ja poisto niin kyllä, IV mittaus ja säätö vaatii ammattilaisen mittalaitteiden kanssa paikalle. Onko okt?
Yllä olevalla ohjeella voi kokeilla melko vaarattomasti, mutta jos ongelma sillä poistuu niin suosittelen tilaamaan kunnon säädön.
Kyllä, PIENI alipaine on tavoite, koska muuten kostea sisäilma puskee rakenteisiin ja kastelee paikat. Pahimmillaan käy kun sinulla ikkunassa, mutta ulkoseinän sisällä villojen seassa. Riippuu ihan siitä missä on ylipaineelle helpoin pakoreitti.Tein tuohon ikkunan huurtumiseen liittyen säätöjä IV-koneeseen, ja laitoin tuloilmaa pienemmälle. Äskettäin olin vaihtanut muuten jo IV-suodattimet ja ehkä tuli silloin räpellettyä säätöjö.. Vaikuttaa että ongelma oli juurikin asunnon ylipaine, ja tekoälyn mukaan omakotitaloissa pyritään pikemminkin pieneen alipaineeseen?
Mitään hajuakaan ei ole miten tuo mitattaisiin, tai miten nuo säädöt pitäisi olla, mutta vaikuttaa että ikkunat ei ehkä nyt äkkiseltään huurru ainakaan niin paljoa mutta pitää seurata tilannetta.
Joo no pitää ammattilainen ottaa.. Nyt säätöjen jälkeen kävin saunassa mutkan niin tuuletusikkuna oli kai säätöjeni takia jäätynyt, mitä lie siitä muutin vai jäikö joskus kosteutta ku pakkasilla tullut ilmaa sieltä otettua..Kyllä, PIENI alipaine on tavoite, koska muuten kostea sisäilma puskee rakenteisiin ja kastelee paikat. Pahimmillaan käy kun sinulla ikkunassa, mutta ulkoseinän sisällä villojen seassa. Riippuu ihan siitä missä on ylipaineelle helpoin pakoreitti.
Mittaus vaatii ammattilaisen mittaamaan kustakin tulo- ja poistokanavasta ilmamäärät. Siitä nähdään paljonko on eroa yhteensä tulon ja poiston välillä. Myös paine-eromittaus vaipan yli on mahdollista (sisäilman paine vrt ulkoilman paine). Edelleen suosittelen ammattilaista paikalle niin vältyt mahdollisilta pitkän ajan ongelmilta.
Oletan, että toi on koneen raitisilma? Miksi siinä on säätöpelti?![]()
Meillä kävi tuloilmalle näin. Toki ei ole edes mahdollista lämmittää tuota tulevaa ilmaa ennen konetta.
Kyllä, siitä en tiedä miksi on säätöpelti. Eikä mitään hajua saako tai kuuluuko sitä säätää. Nyt kovilla pakkasilla laitoin pienemmälle vaikkakaan siitä tuskin on mitään vaikutusta kun kone imee sen mitä imee anyway.Oletan, että toi on koneen raitisilma? Miksi siinä on säätöpelti?
Jos ei sille ole mitään järkevää syytä, niin pitäisin täysin auki, ja kesällä "hyvällä kelillä" poistaisin koko pellin. Tuo se ainakin virtausvastusta, ja mahdollisesti myös ääniä. IMOKyllä, siitä en tiedä miksi on säätöpelti. Eikä mitään hajua saako tai kuuluuko sitä säätää. Nyt kovilla pakkasilla laitoin pienemmälle vaikkakaan siitä tuskin on mitään vaikutusta kun kone imee sen mitä imee anyway.
Aivan, vesikennoa varten. Hämäsi vaan aukiolon asteet, sulkupellit on joko kiinni tai auki. Sekä lukitusruuvit.Sulkupelti tuo on, eikä säätöpelti. Turha laittaa mihinkään muihin asentoihin kuin täysin auki tai täysin kiinni. Vaikkakin omakotitaloissa ilmeisen harvinaista niin muualla yleensä tulee sulkupellit ennen ja jälkeen koneen (mutta nämä on moottoritoimisia). Jos on vesikiertoisia kennoja koneessa ja siinä ei ole omaa suojausta niin tällöin ihan hyvä olla, sanotaanko vaikka esimerkiksi Niben PILP, pitemmän seisokin takia.
Toki tuossa asennuksessa on myös käytetty taipuisaa äänenvaimenninta, mikä ei ole yleisesti hyväksytty asia (sisäputki on alumiinia) ja tuo ulkoilmaputken eristys on jätetty vajaaksi