Muut - Elli ID.Charger sähköauton kotilatauslaitteet 169€/219€
Jos joku muistaa minun Elli ongelman, niin nyt on saatu tämä homma päätökseen. Eihän tuohon mennyt kuin melkein vuosi...
Toinen asentaja siis kävi korjaamassa alkuperäisen virheet, kun alkuperäinen ei tullut enää paikalle yrittämään korjausta.
Tulos:
ryhmäkaapelointi oli aikaisemman asentajan toimesta toteutettu mittauskeskuksen kiskostosta erillisen kotelon kautta latausasemalle. Kotelossa oli 3-napainen C16
johdonsuojakatkaisija ryhmäsuojana/etukojeena, sekä ohitettu/kytkemättä jätetty 4-napainen
vikavirtasuojakytkin.
Ryhmäkaapelointi ryhmäsuojan ensiö- ja toisiopuolella oli MMJ 5x2,5 S. Mittauskeskuksen nimellisvirta pääkytkimen mukaan oli 25 A, jolloin keskuksen kiskoston ja lisäkotelon johdonsuojakatkaisijan välinen kaapeli (MMJ 5x2,5 S) oli poikkipinnaltaan liian ohutta kaapelia.
Tähän olisi tullut käyttää johtimien poikkipinnaltaan 6 mm2 kaapelia, esimerkiksi MMJ 5x6 S.
Toinen vaihtoehto olisi ollut ottaa keskuksen nykyisistä ryhmistä tulppasulake lähtö 3 x 16 A, jolloin keskuksen ja kotelon välikaapeli olisi riittänyt poikkipinnaltaan.
Nyt on raportit/testit tehty. Onneksi ei palanut talo tässä välissä.