Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Olen kylläkin ajatuksen tasolla miettinyt, voisiko talon vesijohtoon saada jotain etähallittavaa sulkua, jolla voisin sulkea talon vedet tarvittaessa etänä. On yksi asia tietää vuodosta ja toinen tehdä sille jotain...
Kuvat ei ollut kaikki omista asennuksista. Olivat vain esimerkkejä.

Onhan noita jotka jopa katkaisevat veden automaattisesti. Joko anturin hälytyksellä tai painelaskun seurauksena.



 
Olen kylläkin ajatuksen tasolla miettinyt, voisiko talon vesijohtoon saada jotain etähallittavaa sulkua, jolla voisin sulkea talon vedet tarvittaessa etänä. On yksi asia tietää vuodosta ja toinen tehdä sille jotain...
Kaikkein yksinkertaisin systeemi?
Etäohjattava pistorasia (kuten Hue) ja NO magneettiventtiili.
 
Mutta jollain pitäsi myös saada tieto siitä vuodosta. Eli miten tuo toimisi vuodon sattuessa? tulet kotiin ja huomaat vuodon niin voit kännykällä sammuttaa veden?
Minun tapauksessani tieto tulisi jo nykyisellään, mulla on sellainen vuotovahti, joka ilmoittaa vuodosta puhelimeen, vaikka olisin poissa kotoa. Nyt siis pohdin nimenomaan sitä, että on vähän kinkkinen juttu, jos saan vuotoilmoituksen, mutta vahinkoa ei voi heti siinä rajata, katkaisemalla vedentulo.
 
Minun tapauksessani tieto tulisi jo nykyisellään, mulla on sellainen vuotovahti, joka ilmoittaa vuodosta puhelimeen, vaikka olisin poissa kotoa. Nyt siis pohdin nimenomaan sitä, että on vähän kinkkinen juttu, jos saan vuotoilmoituksen, mutta vahinkoa ei voi heti siinä rajata, katkaisemalla vedentulo.
Tuohon tuo etäohjattava pistorasia toimii hyvin. Lähinnä isommalla rahalla saa jonkinlaista älyä/tekniikkaa. Nuo kalliimmat systeemit havaitsee selvät vuodot [tyyliin putki puhkeaa] ja saattaa olla kaikenlaista pienen vedenkulutuksen [wc vuotaa läpi] varoituksia.
 
Jos kaapin pohjana on irroitettava, vain kalusteen sisämittojen kokoinen pohjalevy, niin ottaisin sen pois ensin.

Jos pesukone ei ole tämä kaapin vieressä, rakentaisin pesukoneen poistoputkelle sekä vedensyötölle kalusteen sokkelitilassa yhtenäisen, tilanteen mukaan halkaisijaltaan 50mm tai 75mm tai 110mm viemäriputkesta suojaputken, joka pitäisi ulottua ainakin muutama sentti tämän pohjalevy yläpuolelle, ja toisesta päästä hyvin tiivistettynä pesukoneen takanurkan lähelle, tiivistemassalla päätellen niin, että vuotovedet suojaputkens toimivasta viemäristä valuvat pesukoneen valuma-altaaseen.

Viemäriputki johon hajulukon haitariputki liittyy, tulisi myös varmistaa että on muutaman sentin pohjan yläpuolella.

mitoitetaan 1-2 toleranssilla uusi pohjalevy tuohon kaapin koko alueelle, johon tehdään hyvin ahtaasti istuvat pyöreät reiät kaikille läpivienneille, eli allasviemäri, pesukoneen putket, sekä pexien suojaputket.
Pexien suojaputkille joutuu tekemään taustapuolelle kiilaukot josnei liitoksia noilta suluilta halua avata.

Levy asetellaan paikalleen, ja liimatiivistysmassa tai saniteettisilikoni puristetaan kantikkaan levyn ulkoreunoille sekä läpivientiputkien ympärille.

Jos mahdollista, niin kaapissa asetellaan pesukoneen putket pienelle mutkalle, estääkseen mahdollisien kaapin liitosputkien vuotoja joutumasta suoraan auojaoutkena toimivaan viemäriputkeen.


tällä ylläolevalla on tavoitettu tilanne, että kaapissa tapahtuvat vesivahingon tulevat kaapin etureunasta ulos, joka ei itsessään takaa että vesivahingoilta vältytään.
Tämä lisäksi voi kaapin etureunaan asettaa jonkun korokkeen, että kaapin pohja toimii muutaman sentin korkuisens altaana, jos vesi vahinko tapahtuu kaapin sisällä.
tällöin jos kaapin pohjalle on asetettu vuotovahti, niin pienikin pisaravuoto, on arkielämässä havaittavissa ennen kaapista muualle leviävää vesivahinkoa.

uutta taloa rakentaessa lattiakaivot tuli olla kylmälaitteiden, pesukoneen ja allaskaapin alla, rakennettuna niin, että kaikki vuoto johtuu viemäriin, mutta myös niin, että niidem pisteiden vesivahingoilta tulisi hälytys käyttäjälle.
1000038933.jpg

Kiitos vinkeistä. Tuossa vielä kokonaiskuva. Sokkelitilassa siis tosiaan nuo putket kulkee, varmaankin jotkut jatkosletkut niissä täytyy olla kun matkaa tulee altaalle enemmän kuin ainakaan edellisen asunnon letkut olisi antaneet myöten. Ilmeisesti nuo pohjalevyt on liimattu kiinni, samoin kuin sokkelit. Ei ainakaan kovin helposti näyttäneet lähtevän vetämällä irti. Sitä en tiedä, kuinka nuo letkut olisi muuten kuin pohjalevyt irottamalla saatu pesukoneelta allaskaapille asti ujutettua. Anturillisen vuotovahdinhan tuonne saisi kyllä työnnettyä. Pitää perehtyä vielä asiaan ja tehdä jonkinlainen ratkaisu tuohon noiden vinkkiesi avulla.
 
1000038933.jpg

Kiitos vinkeistä. Tuossa vielä kokonaiskuva. Sokkelitilassa siis tosiaan nuo putket kulkee, varmaankin jotkut jatkosletkut niissä täytyy olla kun matkaa tulee altaalle enemmän kuin ainakaan edellisen asunnon letkut olisi antaneet myöten. Ilmeisesti nuo pohjalevyt on liimattu kiinni, samoin kuin sokkelit. Ei ainakaan kovin helposti näyttäneet lähtevän vetämällä irti. Sitä en tiedä, kuinka nuo letkut olisi muuten kuin pohjalevyt irottamalla saatu pesukoneelta allaskaapille asti ujutettua. Anturillisen vuotovahdinhan tuonne saisi kyllä työnnettyä. Pitää perehtyä vielä asiaan ja tehdä jonkinlainen ratkaisu tuohon noiden vinkkiesi avulla.
Ikean uusi vuotovahti on todettu ihan päteväksi. Tarvittaessa raportoi myös vuodosta, jos on esim. Apple Homekit tai Google Home. Eikä maksa kuin kympin. Ilmoittaa toki myös äänellä.

Jos haluaisi mennä yksinkertaisella, niin tuonnehan voisi lisätä vuotokaukalon ja jos ei halua letkuja irrotella, tehdä aukot levyyn ja tiivistää sitten erikseen ne. Viemärin tod. näk. Saa niin helposti irti, että sen kohdalla putken hetkellinen irrotus voi olla järkevämpää kuin puukottaa kaukaloa.

Lisäksi laittaisin (jos ei ole jo) vuotokaukalon tiskarin alle ja sinne tiskarin taakse toisen vuotovahdin. Yhtä hyvin se tiskikone voi vuotaa alleen, kuin tuonne allaskaappiin.
 
1000038933.jpg

Kiitos vinkeistä. Tuossa vielä kokonaiskuva. Sokkelitilassa siis tosiaan nuo putket kulkee, varmaankin jotkut jatkosletkut niissä täytyy olla kun matkaa tulee altaalle enemmän kuin ainakaan edellisen asunnon letkut olisi antaneet myöten. Ilmeisesti nuo pohjalevyt on liimattu kiinni, samoin kuin sokkelit. Ei ainakaan kovin helposti näyttäneet lähtevän vetämällä irti. Sitä en tiedä, kuinka nuo letkut olisi muuten kuin pohjalevyt irottamalla saatu pesukoneelta allaskaapille asti ujutettua. Anturillisen vuotovahdinhan tuonne saisi kyllä työnnettyä. Pitää perehtyä vielä asiaan ja tehdä jonkinlainen ratkaisu tuohon noiden vinkkiesi avulla.

Riippuen kaluste asennuksista, niin nuo puun väriset alasokkelilevyt lähtevät joko helposti pikakiinnikkeillä, tai sitten hieman haastavammin vedettävä kiinnitysnauloineen pois.

Minulla on täysin samoilla tavoin pesukoneen sijainti suhteessa allaspisteeseen, jonka letkuissa on vielä jatkot matkalla sokkelitilassa, ja sitä aikoinaan puntaroin tehdä vuototurvalliseksi helpolla, niin lopulta tein suojaputken allaskaapin ja pesukonekaapin välillle 110mm viemäriosilla ja -putkella.

Suojaputki viemäri on viimeistelty liimatiivistysmassalla hyvin pitäväksi molempiin päihin, allaskaappiin ja pesukonekaappiin.
 
Minun tapauksessani tieto tulisi jo nykyisellään, mulla on sellainen vuotovahti, joka ilmoittaa vuodosta puhelimeen, vaikka olisin poissa kotoa. Nyt siis pohdin nimenomaan sitä, että on vähän kinkkinen juttu, jos saan vuotoilmoituksen, mutta vahinkoa ei voi heti siinä rajata, katkaisemalla vedentulo.


parilla kympillä tälläinen kääntämään sulkua.
 
Lisäksi laittaisin (jos ei ole jo) vuotokaukalon tiskarin alle ja sinne tiskarin taakse toisen vuotovahdin. Yhtä hyvin se tiskikone voi vuotaa alleen, kuin tuonne allaskaappiin.
Tosin tuossa asennuksessa se tiskari tulo- ja poistoletku voi vuotaa myös tuonne nurkkakaappiin, kun näyttää siltä että menevät tuolla alasokkelissa jossain tiskarille.
 
Tosin tuossa asennuksessa se tiskari tulo- ja poistoletku voi vuotaa myös tuonne nurkkakaappiin, kun näyttää siltä että menevät tuolla alasokkelissa jossain tiskarille.
Ikean uusi vuotovahti on todettu ihan päteväksi. Tarvittaessa raportoi myös vuodosta, jos on esim. Apple Homekit tai Google Home. Eikä maksa kuin kympin. Ilmoittaa toki myös äänellä.

Jos haluaisi mennä yksinkertaisella, niin tuonnehan voisi lisätä vuotokaukalon ja jos ei halua letkuja irrotella, tehdä aukot levyyn ja tiivistää sitten erikseen ne. Viemärin tod. näk. Saa niin helposti irti, että sen kohdalla putken hetkellinen irrotus voi olla järkevämpää kuin puukottaa kaukaloa.

Lisäksi laittaisin (jos ei ole jo) vuotokaukalon tiskarin alle ja sinne tiskarin taakse toisen vuotovahdin. Yhtä hyvin se tiskikone voi vuotaa alleen, kuin tuonne allaskaappiin.
Vuotokaukalo tuossa koneen alla jo on. Tosiaan tuonne sokkelitilaan olisi tarkoitus tuommonen vuotovahti laittaa, miksei vaikka kaksikin. Sinnehän ei mitään näköyhteyttä ole. Toinen heti koneen viereen, ja toinen siihen kohtaan jossa jatkosletkujen liitos on.
 
Vesikiertoinen lattialämmitys (Warmia): Mikä voisi olla syynä kun alakerran mikään huone ei reagoi ovien säätöyksiköihin (3 kpl)? Termostaatin tapit liikkuvat ylös alas niin kuin pitääkin, mutta ihan sama missä asennossa ovat, sama lämpö koko ajan. Termostaattien alla olevat piikkitapit liikkuvat normaalisti ja näyttävät puhtailta. Onneksi sentään on jonkinlainen lämpö, mutta vähän kylmää on. Asunnossa on suoritettu ilmauksia noin vuosi sitten, mutta se auttoi vain yläkerrassa. Alakerrassa siis mikään huone ei toimi edelleenkään. Onko jakotukeissa jotain vikaa? Itse en ole koskenut mihinkään. Taloyhtiö on haluton tekemään mitään.
 
Viimeksi muokattu:
Vesikiertoinen lattialämmitys (Warmia): Mikä voisi olla syynä kun alakerran mikään huone ei reagoi ovien säätöyksiköihin (3 kpl)? Termostaatin tapit liikkuvat ylös alas niin kuin pitääkin, mutta ihan sama missä asennossa ovat, sama lämpö koko ajan. Termostaattien alla olevat piikkitapit liikkuvat normaalisti ja näyttävät puhtailta. Onneksi sentään on jonkinlainen lämpö, mutta vähän kylmää on. Asunnossa on suoritettu ilmauksia noin vuosi sitten, mutta se auttoi vain yläkerrassa. Alakerrassa siis mikään huone ei toimi edelleenkään. Onko jakotukeissa jotain vikaa? Itse en ole koskenut mihinkään. Taloyhtiö on haluton tekemään mitään.

ilmaa piireissä? tukosta? piirien piiskaus ensihätään niin näkee että kiertää eikä ole ilmaa. onko virtausmittarit? onko lämpömittarit? onko linjasäätöventtiili? siitä virtaaman ja vaikka lämpötilan mittaus. lämpökameralla paikkojen tarkistus.
 