näyttää tee-se-itse viritelmältä, oisko joltain rasialta vedetty katon sisällä "jatkojohto" valaisimelle vai mitähän 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Ilman maadoitusta nuo ovat kumpikin yhtälailla väärin ulkovarastossa, mutta musta valaisin näyttäisi olevan enemmän väärin.
Näin tuo muuten taitaakin olla, edellinen omistaja ollut melkoinen asentaja..näyttää tee-se-itse viritelmältä, oisko joltain rasialta vedetty katon sisällä "jatkojohto" valaisimelle vai mitähän![]()
Kandee pyytää vaan sähkäri laittaa homma kuntoon eikä jatkaa huonosti tehdyllä.Saako suojamaadoitettua valaisinta (kuten kummatkin tuossa annetussa esimerkissä) kytkeä kattorasiaan missä on vain vaihe ja nolla?
Vai saako siinä tapauksessa kattorasiaan kytkeä ainoastaan suojaeristetyn valaisimen, missä siis ei ole maajohdinta ollenkaan?
Olen antanut itseni ymmärtää että saisi kytkeä, mutta silloin maadoitusjohdin jätetään vain kytkemättä kun sellaista ei ole.
Vai oliko tässä ongelmana se että tässä oli kyseessä ulkovarasto eikä sisätila?
Tuossa annetussa esimerkissä tosin näyttää katosta tuleva johto olevan tuollaista litteää (2x0.75mm2?)kalustejohtoa, joka ei varmaankaan täytä speksejä jos se tulee kattorasiasta...
Joo, siis kylmä ulkovarasto on kostea tila, jossa ei päde samat pykälät kuin asunnossa sisällä.Saako suojamaadoitettua valaisinta (kuten kummatkin tuossa annetussa esimerkissä) kytkeä kattorasiaan missä on vain vaihe ja nolla?
Vai saako siinä tapauksessa kattorasiaan kytkeä ainoastaan suojaeristetyn valaisimen, missä siis ei ole maajohdinta ollenkaan?
Olen antanut itseni ymmärtää että saisi kytkeä, mutta silloin maadoitusjohdin jätetään vain kytkemättä kun sellaista ei ole.
Vai oliko tässä ongelmana se että tässä oli kyseessä ulkovarasto eikä sisätila?
Tuossa annetussa esimerkissä tosin näyttää katosta tuleva johto olevan tuollaista litteää (2x0.75mm2?)kalustejohtoa, joka ei varmaankaan täytä speksejä jos se tulee kattorasiasta...
Kenelle sinun pitää postitella kelpoisuustodistuksia, jos vaihdat olohuoneen valokytkimiä? Vai tekeekö naapuri minusta ilmoituksen TUKESille, kun remontoin asuntoani omin lupineni?Virallisesti tähänkin täytyy olla kelpoisuustodistus eli maksaa rahaa todistuksen takia.
Ei kellekkään vaan se pitää hakea itse, kertaluonteisesti. Tämä oikeuttaa rajoituksin laillisesti tekemään. Itse todennut tarpeettomaksi, ennemmin tekee jonkun muun luvilla. Kukaan niitä ei kysy siihen asti kun jotain tapahtuu. Kysyttiinhän miten asia laillisesti on.Kenelle sinun pitää postitella kelpoisuustodistuksia, jos vaihdat olohuoneen valokytkimiä? Vai tekeekö naapuri minusta ilmoituksen TUKESille, kun remontoin asuntoani omin lupineni?![]()
Kiinteistön haltijalla on vastuu varmistaa, että tekijät ovat ammattitaitoisia ja tarvittavat luvat ovat kunnossa. Nopea poiminta netistä: "Luvattomasti tehdyt sähköasennukset voivat aiheuttaa vakavia turvallisuusriskejä – ja pahimmillaan mitätöidä kotivakuutuksen korvauskelpoisuuden vahinkotilanteessa. Sähköpalon tai sähköiskun sattuessa vastuu voi langeta kiinteistön omistajalle, jos työ on teetetty väärin tai epäpätevällä tekijällä."Ei kellekkään vaan se pitää hakea itse, kertaluonteisesti. Tämä oikeuttaa rajoituksin laillisesti tekemään. Itse todennut tarpeettomaksi, ennemmin tekee jonkun muun luvilla. Kukaan niitä ei kysy siihen asti kun jotain tapahtuu. Kysyttiinhän miten asia laillisesti on.
En nää itse mitään syytä olla vaihtamatta sitä pistorasiaa tai kytkintä jollekkin, oli lupia tai ei. Tekijä vastaa jos jotain käy, tai toisessa kädessä luvan haltia.
Minä ymmärsin että tuossa oli kyse asunto-osakkeesta eikä kiinteistöstä. Taloyhtiön säännöissä on todennäköisesti sanottu jotain sähkötöistä, kuten kuka niitä saa tehdä ja millä edellytyksin.En kyllä itsekkään näe mitään riskiä siinä, jos sähköalan ammattihenkilö tekee itselle omistamaansa kiinteistöön sähköasennuksia. Miten naapuri edes on päässyt kärryille mitä omien seinien sisäpuolella tehdään.
Tarviikos tuollaisesta pistorasian tai valokatkaisijan vaihtamisesta tehdä jotakin mittauspöytäkirjaa tms. dokumentaatiota, jos niinkun pykälien mukaan menee?
Juuri tämä. Ja jotkut isännöitsijät vaatii koko asuntoa koskevan tarkastuspöytäkirjan kun käyt nollaluokkaisen pistorasian ja kytkimen vaihtamassa ehjiin samanlaisiinPienimuotoisista sähkötöistä ei vaadita pöytäkirjaa, mutta mittaukset olisi tehtävä aina mahdollisuuksien mukaan ja mittaustulokset luovutettava asiakkaalle jos asiakas niin haluaa.
En kyllä ole koskaan jossain kytkimen vaihdossa testeriä kaivanut esille koska aika suoraviivainen hommahan tuo on. Poikkeuksena tietysti ne tilanteet, kun asennusten laatu on antanut aihetta epäillä aiemman asentajan ammattitaitoa mutta silloin ollaan jo enemmän vikakeikan puolella.
Muutenkin ne mittauksethan tehdään nimenomaan urakoitsijan oman perseen turvaamiseksi.
Kyllähän ne isännöitsijät voivat esittää vaatimuksia, mutta ei sähköurakoitsijalla ole velvollisuutta toimittaa pöytäkirja kuin tekemästään työstä.Juuri tämä. Ja jotkut isännöitsijät vaatii koko asuntoa koskevan tarkastuspöytäkirjan kun käyt nollaluokkaisen pistorasian ja kytkimen vaihtamassa ehjiin samanlaisiin![]()
Tuohan on vaan sitten lisälaskutettavaa työtä ja voisi ajatella laskutus rivin olevan joku sähkölaitteiston kuntokartoitus/tarkastus. Aika iso riski sinänsä tuossa jos lähdetään jollekin 70-luvun kohteelle tekemään ja sieltä löytyykin jotain piilosta, mikä johtaa koko kohteen käyttökieltoon ennen korjausta. Ei siinä, tuleepahan kuntoon/turvallistettua ja taas lisää työtä firmalle. Sinänsä hyvä tapa isännöitsijältä niin pysyy kaikki turvassa, mutta ei varmaan ymmärrä minkä pandoranlippaan tuollainen saattaa avata.Kyllähän ne isännöitsijät voivat esittää vaatimuksia, mutta ei sähköurakoitsijalla ole velvollisuutta toimittaa pöytäkirja kuin tekemästään työstä.
Tuohan on vaan sitten lisälaskutettavaa työtä ja voisi ajatella laskutus rivin olevan joku sähkölaitteiston kuntokartoitus/tarkastus. Aika iso riski sinänsä tuossa jos lähdetään jollekin 70-luvun kohteelle tekemään ja sieltä löytyykin jotain piilosta, mikä johtaa koko kohteen käyttökieltoon ennen korjausta. Ei siinä, tuleepahan kuntoon/turvallistettua ja taas lisää työtä firmalle. Sinänsä hyvä tapa isännöitsijältä niin pysyy kaikki turvassa, mutta ei varmaan ymmärrä minkä pandoranlippaan tuollainen saattaa avata.
Vastaavia tilanteita tullut vastaan. Joskus myös suututtu siitä, kun saatu kieltävä vastaus. Viimeisin tilanne oli asunnon myyntitilanteessa, jossa myyjä halusi raportin laajennusosaan tehdyistä sähköasennuksista. Sähkötöiden tekijästä ei ollut oikein selkeää muistikuvaa, vaikka laajennusosa oli melko tuore ja tehty kyseisen omistajan aikana.Meille on tänäkin vuonna soittanut asiakkaita ja pyytänyt "pöytäkirjan tekoa" jo valmiista asennuksista ja näille random soittelijoille on vastattu ei. Ei ole jälkikäteen mahdollista täysin varmistua siitä että miten se maallikko on vedellyt niitä kaapeleita ja sitten he odottavat että sähköliike kuittaisi heille laput parin tunnin laskutuksella.
Jos on vanha asiakas niin tapauskohtaisesti tuosta voi toki joustaa mutta ei tuossa ole juurikaan positiivista yrityksen kannalta, tee-se-ite -asiakkaat kun tahtovat olla jo valmiiksi tyytymättömiä siihen laskun loppusummaan. Palkkioksi tuosta teostasi saat kuitenkin vain haukut selän takana kun yhdestä paperista kehtasit veloittaa vaikket vetänyt yhtä ainoaa johtoa.
Ei tuossa minusta oikein riskit ja tuotto kohtaa.
Nämä tapaukset ovat tulleet pari-kolme viikkoa työn suorittamisen jälkeen. Laskukin on ollut yleensä jo maksettu. Heitä ei kuulemma kiinnosta mitä laki sanoo milloin vaatii tarkastuspöytäkirjan paperilla, ovat ”taloyhtiön hallituksen kanssa sopineet käytännöstä”. Tuttujen omistamia vuokra-asuntoja kun ovat olleet, niin ei ole ollut pienintäkään mielenkiintoa lähteä vuokralaisia häiritsemään. Ovat sitten ilmoittaneet, että mikäli ei pöytäkirjaa tule, päätyy heidän mustalle listalle. Näissä tapauksissa olen vain ilmoittanut, että laittakaa sinne vaan jonon jatkoksi. On helppoa kun voi tutuillekin sanoa etten tee mitään pikkuhommiakaan taloyhtiöihin enää. Ja nyt täytyy muistaa, että kohteet ovat olleet 60- ja 70- luvun kerrostaloasuntoja, joissa ei oikeasti ole käytännössä mitään mitattavaa mistä numeroita saisi. Tarkoitan siis työkohteita mitä olen tehnyt. Nollaamalla tehty lieden kytkentä, nollaamalla tehty työtasovalaisimen kytkentä, kytkimien vaihtoja ja nollaluokkaisten pistorasioiden ja antennin kehyksen vaihto. Ilmeisesti tähän tarkastuspöytäkirjaan liittyy sellainen juttu, että isännöitsijä voi laskuttaa asukasta pöytäkirjan käsittelystä/tarkastuksesta.Tuohan on vaan sitten lisälaskutettavaa työtä ja voisi ajatella laskutus rivin olevan joku sähkölaitteiston kuntokartoitus/tarkastus. Aika iso riski sinänsä tuossa jos lähdetään jollekin 70-luvun kohteelle tekemään ja sieltä löytyykin jotain piilosta, mikä johtaa koko kohteen käyttökieltoon ennen korjausta. Ei siinä, tuleepahan kuntoon/turvallistettua ja taas lisää työtä firmalle. Sinänsä hyvä tapa isännöitsijältä niin pysyy kaikki turvassa, mutta ei varmaan ymmärrä minkä pandoranlippaan tuollainen saattaa avata.
Joo ilman muuta isännöitsijän täytyy ymmärtää ettei tuo ole mikään nopea tunnin homma, eikä sellaisia kukaan tee. Jos haluaa koko kämpän niin käytännössä tarkoittaa joka rasian avaamista ja siihen sitten voi mennä vaikka viikko. Siitä sitten tulee työstä laskua. Mitä tuossa toinen sanonut, että perästä pyydellään niin se on sitten jo ihan uusi keikka. Toki tuollainen koko kämpän tarkastus on etukäteen sovittava jos sellaisen tahtoo eikä mikään "vilkasetko samalla ku oot siellä" -tason keikka.Meille on tänäkin vuonna soittanut asiakkaita ja pyytänyt "pöytäkirjan tekoa" jo valmiista asennuksista ja näille random soittelijoille on vastattu ei. Ei ole jälkikäteen mahdollista täysin varmistua siitä että miten se maallikko on vedellyt niitä kaapeleita ja sitten he odottavat että sähköliike kuittaisi heille laput parin tunnin laskutuksella.
Jos on vanha asiakas niin tapauskohtaisesti tuosta voi toki joustaa mutta ei tuossa ole juurikaan positiivista yrityksen kannalta, tee-se-ite -asiakkaat kun tahtovat olla jo valmiiksi tyytymättömiä siihen laskun loppusummaan. Palkkioksi tuosta teostasi saat kuitenkin vain haukut selän takana kun yhdestä paperista kehtasit veloittaa vaikket vetänyt yhtä ainoaa johtoa.
Ei tuossa minusta oikein riskit ja tuotto kohtaa.
Oikosulkuvirta.Mitä tuollaiseen käyttöönottomittaukseen kuuluu, tuollaisessa " vähäisessä" työssä? Otetaan vaikka keittiöremontin yhteydessä, vaihdetaan pistorasiat.
Suojajohtimen jatkuvuus, jos kohteessa vikavirtasuojat niin niiden laukaisu testerillä. Kuuluuko tuohon muuta?
Ihan samat mittaukset kuin ei vähäisessä. Äkkiseltään suojajohtimen jatkuvuus, eristysvastus, oikosulkuvirta ja tarvittaessa vikiksen tarpeelliset. Kolmivaiheisessa vaihejärjestyksen tarkastus. Samaten aistinvaraiset ja kaikki muukin, ei vaa tarvitse pöytäkirjaa niistä tehdä vähäisessä.Mitä tuollaiseen käyttöönottomittaukseen kuuluu, tuollaisessa " vähäisessä" työssä? Otetaan vaikka keittiöremontin yhteydessä, vaihdetaan pistorasiat.
Suojajohtimen jatkuvuus, jos kohteessa vikavirtasuojat niin niiden laukaisu testerillä. Kuuluuko tuohon muuta?