Kysymyksiä sähkömiehille

Pistorasiasta haaroitettu toiseen rasiaan pienemmällä johtimella (1.5mm2, 2.5mm2). Kun liittimen kiristää ei pienempi johdin kiristy kunnolla ja lähtee vetämällä aika helposti irti. Pitäisikö tämän saada hyvä kontakti vaikka johtimet eri kokoisia?

10A ryhmä eli 1.5mm2 riittää, mutta onko sallittua vaihtaa pienempään johtimeen kesken kaiken? Toinen johdin 2.5mm2. Asia ilmeni siis siten, että toinen rasia lakkasi toimimasta ja toisesta löytyi löysä johdin joka menee haaroitettuun. 20v sitten rakennettu.
rasia-50%.jpg
Pienempään ei saa vaihtaa, pitäisi jatkaa samalla
 
Onkohan kuvan rasian liittimet edes hyväksytty kahden johtimen kiinnittämiseen?
On siinä ainakin kaksi paikkaa eri puolilla ruuvia johtimille. Mutta vähän tuntuu ikävältä huono kontakti rasiassa, sama homma muissa johtimissa, niin nollassa kuin maassa. Vaikka normaalikuormalla ei ongelmia aiheuttaisikaan, niin vikatilanteessa miten mahtaisi toimia...

Mitenköhän huolissaan pitäisi olla, kun tämän perusteella näyttää siltä että samanlaisia mökläyksiä löytyy muualtakin. Ainakin jos keskuksesta lähtee 2.5mm2 karva 10A valaisinryhmässä voi arvata, että pienempään on vaihdettu jossain.
 
Onkohan kuvan rasian liittimet edes hyväksytty kahden johtimen kiinnittämiseen?
joo, harrastelija täällä mietti, että josko voi vaihtaa pistorasian, jossa on tarpeeksi erillisiä johdinpaikkoja tai sitten wagoilla tms tehdä sen haaroituksen erikseen, jos mahtuu kytkentärasiaan.
Se pienempi johdin (irtojohto putkessa?) lienee pienempi paha kuin pyhällä hengellä oleva on-off liitos. Kestäähän nuo piuhat hetken vaikka mitä, jos vaan liitokset olisi kunnossa. (juutuubissa mielenkiintoinen video, kun testaa 100-200 A:lla .. pitkään toimii lyhyt johto ilmassa tuollakin virralla - toki johdonsuojakin laukeaa vasta n ajan kuluttua vs virta)
 
Viimeksi muokattu:
On siinä ainakin kaksi paikkaa eri puolilla ruuvia johtimille. Mutta vähän tuntuu ikävältä huono kontakti rasiassa, sama homma muissa johtimissa, niin nollassa kuin maassa. Vaikka normaalikuormalla ei ongelmia aiheuttaisikaan, niin vikatilanteessa miten mahtaisi toimia...

Mitenköhän huolissaan pitäisi olla, kun tämän perusteella näyttää siltä että samanlaisia mökläyksiä löytyy muualtakin. Ainakin jos keskuksesta lähtee 2.5mm2 karva 10A valaisinryhmässä voi arvata, että pienempään on vaihdettu jossain.
Nyt kuulostaa sellaiselta ranetukselta että kannattaa varmaan vähän tutkia ammattilaisen kanssa enemmänkin.
 
Pistorasiasta haaroitettu toiseen rasiaan pienemmällä johtimella (1.5mm2, 2.5mm2). Kun liittimen kiristää ei pienempi johdin kiristy kunnolla ja lähtee vetämällä aika helposti irti. Pitäisikö tämän saada hyvä kontakti vaikka johtimet eri kokoisia?

10A ryhmä eli 1.5mm2 riittää, mutta onko sallittua vaihtaa pienempään johtimeen kesken kaiken? Toinen johdin 2.5mm2. Asia ilmeni siis siten, että toinen rasia lakkasi toimimasta ja toisesta löytyi löysä johdin joka menee haaroitettuun. 20v sitten rakennettu.
rasia-50%.jpg

Haaroituksella tarkoitetaan tilannetta jossa kojerasiasta lähtee kolme tai useampia kaapeleita, ketjutus sen sijaan on ihan normaali tapa asentaa ja kaapeloida pistorasiaryhmiä, mutta tosiaan pienempään poikkipinta-alaan ei saisi vaihtaa kesken kaiken eikä tuon strömforssin liittimet oikein tykkää eri paksuisista kuparijohtimista ruuvien eri puolilla.
Standardi ei poikkipinta-alan pienentämistä muistaakseni suoraan kiellä, mutta se on hyvän asennustavan vastaista eikä sille ole olemassa mitään hyvää syytä normaalin omakotitalon sähköistyksessä.

Onko se ohuempi lisäys putkitettu? Mikäli on niin sinne voisi mahdollisesti vetää paksummat johtimet tai vaikka MMJ3x2,5S:n.
Mikäli sitä ohuempaa kaapelia ei saa vaihdettua niin yhtenä vaihtoehtona on tehdä ketjutus 3os wagoilla rasian pohjalla ja tuoda sieltä erilliset johtimet tuolle pistorasialle kuten tuossa jo ehdotettiinkin, mutta kaapelin kuormitettavuuttahan tämä ei paranna eli maksimi johdonsuojan koko tuolle ryhmälle olisi C10A.
Mitään muuta rikollistahan tuossa asennuksessa ei ole kuin tuo eri poikkipinta-alat saman liittimen alla.
 
Haaroituksella tarkoitetaan tilannetta jossa kojerasiasta lähtee kolme tai useampia kaapeleita, ketjutus sen sijaan on ihan normaali tapa asentaa ja kaapeloida pistorasiaryhmiä, mutta tosiaan pienempään poikkipinta-alaan ei saisi vaihtaa kesken kaiken eikä tuon strömforssin liittimet oikein tykkää eri paksuisista kuparijohtimista ruuvien eri puolilla.
Standardi ei poikkipinta-alan pienentämistä muistaakseni suoraan kiellä, mutta se on hyvän asennustavan vastaista eikä sille ole olemassa mitään hyvää syytä normaalin omakotitalon sähköistyksessä.

Onko se ohuempi lisäys putkitettu? Mikäli on niin sinne voisi mahdollisesti vetää paksummat johtimet tai vaikka MMJ3x2,5S:n.
Mikäli sitä ohuempaa kaapelia ei saa vaihdettua niin yhtenä vaihtoehtona on tehdä ketjutus 3os wagoilla rasian pohjalla ja tuoda sieltä erilliset johtimet tuolle pistorasialle kuten tuossa jo ehdotettiinkin, mutta kaapelin kuormitettavuuttahan tämä ei paranna eli maksimi johdonsuojan koko tuolle ryhmälle olisi C10A.
Mitään muuta rikollistahan tuossa asennuksessa ei ole kuin tuo eri poikkipinta-alat saman liittimen alla.
Suoraan en päässyt näkemään onko putkitettu, mutta epäilys on ettei ole. Pitää tutkia myöhemmin lisää. Rasia on sen verran ahdas omaan makuun, että pitää ottaa ammattilainen katsomaan josko tuo wagoilla onnistuisi. Ja samalla tutkailla löytyykö vastaavia lisää.

Mahdolliset huonot liitokset sähköissä tuntuisi aika tarpeelliselta selvittää. Mutta valaisinryhmiä ei kyllä varmasti tule tarpeen päivittää isommalle virralle.
 