Pistorasiasta haaroitettu toiseen rasiaan pienemmällä johtimella (1.5mm2, 2.5mm2). Kun liittimen kiristää ei pienempi johdin kiristy kunnolla ja lähtee vetämällä aika helposti irti. Pitäisikö tämän saada hyvä kontakti vaikka johtimet eri kokoisia?

10A ryhmä eli 1.5mm2 riittää, mutta onko sallittua vaihtaa pienempään johtimeen kesken kaiken? Toinen johdin 2.5mm2. Asia ilmeni siis siten, että toinen rasia lakkasi toimimasta ja toisesta löytyi löysä johdin joka menee haaroitettuun. 20v sitten rakennettu.
rasia-50%.jpg
Pienempään ei saa vaihtaa, pitäisi jatkaa samalla
 
Onkohan kuvan rasian liittimet edes hyväksytty kahden johtimen kiinnittämiseen?
On siinä ainakin kaksi paikkaa eri puolilla ruuvia johtimille. Mutta vähän tuntuu ikävältä huono kontakti rasiassa, sama homma muissa johtimissa, niin nollassa kuin maassa. Vaikka normaalikuormalla ei ongelmia aiheuttaisikaan, niin vikatilanteessa miten mahtaisi toimia...

Mitenköhän huolissaan pitäisi olla, kun tämän perusteella näyttää siltä että samanlaisia mökläyksiä löytyy muualtakin. Ainakin jos keskuksesta lähtee 2.5mm2 karva 10A valaisinryhmässä voi arvata, että pienempään on vaihdettu jossain.
 
Onkohan kuvan rasian liittimet edes hyväksytty kahden johtimen kiinnittämiseen?
joo, harrastelija täällä mietti, että josko voi vaihtaa pistorasian, jossa on tarpeeksi erillisiä johdinpaikkoja tai sitten wagoilla tms tehdä sen haaroituksen erikseen, jos mahtuu kytkentärasiaan.
Se pienempi johdin (irtojohto putkessa?) lienee pienempi paha kuin pyhällä hengellä oleva on-off liitos. Kestäähän nuo piuhat hetken vaikka mitä, jos vaan liitokset olisi kunnossa. (juutuubissa mielenkiintoinen video, kun testaa 100-200 A:lla .. pitkään toimii lyhyt johto ilmassa tuollakin virralla - toki johdonsuojakin laukeaa vasta n ajan kuluttua vs virta)
 
Viimeksi muokattu:
On siinä ainakin kaksi paikkaa eri puolilla ruuvia johtimille. Mutta vähän tuntuu ikävältä huono kontakti rasiassa, sama homma muissa johtimissa, niin nollassa kuin maassa. Vaikka normaalikuormalla ei ongelmia aiheuttaisikaan, niin vikatilanteessa miten mahtaisi toimia...

Mitenköhän huolissaan pitäisi olla, kun tämän perusteella näyttää siltä että samanlaisia mökläyksiä löytyy muualtakin. Ainakin jos keskuksesta lähtee 2.5mm2 karva 10A valaisinryhmässä voi arvata, että pienempään on vaihdettu jossain.
Nyt kuulostaa sellaiselta ranetukselta että kannattaa varmaan vähän tutkia ammattilaisen kanssa enemmänkin.
 
Pistorasiasta haaroitettu toiseen rasiaan pienemmällä johtimella (1.5mm2, 2.5mm2). Kun liittimen kiristää ei pienempi johdin kiristy kunnolla ja lähtee vetämällä aika helposti irti. Pitäisikö tämän saada hyvä kontakti vaikka johtimet eri kokoisia?

10A ryhmä eli 1.5mm2 riittää, mutta onko sallittua vaihtaa pienempään johtimeen kesken kaiken? Toinen johdin 2.5mm2. Asia ilmeni siis siten, että toinen rasia lakkasi toimimasta ja toisesta löytyi löysä johdin joka menee haaroitettuun. 20v sitten rakennettu.
rasia-50%.jpg

Haaroituksella tarkoitetaan tilannetta jossa kojerasiasta lähtee kolme tai useampia kaapeleita, ketjutus sen sijaan on ihan normaali tapa asentaa ja kaapeloida pistorasiaryhmiä, mutta tosiaan pienempään poikkipinta-alaan ei saisi vaihtaa kesken kaiken eikä tuon strömforssin liittimet oikein tykkää eri paksuisista kuparijohtimista ruuvien eri puolilla.
Standardi ei poikkipinta-alan pienentämistä muistaakseni suoraan kiellä, mutta se on hyvän asennustavan vastaista eikä sille ole olemassa mitään hyvää syytä normaalin omakotitalon sähköistyksessä.

Onko se ohuempi lisäys putkitettu? Mikäli on niin sinne voisi mahdollisesti vetää paksummat johtimet tai vaikka MMJ3x2,5S:n.
Mikäli sitä ohuempaa kaapelia ei saa vaihdettua niin yhtenä vaihtoehtona on tehdä ketjutus 3os wagoilla rasian pohjalla ja tuoda sieltä erilliset johtimet tuolle pistorasialle kuten tuossa jo ehdotettiinkin, mutta kaapelin kuormitettavuuttahan tämä ei paranna eli maksimi johdonsuojan koko tuolle ryhmälle olisi C10A.
Mitään muuta rikollistahan tuossa asennuksessa ei ole kuin tuo eri poikkipinta-alat saman liittimen alla.
 
Haaroituksella tarkoitetaan tilannetta jossa kojerasiasta lähtee kolme tai useampia kaapeleita, ketjutus sen sijaan on ihan normaali tapa asentaa ja kaapeloida pistorasiaryhmiä, mutta tosiaan pienempään poikkipinta-alaan ei saisi vaihtaa kesken kaiken eikä tuon strömforssin liittimet oikein tykkää eri paksuisista kuparijohtimista ruuvien eri puolilla.
Standardi ei poikkipinta-alan pienentämistä muistaakseni suoraan kiellä, mutta se on hyvän asennustavan vastaista eikä sille ole olemassa mitään hyvää syytä normaalin omakotitalon sähköistyksessä.

Onko se ohuempi lisäys putkitettu? Mikäli on niin sinne voisi mahdollisesti vetää paksummat johtimet tai vaikka MMJ3x2,5S:n.
Mikäli sitä ohuempaa kaapelia ei saa vaihdettua niin yhtenä vaihtoehtona on tehdä ketjutus 3os wagoilla rasian pohjalla ja tuoda sieltä erilliset johtimet tuolle pistorasialle kuten tuossa jo ehdotettiinkin, mutta kaapelin kuormitettavuuttahan tämä ei paranna eli maksimi johdonsuojan koko tuolle ryhmälle olisi C10A.
Mitään muuta rikollistahan tuossa asennuksessa ei ole kuin tuo eri poikkipinta-alat saman liittimen alla.
Suoraan en päässyt näkemään onko putkitettu, mutta epäilys on ettei ole. Pitää tutkia myöhemmin lisää. Rasia on sen verran ahdas omaan makuun, että pitää ottaa ammattilainen katsomaan josko tuo wagoilla onnistuisi. Ja samalla tutkailla löytyykö vastaavia lisää.

Mahdolliset huonot liitokset sähköissä tuntuisi aika tarpeelliselta selvittää. Mutta valaisinryhmiä ei kyllä varmasti tule tarpeen päivittää isommalle virralle.
 
Pistorasiasta haaroitettu toiseen rasiaan pienemmällä johtimella (1.5mm2, 2.5mm2). Kun liittimen kiristää ei pienempi johdin kiristy kunnolla ja lähtee vetämällä aika helposti irti. Pitäisikö tämän saada hyvä kontakti vaikka johtimet eri kokoisia?

10A ryhmä eli 1.5mm2 riittää, mutta onko sallittua vaihtaa pienempään johtimeen kesken kaiken? Toinen johdin 2.5mm2. Asia ilmeni siis siten, että toinen rasia lakkasi toimimasta ja toisesta löytyi löysä johdin joka menee haaroitettuun. 20v sitten rakennettu.
rasia-50%.jpg
Laita 3 osainen wagoliitin tuonne rasian taakse, niin että pistorasialle tulee vain yksi lanka.

Nuo ruuvikiristeiset ei toimi jos johtimet ovat eri paksuisia.

Noita 2,5mm2 johtimia kyllä näkee säännöllisesti tuolla 1,5mm2 johtimien seassa, eli sinänsä siinä ei ole mitään ainutlaatuista, mutta nuo tuon tyyppiset liittimet ei vaan sovellu sekajohdotukselle.
 
Standardi ei poikkipinta-alan pienentämistä muistaakseni suoraan kiellä, mutta se on hyvän asennustavan vastaista eikä sille ole olemassa mitään hyvää syytä normaalin omakotitalon sähköistyksessä.
Joo ei ole kiellettyä, hyvän asennustavan vastaista joo, -jos tuollasta kuitenkin niin allaolevassa huomiota

Lainaus jostain STUL ry:n kysymyksiä ja vastauksia kirjasesta koskien poikkipinnan muuttamista:
"
Ryhmäjohdon poikkipintaa voi periaatteessa muuttaa, jos oikosulkusuojausta ja ylikuormitussuojausta koskevat vaatimukset toteutuvat koko ryhmässä. Tämä ei kuitenkaan edusta hyvää asennuskäytäntöä ja mikäli näin tehdään, tulee alkupäässä olla merkinnät siitä, että ryhmän poikkipinta muuttuu. Samoin dokumentit on oltava ajan tasalla.
"
 
Miten tällaiseen ristikytkimeen laitetaan Hue wall switch? Eli pitäis saada jatkuva jännite menemään läpi. Mitkä noista laitetaan nyt yhteen?

PXL_20250928_141121431.jpg
 
Miten tällaiseen ristikytkimeen laitetaan Hue wall switch? Eli pitäis saada jatkuva jännite menemään läpi. Mitkä noista laitetaan nyt yhteen?

PXL_20250928_141121431.jpg
Musta ja sininen yhteen, sekä ruskea ja valkoinen.

Toki, jos ryhmä muuttuu hue lampuille, niin voit laittaa myös kaikki yhteen, silloin valoja ei saa pois päältä, vaikka kuinka naksuttelisi.
 
Viimeksi muokattu:
Musta ja sininen yhteen, sekä ruskea ja valkoinen.

Toki, jos ryhmä muuttuu hue lampuille, niin voit laittaa myös kaikki yhteen, silloin valoja ei saa pois päältä, vaikka kuinka naksuttelisi.

Saman vinkin sain veljeltä joka sähkömies, ja ehdin kokeilla niin ei toimi, ei pala mikään valo eli jännite katoaa kaikilta katkasimilta. Toinen oli ilmeisesti, että kaikki muut yhteen ja sininen pois. En ehtinyt tänään kokeilemaan, mutta hyvä tietää, että mahdollisesti kaikki voi laittaa yhteen. Eli siis tuossa on ns. käytävä jossa 4 valoa ja kaikkia voi ohjata kolmella katkaisijalla. Kahdessa katkaisijassa mulla on jo tuo Huen moduuli, eikä niiden kytkemisessä ollut mitään erikoista.

Se tuossa Huen moduulissa onkin ainut miinus, eli ainut tapa katkaistu sähköt valolta on kääntää sulake pois päältä.
 
Nuo ruuvikiristeiset ei toimi jos johtimet ovat eri paksuisia.

Noita 2,5mm2 johtimia kyllä näkee säännöllisesti tuolla 1,5mm2 johtimien seassa, eli sinänsä siinä ei ole mitään ainutlaatuista, mutta nuo tuon tyyppiset liittimet ei vaan sovellu sekajohdotukselle.
Lähtökohtaisesti siellä kalusteella ei poikkipintaa muuteta mutta kuten totesit, kyllähän tuollaisia olemassa on

Ruuvikiristeisten osalta en kuitenkaan sanoisi yksiselitteistä "ei toimi eri paksuisilla". Siinä halvimmassa mahdollisessa voi olla mitä vaan ja kaksi samankin paksuista voi tällaisissa olla ongelma jos toinen jää sinne "kitaan" eri tavalla vs toinen. Laadukkaissa taas ruuvin alla on erikseen "keikkuva" aluslevy jolloin kiristys jakaantuu tasaisesti molemmille puolille. Eli samaan tapaan kuin monissa pienemmille kaapeleille tarkoitetuissa kontaktoreissa.

Sikäli toisaalta olen samaa mieltä, että "ranetukseen" jousimallit ovat selvästi ruuveja parempia. Vaikea jättää löysälle, jatkamisen sijaan haaroitusten teko on monesti vaikeampaa joten jää tekemättä jne.

Saman vinkin sain veljeltä joka sähkömies, ja ehdin kokeilla niin ei toimi, ei pala mikään valo eli jännite katoaa kaikilta katkasimilta. Toinen oli ilmeisesti, että kaikki muut yhteen ja sininen pois. En ehtinyt tänään kokeilemaan, mutta hyvä tietää, että mahdollisesti kaikki voi laittaa yhteen.
Kyllähän tuon Pakanan mainitseman pitäisi toimia jos asennus on tehty oikein. Mutta mitä siis tarkkaan ottane tarkoitat "jännite katoaa kaikilta kytkimiltä"?

Ja kyllä ne normaalisti voi kaikki yhteen laittaa jos tosiaan haluaa kaikki kytkimet pois pelistä. Ehkäpä veljesi voisi kuitenkin katsomaan niin tulee katsottua paremmin.
 
Toinen oli ilmeisesti, että kaikki muut yhteen ja sininen pois. En ehtinyt tänään kokeilemaan, mutta hyvä tietää, että mahdollisesti kaikki voi laittaa yhteen.

Sininen ei ole nolla tuossa kytkennässä, eikä sen irti jättämisen pitäisi vaikuttaa mihinkään.

Tuon "676" kytkennän voi toteuttaa myös toisella epätyypillisellä tavalla jos esim jossain on johtimia liian vähän, mutta yhdistämällä nuo kaikki 4 lankaa samaan wagoon senkin kytkennän pitäisi mielestäni pakottaa valot päälle.
 
Sininen ei ole nolla tuossa kytkennässä, eikä sen irti jättämisen pitäisi vaikuttaa mihinkään.

Tuon "676" kytkennän voi toteuttaa myös toisella epätyypillisellä tavalla jos esim jossain on johtimia liian vähän, mutta yhdistämällä nuo kaikki 4 lankaa samaan wagoon senkin kytkennän pitäisi mielestäni pakottaa valot päälle.
Kyllä se on juurikin noin. 6-kytkimien asennolla ei ole mitään merkitystä, jos seiskan kaikki karvat ovat yhdessä. Valot pitäisi palaa, vaikka miten naputtelee noita kytkimiä. Jos ei pala niin tarkistaisin, että valo on varmasti kunnossa.
 
Kyllähän tuon Pakanan mainitseman pitäisi toimia jos asennus on tehty oikein. Mutta mitä siis tarkkaan ottane tarkoitat "jännite katoaa kaikilta kytkimiltä"?

Ja kyllä ne normaalisti voi kaikki yhteen laittaa jos tosiaan haluaa kaikki kytkimet pois pelistä. Ehkäpä veljesi voisi kuitenkin katsomaan niin tulee katsottua paremmin.

Niin, pitäisi toimia, samaa itsekin oletin. Ja tarkoitin siis sitä, että kun laitan noi kuvatulla tavalla yhteen eli musta - sininen ja ruskea - valkoinen yhteen niin mikään valo ei syty, ei mistään katkaisijasta. Ei vaikka kahdesta muusta katkaisijasta on jo pakotettu virrat päälle ja niissä on siis jo hue-moduulit toiminnassa.

Ja tulisi varmasti jos ei olisi 500 kilometriä välissä. :D Mutta kaikki yhteen ja nyt toimii kuten kuuluu.
 
Niin, pitäisi toimia, samaa itsekin oletin. Ja tarkoitin siis sitä, että kun laitan noi kuvatulla tavalla yhteen eli musta - sininen ja ruskea - valkoinen yhteen niin mikään valo ei syty, ei mistään katkaisijasta. Ei vaikka kahdesta muusta katkaisijasta on jo pakotettu virrat päälle ja niissä on siis jo hue-moduulit toiminnassa.

Ja tulisi varmasti jos ei olisi 500 kilometriä välissä. :D Mutta kaikki yhteen ja nyt toimii kuten kuuluu.
Jos ne laitimmaiset kytkimet on ohitettu vain kaksi johdinta yhdistämällä, voisi selittyä miksi kaikki 4 lankaa pitää laittaa yhteen.
 
Onko ihan business as usual porata tommoseen kiinteästi asennettavaan pinta-asennusrasiaan sivuun reikä johdolle, jos ei tule suoraan takaa seinän läpi, vai vähintään sähköturvallisuussäädösten vastaista/suorastaan laitonta? Tarvittaessa läpivientireiän ja johdon välin tiivistys tuubisilikonilla.

Siis tämmöisten:

Esim. tässä videolla johdon kolo rasian kyljessä näyttää omaan silmään itse jälkikäteen tehdyltä:
 
Onko ihan business as usual porata tommoseen kiinteästi asennettavaan pinta-asennusrasiaan sivuun reikä johdolle, jos ei tule suoraan takaa seinän läpi, vai vähintään sähköturvallisuussäädösten vastaista/suorastaan laitonta? Tarvittaessa läpivientireiän ja johdon välin tiivistys tuubisilikonilla.

Siis tämmöisten:

Esim. tässä videolla johdon kolo rasian kyljessä näyttää omaan silmään itse jälkikäteen tehdyltä:
Aika harvoin noihin pintarasioihin sieltä takaa se johto tulee, pinnassa nekin kulkee. Yleensä se reikä tehdään siihen kylkeen, ja niissä rasioissa on yleensä paikatkin katsottuina mahdollisille reijille ohkaisemman seinän muodossa. Eli iha normihomma. Eikä niitä mitään tiivistellä silikonilla, ainakaan kuivissa sisätiloissa.
 
Onko ihan business as usual porata tommoseen kiinteästi asennettavaan pinta-asennusrasiaan sivuun reikä johdolle, jos ei tule suoraan takaa seinän läpi, vai vähintään sähköturvallisuussäädösten vastaista/suorastaan laitonta? Tarvittaessa läpivientireiän ja johdon välin tiivistys tuubisilikonilla.

Siis tämmöisten:

Esim. tässä videolla johdon kolo rasian kyljessä näyttää omaan silmään itse jälkikäteen tehdyltä:

Asennusohje taitaa neuvoa käyttämään rasiapihtejä, jotta ip-luokka täytyy. Mutta yksittäisten takia ei hirveästi kannata erikoistyökaluja hankkia. Eikö puuilostakin saisi ihan laatu asennustarvikkeitakin abb/schneider?
 
Eikö puuilostakin saisi ihan laatu asennustarvikkeitakin abb/schneider?
Joo, sieltä saa myös oikeita. Itse olen amatöörinä todennut, että noita viiden markan yökiinalaisia ei kannata käyttää mihinkään. Jos ranettaa, hommaa ei pidä tahallaan vaikeuttaa. Jos taas maksettu ammattimies joutuu halpiksia turaamaan, menee siinä kallista aikaa ja saavat selvästi noista paskoista jotain ihottumaa jo nähdessään.
 
Joo, sieltä saa myös oikeita. Itse olen amatöörinä todennut, että noita viiden markan yökiinalaisia ei kannata käyttää mihinkään. Jos ranettaa, hommaa ei pidä tahallaan vaikeuttaa. Jos taas maksettu ammattimies joutuu halpiksia turaamaan, menee siinä kallista aikaa ja saavat selvästi noista paskoista jotain ihottumaa jo nähdessään.
Pakko sanoa sähkömiehenä että harvinaisen totta. Tämä siis oma mielipide. Joskus saa ihan passelia edullisestikkin.
 
Varausta sähköauton lataukselle samalla, kun laitan eri rakennukseen sähköjä. Tuli vedettyä mittauskeskukselta toiseen rakennukseen kaksi suojaputkea, joista toisessa on 4x6+6 ja toisessa on cat 6 S/SFP.

Ilmeisesti olisi pitänyt vielä saada mittauskeskukselta toiseen rakennukseen myös MMO kaapeli, kuorman hallintaa varten. Tuleeko ongelmia jos laitan tuon MMO ja verkkokaapelin samaan suojaputkeen?

Harmittavasti vähän pienet suojaputket, niin isompi homma, ellei mahdoton laittaa tuon mcmk kaapelin kans samaan kyseinen MMO kaapeli.
 
Varausta sähköauton lataukselle samalla, kun laitan eri rakennukseen sähköjä. Tuli vedettyä mittauskeskukselta toiseen rakennukseen kaksi suojaputkea, joista toisessa on 4x6+6 ja toisessa on cat 6 S/SFP.

Ilmeisesti olisi pitänyt vielä saada mittauskeskukselta toiseen rakennukseen myös MMO kaapeli, kuorman hallintaa varten. Tuleeko ongelmia jos laitan tuon MMO ja verkkokaapelin samaan suojaputkeen?

Harmittavasti vähän pienet suojaputket, niin isompi homma, ellei mahdoton laittaa tuon mcmk kaapelin kans samaan kyseinen MMO kaapeli.
Jos putkeen on vaikea saada piuhaa enää niin toimiva vaihtoehto on hommata vaikka OCPP protokollaa tukeva laturi ja yhdistää laturi sillä esim Home Assistanttiin joko wifillä tai ethernetillä eli ei tarvitse tuota MMO kaapelia. Sähkömittarista jos löytyy HAN portti niin sillä tiedolla ja HA:lla voi toteuttaa helposti toimivan kuormanhallinan ja samalla saa myös datan keruut ja pätevät ohjauksen milloin ladata ja kuinka paljon on ladattu minuutti/tunti/kk/vuosi tasolla. Eli mielestäni ainakin parempi kun pelkkä kuormanhallinta. Riippuu tietenkin sitten itsestä näkeekö tuon tarpeelliseksi ja jaksaako itse tuon Home Assistantin konffata.
 
Varausta sähköauton lataukselle samalla, kun laitan eri rakennukseen sähköjä. Tuli vedettyä mittauskeskukselta toiseen rakennukseen kaksi suojaputkea, joista toisessa on 4x6+6 ja toisessa on cat 6 S/SFP.

Ilmeisesti olisi pitänyt vielä saada mittauskeskukselta toiseen rakennukseen myös MMO kaapeli, kuorman hallintaa varten. Tuleeko ongelmia jos laitan tuon MMO ja verkkokaapelin samaan suojaputkeen?

Harmittavasti vähän pienet suojaputket, niin isompi homma, ellei mahdoton laittaa tuon mcmk kaapelin kans samaan kyseinen MMO kaapeli.
Ei sen pitäisi vaikuttaa. Nehän myyvät valmiskaapeleitakin missä on virta plus tietoliikenne vedetty samaan johtoon juuri autolatureita varten niin ei tarvitse kuin vetää yksi nippu.
 
Varausta sähköauton lataukselle samalla, kun laitan eri rakennukseen sähköjä. Tuli vedettyä mittauskeskukselta toiseen rakennukseen kaksi suojaputkea, joista toisessa on 4x6+6 ja toisessa on cat 6 S/SFP.

Ilmeisesti olisi pitänyt vielä saada mittauskeskukselta toiseen rakennukseen myös MMO kaapeli, kuorman hallintaa varten. Tuleeko ongelmia jos laitan tuon MMO ja verkkokaapelin samaan suojaputkeen?

Harmittavasti vähän pienet suojaputket, niin isompi homma, ellei mahdoton laittaa tuon mcmk kaapelin kans samaan kyseinen MMO kaapeli.

Rakennusten välinen putkitus asennettu maahan? MMO ei ole maakaapeli, pitäisi olla mcmo.
 
Mistä voisi löytyä valkoista säikeistä 6x1,5-2,5mm² asennuskaapelia? Tarvitsisi alustavasti 1-2m pätkän ja osa siitä menee ulkona talon itäseinällä, eli altistuu auringolle. Ei ole mikään kriittinen kohde ja siinä menee vain 12V jännite sokkelin aukossa olevalle tuulettimelle, sekä lämpötila-anturijohdot, joten kait varmaan normikaapeli ilman ihmeempiä UV-suojauksia menisi. Jos löytyisi pk-seudulta metrimitalla myynnistä, niin kaikkein kätevin. Etsiskelin tuossa jo tovin, mutta en onnistunut löytämään.
 
Mistä voisi löytyä valkoista säikeistä 6x1,5-2,5mm² asennuskaapelia? Tarvitsisi alustavasti 1-2m pätkän ja osa siitä menee ulkona talon itäseinällä, eli altistuu auringolle. Ei ole mikään kriittinen kohde ja siinä menee vain 12V jännite sokkelin aukossa olevalle tuulettimelle, sekä lämpötila-anturijohdot, joten kait varmaan normikaapeli ilman ihmeempiä UV-suojauksia menisi. Jos löytyisi pk-seudulta metrimitalla myynnistä, niin kaikkein kätevin. Etsiskelin tuossa jo tovin, mutta en onnistunut löytämään.
Tuo valkoisuus tuottaa kyllä omat haasteensa sen lisäksi, että metritavarana ei joka paikasta saa ainakaan järkihintaan tuollaista pätkää. Mutta miksi poikkipinnan tulee olla noin järeä ja tarvitaanko tosiaan 6x kaapeli? Säikeistäkin tinkiminen auttaisi.

Unohdan sen värin ja ehdotan tuota Puuilon kaapelia. Täyttää muut vaatimuksesi mukaan lukien helpon saatavuuden metritavarana. Metrin pätkästä ei voi näkyviin jäädä oikeastaan mitään joten sen voi peittää monellakin tapaa.
Verkkopiuhasta pätkä uusiokäyttöön.
Jos tarkoitat ethernetiä niin tuo poikkipintavaade ei kyllä toteudu. Eli ei käy. Valkoisenakaan ei joka paikassa ole.
Mutta anturoinnille menisi kyllä jolloin syötön voisi vetää muulla ja anturit tällä.
 
Jos tarkoitat ethernetiä niin tuo poikkipintavaade ei kyllä toteudu. Eli ei käy. Valkoisenakaan ei joka paikassa ole.
Mutta anturoinnille menisi kyllä jolloin syötön voisi vetää muulla ja anturit tällä.

Juu, ei toteudu, mutta jokaisella iotechiläisellä on patch kaapeleita jo valmiina kotona ja vielä valkoisena :)

Jos ei niin marketista käy hakemassa.

Oletin, että ollaan laittamassa vaan hitaahkosti pyörivää ”kanavapuhalinta” sinne, joilloin tuo 1,5-2,5mm2 on aika paljon tarpeeseen nähden. Olisiko nuo CAT6 patchit 23-24AWG, jolloin kahta karvaa käyttäen rinnan pääsisi jo ~0,5mm2, jolla tuollaista tuuletinta pyörittää hyvin, kuten myös jo yhdellä karvalla.
 
Mistä voisi löytyä valkoista säikeistä 6x1,5-2,5mm² asennuskaapelia? Tarvitsisi alustavasti 1-2m pätkän ja osa siitä menee ulkona talon itäseinällä, eli altistuu auringolle. Ei ole mikään kriittinen kohde ja siinä menee vain 12V jännite sokkelin aukossa olevalle tuulettimelle, sekä lämpötila-anturijohdot, joten kait varmaan normikaapeli ilman ihmeempiä UV-suojauksia menisi. Jos löytyisi pk-seudulta metrimitalla myynnistä, niin kaikkein kätevin. Etsiskelin tuossa jo tovin, mutta en onnistunut löytämään.

Jos säikeisyydestä voi luopua, perus mmo täyttää muut. Jos ei metri tavarana löydy läheltä, voi kysyä joltain sähköriltä, tommosen jämä pätkän voi saada vaikka ilmaiseksi
 
Ei sen pitäisi vaikuttaa. Nehän myyvät valmiskaapeleitakin missä on virta plus tietoliikenne vedetty samaan johtoon juuri autolatureita varten niin ei tarvitse kuin vetää yksi nippu.
Se tietoliikenne ei tosin ole mikään ethernet, vaan jokin modbus rs485 tms, jokatapauksessa tarkoitettu toimimaan siellä sähkojohtimien välissä.
Kyllä, putket ovat maassa. Mutta tuleeko tuosta häiriötä jos samassa putkessa on verkkokaapeli MMO kaapelin lisäksi?

Jos siinä MMOssa menee vain se tehonsäädön data, niin eihän se mitään häiritse.. Tosin sen ei silloin tarvitsisi olla edes mikään MMO tms verkkojännitteelle tarkoitettu kaapeli. Se dynaamisen tehonhallinan data kulkee käytännössä missä tahansa johdinparissa, jonka jotain kautta saa ujutettua sinne.

Toisaalta jos sinne vetää sen MMO:n, niin jossain kohtaa sinne tulee kuitenkin kytkettyä kova sähkö, ja sitten ihmetellään mikä tätä dataverkkoa vaivaa.

Toki moni latausasema neuvottelee tuon tehonsäädön myös lähiverkon yli, jolloin valitsemalla sopivan laturin se nykyinen kaapelointi on ihan riittävä.
 
Jos säikeisyydestä voi luopua, perus mmo täyttää muut. Jos ei metri tavarana löydy läheltä, voi kysyä joltain sähköriltä, tommosen jämä pätkän voi saada vaikka ilmaiseksi

Tämä oli juuri se haastavuus, eli löytää tota säikeisenä. Se on tärkeä vaatimus, koska tarkoitus on juottaa toiseen päähän mm. 4-pinninen tietokoneen naaras-tuuletinliitin.
 
Tämä oli juuri se haastavuus, eli löytää tota säikeisenä. Se on tärkeä vaatimus, koska tarkoitus on juottaa toiseen päähän mm. 4-pinninen tietokoneen naaras-tuuletinliitin.
Ns. Robottikaapelit ovat tuollaisia monisäikeisiä ja datakaapelia järeämmillä johtimilla, mutta valkoisena niitä tuskin saa.

Tosin jos sulla ei ole tarvetta isolle virralle kaikilla johtimille, niin esim tavallinen 8x0,5 datapiuha, jossa yhdistää pari johdinta sille enemmän virtaa tarvitsevalle...

Mikä siellä nyt oli se virtaa käyttävä, jolle noita paksuja lankoja tarvii?
 
Ns. Robottikaapelit ovat tuollaisia monisäikeisiä ja datakaapelia järeämmillä johtimilla, mutta valkoisena niitä tuskin saa.

Tosin jos sulla ei ole tarvetta isolle virralle kaikilla johtimille, niin esim tavallinen 8x0,5 datapiuha, jossa yhdistää pari johdinta sille enemmän virtaa tarvitsevalle...

Mikä siellä nyt oli se virtaa käyttävä, jolle noita paksuja lankoja tarvii?

Ajattelin vaan pelata varman päälle, ettei 12V jännitteessä tuulettimille tapahdu kaapelin matkalla mitään merkityksellistä tiputusta, PWM-ohjaussignaali kulkee ongelmitta ja resistiivinen lämpötila-anturi toimii tarkoituksenmukaisesti. Veto menee sisältä olkkarin seinästä säätimiltä alas lattianrajaan ja siitä ulos aika lähellä olevalle haaroitusrasialle. Rasialta lähtee lyhyt ~1m veto 1. sokkelituulettimelle, jonka yhteyteen tulee lämpötila-anturin pää. Jos vedän tuulettimen RPM-johdon 1. tuulettimille, tarvitsen myös tähän vetoon 6-napaista johtoa. Rasialta lähtee myös noin 4m veto 2. sokkelituulettimelle, johon riittää 3-napainen johto ilman RPM-johtoa. Tuulettimina käytän Noctua NF-A14 PWM 3000 industrialeja. Ovathan nuo sentään IP52-speksattu ja toiminta-alue -40-(+)70 °C.

Vähän tämmöinen kokeilumielellä suunniteltu juttu, kun Noctuan propelleissa kerran on ainakin PC-käyttöön ilmansiirto/melu-suhde parasta, mitä markkinoilla on. Lisäksi: Nykyisestä sokkelituulettimesta ei oikein ole iloa, kun sitä ei juuri koskaan käytetä häiritsevän melun vuoksi. Mielestäni myös puhallusteho on etenkin siitä lähtevään ääneen nähden heikko: Siirtyvän ilman määrä vastannee jotain keskitasoisella teholla käyvää no-name-tietokonetuuletinta.
 
Viimeksi muokattu:
Jos ei muuta keksi niin homma laadukasta 5x2.5s MMJ ja siitä vetää sisukset ulos, hyvästä kaapelista saa kyllä vedettyä tuon reilun 1m ulos. Sitten kun on se tyhjä MMJ valkoinen kuori niin vetää sinne sisään 6x1.5mm2 ML kaapelia. Tuohan nyt ei ole suositeltavaa jos olisi 230V käyttöön mutta tuossa 12V ei ole mitään määräyksiä. Menee tosin hiukan DIY puolelle mutta taitaa tuo muutekin olla sellainen keissi. Jos virtojen puolesta toimii niin valkoinen CAT6 voisi myös toimia. Käytetäänhän CAT kaapeleita PoE:n kanssa myös. Siinä tosin jännite korkeampi jotta virta pysyy matalampana.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
288 662
Viestejä
4 947 786
Jäsenet
79 515
Uusin jäsen
MikkoHaa

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom