Siinä on ajateltu ettei huoneilman kosteus lisääntyisi, kun jatkuva puhallus on pois.Ilmeisesti on hyvä pitää jatkuva puhallus päällä, että sisäyksikön kenno pääsee kuivumaan kunnolla.
Onko teillä muuten jatkuva puhallus päällä, vai ei? Toki tuo pelkkä puhalluskin saattaa tuoda pientä viileyden tunnetta?Siinä on ajateltu ettei huoneilman kosteus lisääntyisi, kun jatkuva puhallus on pois.
Eli kumpikohan vaihtoehto olisi parempi? Voisi siis kokeilla myös tuota OFF asentoakin.Ei se leikkaa puhallusta on / off, vaan menee ensin pienemmälle. Kenno ei jää märäksi. Lisäksi tuo pienin puhaltimen teho on niin pieni että ilmaa ei juuri liiku vaikka rulla pyöriikin.
Imuroitko koskaan kämppää tms.? Aika paksulta kuulostaa, että 3 kuukaudessa sais tukkoon.Oma Daikin Stylish meni ensimmäisenä kesänä jäähdytyksellä tukkoon vain noin kolmessa kuukaudessa.
No, näin kuitenkin kävi. Aivan normaalit siivoukset. Tarkennuksena vielä, että kenno oli kuin uusi, mutta roottori paksun töhnän peitossa. Ei edes täydellä teholla ilma kunnolla liikkunut.Imuroitko koskaan kämppää tms.? Aika paksulta kuulostaa, että 3 kuukaudessa sais tukkoon.
Mikä merkki ja malli? Eihän toi siipipyörä yleensä kovin nopeesti mitään pikkupölyjä ihmeempää keräile ts. kerran vuodessa paineilmalla puhtaaks... Vai onks sisäyksikkö lähellä keittiötä tai keittiössä, että rasvat ruuanvalmistuksesta päätyis tohon? Esim. pieni kerrostalokämppä ja keittiön poisto puutteellinen?No, näin kuitenkin kävi. Aivan normaalit siivoukset. Tarkennuksena vielä, että kenno oli kuin uusi, mutta roottori paksun töhnän peitossa. Ei edes täydellä teholla ilma kunnolla liikkunut.
Daikin Stylish Cool FTXA25AW. Se minkä takia pa**at heti uutena roottoriin tarttui kiinni jäi mysteeriksi. Tämä tapahtui siis vain kerran. Kirjoitukseni tarkoitus on antaa vinkkiä, jos joku palstalla törmää vastaavaan ongelmaan. Ennen kun tilaa satasia maksavan huoltoukon paikalle ongelmaa ihmettelemään, niin kannattaa sisälle katsoa ja roottorin kunto tarkistaa. Jos on selvästi likainen/tahmainen, niin voi yrittää se itse vaahdottaa. Laite on noin 80 m² asunnon toisessa kerroksessa ja keittiö ykkösessä asunnon toisessa päässä. Paineilmalla ei liat/tahmat lähde ja joka tapauksessa levittää irtoavan pölyn ympäri asuntoa.Mikä merkki ja malli? Eihän toi siipipyörä yleensä kovin nopeesti mitään pikkupölyjä ihmeempää keräile ts. kerran vuodessa paineilmalla puhtaaks... Vai onks sisäyksikkö lähellä keittiötä tai keittiössä, että rasvat ruuanvalmistuksesta päätyis tohon? Esim. pieni kerrostalokämppä ja keittiön poisto puutteellinen?
Onko vain niin hirveä lämpökuorma tässä asunnossa
On vaan niin hirveä lämpökuorma. Kuumuus ja viilennystarve jo maaliskuussa kertoo tämän eli kyseessä on lämpöongelmakohde, yleensä pitkälti auringon takia.Ennen pumppua oli jo maaliskuussa kämpässä 25 lämmintä.
En tiedä tuosta, mutta samalla pumpulla mentiin 93m2 tiilitalo rivarissa muutama kesä ennenkuin asunnon myimme. Tämä oli siis 2021-2024.Täällä ekaa kesää 79 neliön kerrostalokämpässä ILP. Vuosikaudet kärsitty kuumasta keväästä pitkälle syksyyn. Nyt kun alkoi nämä 25-30 helteet niin hieman epäoptimaalisesti asennettu pumppu ei laske 20 pyynnillä kämpän lämpöjä alle 24. Olohuone mihin pumppu on asennettu on lämpö päivisin noin 24, toinen makuuhuone 24-25 ja toinen 25-26. Asunnon pohjaratkaisu vähän hankala ja koko päivän porottaa aurinko aamusta iltaan. Ennen pumppua oli jo maaliskuussa kämpässä 25 lämmintä. Kesät helvettiä kun lämpö nousi ilman helteitäkin sinne 26 yli. Helteillä 28-30. Nyt pystyy taas sisällä olemaan ja nukkumaan.
Pumppu panasonic TZ25 ja comfort cloud näytti eilisen kulutukseksi 11,2 kwh. Onko vain niin hirveä lämpökuorma tässä asunnossa vai epänormaalia. 13 asteista ilmaa puhaltaa ulos. Eilen tuli noin 15 litraa vettä saaviin. Eli kylmää kyllä puhaltaa ja kosteutta poistuu.
Täällä ekaa kesää 79 neliön kerrostalokämpässä ILP. Vuosikaudet kärsitty kuumasta keväästä pitkälle syksyyn. Nyt kun alkoi nämä 25-30 helteet niin hieman epäoptimaalisesti asennettu pumppu ei laske 20 pyynnillä kämpän lämpöjä alle 24. Olohuone mihin pumppu on asennettu on lämpö päivisin noin 24, toinen makuuhuone 24-25 ja toinen 25-26. Asunnon pohjaratkaisu vähän hankala ja koko päivän porottaa aurinko aamusta iltaan. Ennen pumppua oli jo maaliskuussa kämpässä 25 lämmintä. Kesät helvettiä kun lämpö nousi ilman helteitäkin sinne 26 yli. Helteillä 28-30. Nyt pystyy taas sisällä olemaan ja nukkumaan.
Pumppu panasonic TZ25 ja comfort cloud näytti eilisen kulutukseksi 11,2 kwh. Onko vain niin hirveä lämpökuorma tässä asunnossa vai epänormaalia. 13 asteista ilmaa puhaltaa ulos. Eilen tuli noin 15 litraa vettä saaviin. Eli kylmää kyllä puhaltaa ja kosteutta poistuu.
Etelä-Pohjanmaa ja 1981, 120m2.On vaan niin hirveä lämpökuorma. Kuumuus ja viilennystarve jo maaliskuussa kertoo tämän eli kyseessä on lämpöongelmakohde, yleensä pitkälti auringon takia.
Minulla on mennyt viilennyssähköä tällä viikolla 2-4 kWh päivässä. Tasan viikko sitten oli vielä pientä lämmitystarvetta.
E: okei, yksittäisenä iltana viilennyt sen verran että lämmitysmoodiin jätetty ilppi käynnistyi hetkeksi. Mutta ihan oikeaa lämmitystarvettakin oli pitkin kesäkuuta. Viilennystä taisin kesäkuun aikana vain kerran käyttää parin päivän ajan. Pointtina siis se, että jäähdytystarve vaihtelee asuntokohtaisesti aivan älyttömyyksiin vaikka oletetaan suunnilleen samanlainen sijainti ja ilmasto.
pvm kulutus
07.07.2025 2,17 kWh
08.07.2025 2,87 kWh
09.07.2025 2,20 kWh
10.07.2025 3,86 kWh
11.07.2025 2,18 kWh
12.07.2025 3,61 kWh
13.07.2025 5,71 kWh
14.07.2025 5,99 kWh
15.07.2025 8,38 kWh
16.07.2025 8,73 kWh
Kylpyhuoneen erillinen lämmitys kannattaa muutenkin varmuussyistä pitää päällä, jos moinen varuste on. Tai ainakin kannattaa tietää mitä on tekemässä jos toimii toisin. Itsehän en ole alan siantuntija, mutta todellakin pidän huussin lattialämmityksen päällä. Motiivina on kosteusvahinkojen ehkäisy ja haitta on erittäin marginaalinen. Ei kuluta kesäkaudella juuri mitään ja kesällä on energia edullista. Tämän näkee omassa kämpässäni ilman laitekohtaisia mittauksiakin sekä yöllisestä hyvin matalasta pohjakuormasta että viilennystarpeen vähäisyydestä.Täällä kylpyhuoneessa kesälläkin lämmitys kun rättipatteri käyttöveden kierrossa.
Jos jäähdytät asuntoa niin ilmanvaihto ei toimi ainakaan oikeaan suuntaan kesällä. Yöllä voi jo sitten toimiakin.90m² rivitalon pääty, koko päivän paahteessa, painovoimainen ilmanvaihto Tampereen kupeessa.
Kulutus 7.7. lähtien:
Edit. Kämpän speksejä.Koodi:pvm kulutus 07.07.2025 2,17 kWh 08.07.2025 2,87 kWh 09.07.2025 2,20 kWh 10.07.2025 3,86 kWh 11.07.2025 2,18 kWh 12.07.2025 3,61 kWh 13.07.2025 5,71 kWh 14.07.2025 5,99 kWh 15.07.2025 8,38 kWh 16.07.2025 8,73 kWh