Ilmalämpöpumput eli ILPit

Ilppi + kaukolämpö -yhdistelmässä on aika olennaista, että käyrää säädetään jonkinlaisella huonekompensaatiolla. Itsellä on ilpistä katsoen talon kauimmassa nurkassa Ruuvitag ja sen mittaamaa arvoa lähetellään määrävälein Oumanille säätämään lämpökäyrää dynaamisesti.
 
Oisko täällä suosituksia ilpille lähinnä jäähdytyskäyttöön 167m2 okt yhdessä kerroksessa 240cm huonekorkeus? Kämppä lämpenee maapiirillä+nibe s1255 joten maaviileästä tuskin saisi tarpeeksi apuja. Viilennettävää aluetta olisi ehkä noin 100 neliön edestä.

Bonusta olisi jos olisi suoraan local integraatio homeassistanttiin mutta ei se pilviriippuvuus nyt maailmaa kaataisi välttämättä tälläisen laitteen kanssa.

Pari ukkoa tulossa katsomaan tilukset ja tähän mennessä on tarjottu mm. malleja Daikin Sensira Cool 35, Mitsubishi Electric HR 35, Mitsubishi Heavy Aisu 35, Toshiba Seiya Classic ja sitten Mitsulta myös LN35/AY35 joilla onnistuisi myös tarvittaessa lämmitys mutta nämä selvästi kalliimpia kun päätoiminen tarve kuitenkin viilennys.

Tuli lopulta tilattua Daikinilta Perfera Cool 35 tähän maalämpökämppään, sai nopeasti asennuksen jo tälle viikkoa kun viime viikon lopulla tilasin ja eiköhän ole ihan sopiva viilennyspuuhiin.
 
Kyseessä joku Toshiban ILP, näyttäisi olevan RAS-B10J2KVG-E sisäyksikkö. Tänään tuskin nousee tonne 50 asteeseen, mutta jo nyt aamusta parvekkeen mittari näyttää +30 samalla kun sisällä on 25,8C. Tähän aikaan ei vielä edes aurinko paista tohon, varmaan puolen päivän maissa alkaa lämmöt nousta.

Edit: piti käydä vielä ihan tarkistamassa ettei ulkoyksikön jäähdytysrivasto ole tukossa, mutta ihan siisti se vielä oli kevään puhdistuksen jäljiltä.

Saitko tähän mitään selvyyttä?
 
Haaveena oli pudottaa KL lämmityskäyrää, joten oletin, että kirjoittaja ottaa huomioon toisen lämmönlähteen, ja fiksaa käyrät kohdilleen.
Just näin oli ideana, että sais tiputettua käyrää ja antaa ilppien hoitaa leudommilla keleillä suurempi työ. Kovilla pakkasilla sitten ei kummonen homma oo käydä ruksaamassa käyrää taas. En oo varma saako omaan oumanniin tallennettua eri käyriä vai ei
 
Mitäs mieltä raati:
LN35 pumppu oli lipsunut 21 tavotelämmöistä 24 asteeseen tällasessa 120 neliöisessä kämpässä ja normisti pumppu vastaa koko kämpän lämmityksestäkin.

Okei, ensitsekkauksella suodattimet oli aika tukossa, joten putsasin ne, itse jäähdytyssiili puhtaan näköinen ja alakautta kone itsekin. Puhallusnopeus oli ollut toiseksi ylimmällä ja ilmavirta lisääntyi kyllä tuntuvasti, kun suodattimet putsasi.

Testasin että nyt kennolta tulee n. 12-13 asteista ilmaa pitämällä hetken lämpömittaria suoraan siellä puhallusaukossa. Onko tuo spekseissä vai pitäisikö tulla jopa kylmempääkin? Lähinnä tässä tuli mieleen, että voisiko olla jotain kylmäainevajausta joka olisi hyvä tsekkauttaa? Hellepäiviä toki tässä vielä tiedossa, mutta mietinpähän vaan talvea ennakoiden, kun pumppu tekee reippaasti rajummin töitä silloin.
 
Mitäs mieltä raati:
LN35 pumppu oli lipsunut 21 tavotelämmöistä 24 asteeseen tällasessa 120 neliöisessä kämpässä ja normisti pumppu vastaa koko kämpän lämmityksestäkin.

Okei, ensitsekkauksella suodattimet oli aika tukossa, joten putsasin ne, itse jäähdytyssiili puhtaan näköinen ja alakautta kone itsekin. Puhallusnopeus oli ollut toiseksi ylimmällä ja ilmavirta lisääntyi kyllä tuntuvasti, kun suodattimet putsasi.

Testasin että nyt kennolta tulee n. 12-13 asteista ilmaa pitämällä hetken lämpömittaria suoraan siellä puhallusaukossa. Onko tuo spekseissä vai pitäisikö tulla jopa kylmempääkin? Lähinnä tässä tuli mieleen, että voisiko olla jotain kylmäainevajausta joka olisi hyvä tsekkauttaa? Hellepäiviä toki tässä vielä tiedossa, mutta mietinpähän vaan talvea ennakoiden, kun pumppu tekee reippaasti rajummin töitä silloin.
Kyllä sen pitäisi kylmempää puhaltaa. Testaa alimmalla mahdollisella lämpötila-asetuksella ja pienimmällä mahdollisella puhallinnopeudella (1). Mittari siinä puhallinaukon edessä 1/2 tuntia. Mittarin pitäisi näyttää +5° tai hiukan yli.
 
Kyllä sen pitäisi kylmempää puhaltaa. Testaa alimmalla mahdollisella lämpötila-asetuksella ja pienimmällä mahdollisella puhallinnopeudella (1). Mittari siinä puhallinaukon edessä 1/2 tuntia. Mittarin pitäisi näyttää +5° tai hiukan yli.
Okei, no mäpä testaan huomenna, nyt meinaan otin ton maksimipuhallukselle, kun sain suodattimetkin vapaiksi että jäähtyy asap.
 